Na suficie w salonie pojawiają sie ciemne smugi w miejscu przykrecenia płyty gipsowej do metalowego stelaza. Czy to sie dzieje z powodu rożnicy temperatur. W pokoju jest cieplo a nad sufitem znajduje sie nieuzytkowe poddasze, ktore z boku w scianach nosnych ma otwory wentylacyjne. Sufit mam ocieplony 2 x welna mineralna 10 cm (20 cm).

Podejrzewam, ze albo warstwa welny jest za mala albo jest niedokladnie porozkladana. Czy planujac ocieplenie od srodka styropianem XPS 4 mm lub 7 mm , ktory przykleje bezposrednio do plyty gipsowej i potem pomaluje zlikwiduje ten problem.

Czy tez zamontowac podwieszany sufit obnizony o 30 cm ale jak wentylowac i czy trzeba wentylowac ta przestrzen pomiedzy starym sufitem i nowym? Czy tez nalezy zamontowac folie paraizolacyjna.?

Czytalem art. dr inz. A. Węglarza, który twierdzi, że wszelkie ocieplenia od srodka nalezy przeprowadzac z uzyciem folii paraizolacyjnej.

W roku 2009 docieplilem sciany zewnetrzne styropianem Platinum plus 8 cm a przy badaniu kamera termowizyjna na styku sciany nosnej z dachem pojawial sie kolor zolty z czego wywnioskowalem, ze ocieplenie sufity od gory tj. od strony poddasza jest za slabe lub niedokladne. Prosze o poradę.
Link do komentarza
1. Smugi na profilach mogą powstawać w wyniku nadmiernej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, gdyż płyta g-k nie jest wentylowana w tych miejscach od strony sufitu.
2. Ocieplenie grubości 4 czy 7 mm nie daje żadnych efektów.
3. Paroizolacje stosuje się w przypadku ocieplenia wełna mineralną, i układa pd nią bezpośrednio na stropie, a przy styropianie nie jest to konieczne.
5. Gorsza ciepłochronność na szczycie ściany jest efektem ucieczki ciepła przez powierzchnię poziomą zakończenia ściany, gdzie nie ma ocieplenia.
Link do komentarza
Cytat

Na suficie w salonie pojawiają sie ciemne smugi w miejscu przykrecenia płyty gipsowej do metalowego stelaza. Czy to sie dzieje z powodu rożnicy temperatur. W pokoju jest cieplo a nad sufitem znajduje sie nieuzytkowe poddasze, ktore z boku w scianach nosnych ma otwory wentylacyjne. Sufit mam ocieplony 2 x welna mineralna 10 cm (20 cm).

Podejrzewam, ze albo warstwa welny jest za mala albo jest niedokladnie porozkladana. Czy planujac ocieplenie od srodka styropianem XPS 4 mm lub 7 mm , ktory przykleje bezposrednio do plyty gipsowej i potem pomaluje zlikwiduje ten problem.

Czy tez zamontowac podwieszany sufit obnizony o 30 cm ale jak wentylowac i czy trzeba wentylowac ta przestrzen pomiedzy starym sufitem i nowym? Czy tez nalezy zamontowac folie paraizolacyjna.?

Czytalem art. dr inz. A. Węglarza, który twierdzi, że wszelkie ocieplenia od srodka nalezy przeprowadzac z uzyciem folii paraizolacyjnej.

W roku 2009 docieplilem sciany zewnetrzne styropianem Platinum plus 8 cm a przy badaniu kamera termowizyjna na styku sciany nosnej z dachem pojawial sie kolor zolty z czego wywnioskowalem, ze ocieplenie sufity od gory tj. od strony poddasza jest za slabe lub niedokladne. Prosze o poradę.




Ciepła płyta g/kartonowa styka się z zimnym stelażem i występuje " punkt rosy "

Powodów może być jeden lub kila naraz
-źle rozłożona wełna mineralna
-profile przyścienne przewodzą zimno ze ścian na profile główne
-nadmierna wilgotności powietrza w pomieszczeniach
-nadmierna wentylacja nieużytkowego poddasza
Link do komentarza
Szanowny Panie!

Występowanie opisanych ciemnych smug może być spowodowane brakiem foli paraizolacyjnej pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, a stalowymi profilami. W tym przypadku na profilach stalowych występowałoby nadmierne zawilgocenie, co w dalszej kolejności skutkowałoby zbieraniem się np. kurzu w miejscach zawilgocenia płyt. Dla dokładnego określenia przyczyny powstałych wad należałoby przeprowadzić dodatkowe badania, np. wilgotności płyt w miejscach występowania smug. Ewentualnym sposobem naprawy mogłoby być wysuszenie zawilgoconych płyt oraz zastosowanie bariery przeciwwilgociowej od strony pomieszczenia.

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem

Wojciech Stasiak
Doradca ds. Systemów Budowlanych Knauf Sp. z o.o.
Link do komentarza
Cytat

Szanowny Panie!

Występowanie opisanych ciemnych smug może być spowodowane brakiem foli paraizolacyjnej pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, a stalowymi profilami. W tym przypadku na profilach stalowych występowałoby nadmierne zawilgocenie, co w dalszej kolejności skutkowałoby zbieraniem się np. kurzu w miejscach zawilgocenia płyt. Dla dokładnego określenia przyczyny powstałych wad należałoby przeprowadzić dodatkowe badania, np. wilgotności płyt w miejscach występowania smug. Ewentualnym sposobem naprawy mogłoby być wysuszenie zawilgoconych płyt oraz zastosowanie bariery przeciwwilgociowej od strony pomieszczenia.

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt.


Słowem szykuje się sporawy remoncik icon_sad.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
  • Popularne tematy

×
×