Draagon Napisano 23 kwietnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 23 kwietnia 2010 Witam forumowiczów.Dzisiaj się dowiedziałem, że podobno kotłownia powinna mieć 300m3 powierzchni jeżeli chciałbym mieć piec na paliwo stałe.Powiedział to mi mój sąsiad, który też jest na etapie projektu. podobno przepisy zmieniły się w tamtym roku.Ja nie znalazłem żadnych informacji poza wymiarami pieca względem ścian...300m3 to daje w przybliżeniu 11-12m2 powierzchni domu przeznaczonej pod kotłownię.. to jakaś paranoja ale w tym kraju wszystko jest możliwe. Prosiłbym o informacje na ten temat.. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 kwietnia 2010 Udostępnij #2 Napisano 23 kwietnia 2010 Nie ma takich wymagań kubaturowych dla kotłowni.Natomiast są wymagania co do wielkości pomieszczenia i tak (dla kotłów do 25kW):- wysokość pomieszczenia nie mniej niż 2,2m,- wielkość pomieszczenia powinna zapewnić takie usytuowanie kotła oby minimalne odległości od ściany wynosiły; 0,7m od tyłu kotła, po 1m z obu boków kotła i 2m z przodu kotła.D o p i s a ł e m :Jeśli przyjąć, że kocioł ma 1m x 1m to wymiary kotłowni powinny wynieść 3m x 3,7m co daje 11,1m2. Link do komentarza
jętka Napisano 23 kwietnia 2010 Udostępnij #3 Napisano 23 kwietnia 2010 Potwierdzam. Kotłownia na paliwo stałe dla domku powinna mieć ok 12m2 ale oczywiście projektuje się trochę mniejsze - w granicach 8-10m2. Dokładne wymiary zależą od welkości kotła, więc trudno jest na etapie projektu określić rzeczywiste wymiary, bo mało kto na początku inwestycji jest zdecydowany na konkretny model. Link do komentarza
Draagon Napisano 23 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 23 kwietnia 2010 Jętka mogłabyś dac jakieś namiary na te przepisy ?A jeżeli projektuje się mniejsze kotłownie to jak z PnB ? Albo odbiorem budynku ?I ja jak zwykle nie rozumiem tego przepisu 12m2 na piec powiedzmy 2m2 a co jeżeli ktoś chce mieć dom 70m2 bo ma taką działkę ? Znowu jakiś lobbing pomp ciepła albo kondensacyjnych zamarudził.. tylko gdzie na takiej małej działce dać miejsce na zbiorniki paliwa?? To właśnie dotyczy sąsiada.. Link do komentarza
edwl Napisano 25 kwietnia 2010 Udostępnij #5 Napisano 25 kwietnia 2010 Sorki, ale co do tego mają pompy ciepła lub kotły kondensacyjne??? Link do komentarza
Draagon Napisano 26 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 26 kwietnia 2010 Cytat Sorki, ale co do tego mają pompy ciepła lub kotły kondensacyjne??? To postaw sobie kotłownię na działce 20x40m tak by spełniała te wymogi.. pompę ciepła wciśniesz nawet w 4m2 Link do komentarza
Humbak Napisano 23 maja 2010 Udostępnij #7 Napisano 23 maja 2010 Cytat To postaw sobie kotłownię na działce 20x40m tak by spełniała te wymogi.. pompę ciepła wciśniesz nawet w 4m2 Widziałem nawet mniejsze pomieszczenie Link do komentarza
NOTO Napisano 4 sierpnia 2010 Udostępnij #8 Napisano 4 sierpnia 2010 brakuje tu informacji o powierzchni planowanego domu. Oby się nie okazało że kotłownia po salonie jest największym pomieszczeniem Link do komentarza