Skocz do zawartości

Czy gruntowy wymiennik ciepła współpracujący z rekuperatorem pozwoli na oszczędności?


Recommended Posts

Napisano

Zamierzam zamontować gruntowy wymiennik ciepła (GWC) współpracujący z rekuperatorem, ale nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji o jego efektywności Czy taka inwestycja przyniesie wymierne oszczędności na kosztach ogrzewania domu o powierzchni 180 m2?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/11381-czy-gruntowy-wymiennik-ciepla-wspolpracujacy-z-rekuperatorem-pozwoli-na-oszczednosci

Gość myślący logicznie
Napisano
"W sezonie grzewczym nie należy liczyć na duże oszczędności, bo temperatura gruntu wynosi zaledwie kilka stopni powyżej zera i nie jest wiele wyższa niż temperatura powietrza zewnętrznego". Co za ignorant to pisał. A na rysunku temp. powietrza zewnętrznego to -15 st. C. a do budynku wchodzi z GWC +2 st. Nieduża różnica? Niewielkie oszczędności? Człowiek się pytał o oszczędności na ogrzewaniu a nie na chłodzeniu latem. Wasza odpowiedź jest ani prawdziwa, ani przydatna pytającemu..
Napisano
Drogi gosciu myslacy logicznie!
Skoro myslisz logicznie to policz ile energii zaoszczedzisz dziennie nawiewajac do domu powietrze o temperaturze +5 a nastepnie przemnoz to przez srednia ilosc dni w roku o temperaturze -15 stopni. Wtedy logicznie ocenisz czy to duzo.
Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Drogi gosciu myslacy logicznie!
Skoro myslisz logicznie to policz ile energii zaoszczedzisz dziennie nawiewajac do domu powietrze o temperaturze +5 a nastepnie przemnoz to przez srednia ilosc dni w roku o temperaturze -15 stopni. Wtedy logicznie ocenisz czy to duzo.
Pozdrawiam.


Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie
Cytat

nawiewajac do domu

a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!
Napisano
Cytat

Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!




25oC w łazience i kuchni jest zaledwie przez ok. 1h dziennie a wywiewy nie są tylko w tych dwóch pomieszczeniach więc srednia będzie niższa i tylko przez wspomnianą 1h- to gwoli ścisłości

Napisano
Cytat

....Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!


Prosze mnie oswiecic;-) Jesli Pan potrafi i laskaw...lol
Napisano
Cytat

Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!

Policzyć można, ale trzeba jeszcze założyć, że wymiennik w centrali wentylacyjnej przy temperaturze powietrza nawiewanego -15st. C nie zamarznie.
Takimi właściwościami chwali się chyba tylko wymiennik firmy Bartosz.
Gość wojtek_wr
Napisano
Obawiam się, że osoba pisząca artykuł nie do końca rozumie sprawy ogrzewania. Z prostego bilansu cieplnego wynika, że do ogrzania wchodzącego do domu powietrza o temperaturze +2 stopnie potrzeba znacznie mniej ciepła niż do ogrzania powietrza o temperaturze -15 stopni. Można twierdzić, że takie temperatury się zdarzają rzadko, ale jak pokazały ostatnie dwa lata, to też nie do końca prawda. Poza tym, biorąc pod uwagę temperaturę gruntu na głębokości posadowienia GWC w granicach +8 stopni, nawet gdy temperatura zewnętrznego powietrza będzie oscylowała około -5 stopni, na wejściu do domu temperatura powietrza będzie znacznie powyżej 0. A to już wymierne korzyści, przekładające się na oszczędności paliwa. Inna sprawa, że GWC ma sens tylko w przypadku wentylacji mechanicznej i najlepiej z rekuperacją - wtedy zalety jego stosowania są najbardziej widoczne. A to niestety kosztuje. Ale wygoda i komfort zawsze kosztuje. Budowa domu też kosztuje, a przecież nikt nie neguje celowości podwyższania wygody i komfortu życia poprzez zamieszkanie we własnym domu..
Napisano
Cytat

Obawiam się, że osoba pisząca artykuł nie do końca rozumie sprawy

Nawet jestem pewien, że Pan nie rozumie zagadnienia.
Cytat

przypadku wentylacji mechanicznej i najlepiej z rekuperacją - wtedy zalety jego stosowania są najbardziej widoczne.

Ponieważ GWC podgrzewa powietrze przed wymiennikiem ciepła w centrali - to zalety GWC są zredukowane o sprawność wymiennika. Czyli przy wymiennikach 90-95% (uwzględniając większe zużycie energii przez wentylatory) GWC może mieć nawet zerowy bilans.
Cytat

A to niestety kosztuje. Ale wygoda i komfort zawsze kosztuje.

Każda wentylacja kosztuje, ale współcześnie, wentylacje z odzyskiem ciepła są tańsze niż wentylacje naturalne.
Cytat

a przecież nikt nie neguje celowości podwyższania wygody i komfortu życia poprzez zamieszkanie we własnym domu..

Jaki jest cel pisać, że podniesienie komfortu - wygoda są droższe - skoro to dziś nie jest prawdą!
W wielu dziedzinach nowe lepsze rzeczy wyparły stare droższe. Np. mikroprocesor - lampy, tranzystory. Ekrany LCD czy LED - kineskopy. Wędki kompozytowe - bambus... wiele nowych lepszych rzeczy jest tańszych!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.    
    • Samo oklejenie taśmą jest w kątach jest upierdliwe. Znam ten sposób i nigdy tak nie robiłem. Taśmę zrywasz i masz postrzępione brzegi jak za dużo wleziesz na taśmę.     Daga ja mam w łazience różne kafle i takie szkiełka też:     Te duże kafle są pod prysznicem i na ścianie z umywalką, prawie ich nie widać. Łazienka raczej nastawiona na użytkową funkcjonalność bez żadnych szaleństw i nie taka żeby oko zbielało.  
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne 
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.     
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie        