Czy gruntowy wymiennik ciepła współpracujący z rekuperatorem pozwoli na oszczędności?


Recommended Posts

Napisano

Zamierzam zamontować gruntowy wymiennik ciepła (GWC) współpracujący z rekuperatorem, ale nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji o jego efektywności Czy taka inwestycja przyniesie wymierne oszczędności na kosztach ogrzewania domu o powierzchni 180 m2?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/11381-czy-gruntowy-wymiennik-ciepla-wspolpracujacy-z-rekuperatorem-pozwoli-na-oszczednosci

Gość myślący logicznie
Napisano
"W sezonie grzewczym nie należy liczyć na duże oszczędności, bo temperatura gruntu wynosi zaledwie kilka stopni powyżej zera i nie jest wiele wyższa niż temperatura powietrza zewnętrznego". Co za ignorant to pisał. A na rysunku temp. powietrza zewnętrznego to -15 st. C. a do budynku wchodzi z GWC +2 st. Nieduża różnica? Niewielkie oszczędności? Człowiek się pytał o oszczędności na ogrzewaniu a nie na chłodzeniu latem. Wasza odpowiedź jest ani prawdziwa, ani przydatna pytającemu..
Napisano
Drogi gosciu myslacy logicznie!
Skoro myslisz logicznie to policz ile energii zaoszczedzisz dziennie nawiewajac do domu powietrze o temperaturze +5 a nastepnie przemnoz to przez srednia ilosc dni w roku o temperaturze -15 stopni. Wtedy logicznie ocenisz czy to duzo.
Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Drogi gosciu myslacy logicznie!
Skoro myslisz logicznie to policz ile energii zaoszczedzisz dziennie nawiewajac do domu powietrze o temperaturze +5 a nastepnie przemnoz to przez srednia ilosc dni w roku o temperaturze -15 stopni. Wtedy logicznie ocenisz czy to duzo.
Pozdrawiam.


Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie
Cytat

nawiewajac do domu

a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!
Napisano
Cytat

Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!




25oC w łazience i kuchni jest zaledwie przez ok. 1h dziennie a wywiewy nie są tylko w tych dwóch pomieszczeniach więc srednia będzie niższa i tylko przez wspomnianą 1h- to gwoli ścisłości

Napisano
Cytat

....Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!


Prosze mnie oswiecic;-) Jesli Pan potrafi i laskaw...lol
Napisano
Cytat

Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!

Policzyć można, ale trzeba jeszcze założyć, że wymiennik w centrali wentylacyjnej przy temperaturze powietrza nawiewanego -15st. C nie zamarznie.
Takimi właściwościami chwali się chyba tylko wymiennik firmy Bartosz.
Gość wojtek_wr
Napisano
Obawiam się, że osoba pisząca artykuł nie do końca rozumie sprawy ogrzewania. Z prostego bilansu cieplnego wynika, że do ogrzania wchodzącego do domu powietrza o temperaturze +2 stopnie potrzeba znacznie mniej ciepła niż do ogrzania powietrza o temperaturze -15 stopni. Można twierdzić, że takie temperatury się zdarzają rzadko, ale jak pokazały ostatnie dwa lata, to też nie do końca prawda. Poza tym, biorąc pod uwagę temperaturę gruntu na głębokości posadowienia GWC w granicach +8 stopni, nawet gdy temperatura zewnętrznego powietrza będzie oscylowała około -5 stopni, na wejściu do domu temperatura powietrza będzie znacznie powyżej 0. A to już wymierne korzyści, przekładające się na oszczędności paliwa. Inna sprawa, że GWC ma sens tylko w przypadku wentylacji mechanicznej i najlepiej z rekuperacją - wtedy zalety jego stosowania są najbardziej widoczne. A to niestety kosztuje. Ale wygoda i komfort zawsze kosztuje. Budowa domu też kosztuje, a przecież nikt nie neguje celowości podwyższania wygody i komfortu życia poprzez zamieszkanie we własnym domu..
Napisano
Cytat

Obawiam się, że osoba pisząca artykuł nie do końca rozumie sprawy

Nawet jestem pewien, że Pan nie rozumie zagadnienia.
Cytat

przypadku wentylacji mechanicznej i najlepiej z rekuperacją - wtedy zalety jego stosowania są najbardziej widoczne.

Ponieważ GWC podgrzewa powietrze przed wymiennikiem ciepła w centrali - to zalety GWC są zredukowane o sprawność wymiennika. Czyli przy wymiennikach 90-95% (uwzględniając większe zużycie energii przez wentylatory) GWC może mieć nawet zerowy bilans.
Cytat

A to niestety kosztuje. Ale wygoda i komfort zawsze kosztuje.

Każda wentylacja kosztuje, ale współcześnie, wentylacje z odzyskiem ciepła są tańsze niż wentylacje naturalne.
Cytat

a przecież nikt nie neguje celowości podwyższania wygody i komfortu życia poprzez zamieszkanie we własnym domu..

Jaki jest cel pisać, że podniesienie komfortu - wygoda są droższe - skoro to dziś nie jest prawdą!
W wielu dziedzinach nowe lepsze rzeczy wyparły stare droższe. Np. mikroprocesor - lampy, tranzystory. Ekrany LCD czy LED - kineskopy. Wędki kompozytowe - bambus... wiele nowych lepszych rzeczy jest tańszych!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień Dobry  Mam następujący problem. Zamawiałem okna w pewnej firmie tym właśnie się zajmującej. Właściciel firmy (bo to mała firma), przyjechał na budowę i dokonał pomiarów okien. Wśród zamawianych okien 3 są oknami które mają być od poziomu podłogi, w tym jedno z nich jest odsuwane.  Okna przyjechały zostały zamontowane i okazało się, że okno odsuwane jest zamontowane około 4 cm niżej niż drugie okno w tym samym pomieszczeniu na drugiej ścianie.  Taki montaż okna uniemożliwia wykonanie ocieplenia podłogowego o grubości 15 cm. Właściciel firmy był informowany o końcowym poziomie podłogi jaka ma być w tym domu, (21 cm od poziomu chudziaka), zresztą ten poziom podłogi był zaznaczony przy otworach okiennych. Tego okna nie da się podnieść wyżej bo ono jest tak wysokie, że szczelina pomiędzy oknem a belką to tylko 5 mm. Efekt teraz jest taki, że należałoby zrezygnować z 4 cm ocieplenia podłogi, żeby dostosować się do okna odsuwanego, natomiast drugie okno, na ścianie przyległej byłoby w tym przypadku ramą te 4 cm ponad podłogę.  Zażądałem od firmy wymiany tego okna odsuwanego na okno o wymiarze analogicznym jak to okno nieotwierane, bo chcę żeby te okna były na jednakowym poziomie bo są w jednym pomieszczeniu, dodatkowo nie chcę zmniejszać grubości ocieplenia w podłodze z powodu czyjegoś błędu wymiarowaniu okna.   Właściciel firmy, twierdzi, że wszystko jest ok, wszystko jest zgodnie ze sztuką budowlaną  i odmawia wymiany okna.    Nie wiem co z tym dalej zrobić.  Jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc i jakieś sugestie.   pozdrawiam Radek J.     
    • Czym mozna zastapic  klej-uszczelniacz Wedi 610. Szukam tanszej alternatywy do laczen spoin plyt wedi przyklejonych na klej do scian 
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!  
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...