problem z ogrzaniem 2 piętra(góry)


Recommended Posts

Napisano
mam grzejniki aluminiowe podłączone na górze przez rozdzielacz i nawet jeśli się pali w piecu cały czas to one i tak się zapowietrzają i nie dają takiej temperatury jak powinny na dole jest gorąco a na górze ciepło a nie powinno tak być cieplej powinno być na górze najpierw to ciepło idzie na dół a potem na górę co zrobić żeby tak samo grzały jak na dole proszę o pomoc icon_cry.gif
Napisano
  Cytat

mam grzejniki aluminiowe podłączone na górze przez rozdzielacz i nawet jeśli się pali w piecu cały czas to one i tak się zapowietrzają i nie dają takiej temperatury jak powinny na dole jest gorąco a na górze ciepło a nie powinno tak być cieplej powinno być na górze najpierw to ciepło idzie na dół a potem na górę co zrobić żeby tak samo grzały jak na dole proszę o pomoc icon_cry.gif

Rozwiń  



Jeżeli to tylko notoryczne zapowietrzanie się to zamontuj w najwyższym punkcie nad tymi grzejnikami

Odpowietrznik automatyczny 1/2 cala z zaworkiem.

http://www.afriso.pl/mini/odpowietrznik%2038.JPG

z tyłu za grzejnik http://fl1.shopmania.org/files/zdjecia/242...1-2~2422815.jpg
Napisano
kupiłem te odpowietrzniki i pomogło już lepiej grzeją ale chyba bede musiał dokupić kilka żeberek bo i tak słabo grzeje np
mam pokoik 2,15/4 metry i mam 10 żeberek powinno być ok ale nie jest co sądzicie?
Napisano
  Cytat

kupiłem te odpowietrzniki i pomogło już lepiej grzeją ale chyba bede musiał dokupić kilka żeberek bo i tak słabo grzeje np
mam pokoik 2,15/4 metry i mam 10 żeberek powinno być ok ale nie jest co sądzicie?

Rozwiń  



Jeżeli nadal grzejnik jest niedostatecznie ciepły ,a w innych pomieszczeniach dotykając na różnych wysokościach czuje Pan że grzejniki są bardziej rozgrzane .

To problem jest jeszcze z krążeniem wody w instalacji !Czy ma Pan pompę w instalacji czy to jeszcze grawitacyjne c.o.? Woda wybiera sobie drogę o mniejszych oporach przepływu .Trzeba z kryzować instalację .Dzieje się tak wtedy gdy nie są odpowiednio dobrane średnice rur w całej instalacji .
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
A skąd w układzie tak dużo powietrza się bierze że trzeba co chwilę odpowietrzać... może tu jest problem.
Przed kryzowaniem możesz też po prostu zamykać najgorętsze grzejniki i zobaczyć czy ciepło przeniesie się na pozostałe.
To taki szybki test.
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Napisano
umarł wątek, a bardzo ciekawy byłem jakie będzie rozwiązanie problemu.
Trochę to nie fer ze strony autora że nas "wykorzystał" icon_smile.gif i podzielił się końcowym efektem. Sszkoda icon_sad.gif
Napisano
  Cytat

umarł wątek, a bardzo ciekawy byłem jakie będzie rozwiązanie problemu.
Trochę to nie fer ze strony autora że nas "wykorzystał" icon_smile.gif i podzielił się końcowym efektem. Sszkoda icon_sad.gif

Rozwiń  


nie zauważyłam tego wątku wcześniej .... ale pierwsze co mi się nasunęło po przeczytaniu to oby nie wystąpiła sytuacja jak u mnie .... wodór w instalacji w połączeniu aluminiowych grzejników z miedzianą (częściowo-tylko przy piecu ) instalacją który zapowietrza grzejniki non stop i powoduje ich korozje od wewnątrz ...
inhibitor wlany do instalacji i automatyczne odpowietrzniki we wszystkich grzejnikach są wtedy niezbędne ...
Napisano
  Cytat

wodór, wodór .....
to może wyjaśniać dlaczego autor nie odpisuje ... taki czarny żart icon_sad.gif

Rozwiń  


czarny żart to był kiedy sprawdzałam czy ten wodór w instalacji jest ....
tak sobie , profilaktycznie - aby wykluczyć tą ewentualność postanowiłam zastosować sie do zdobytej wiedzy i sprawdzić ....
więc wzięłam zapałki , odkręciłam jeszcze wtedy nie automatyczny jeno manualny odpowietrznik i przystawiłam do wylatującego z odpowietrznika .... czegoś .... zapalona zapałkę..... icon_mrgreen.gif
no i buchnął płomień jak ze znicza olimpijskiego .... mało se brwi nie opaliłam jak próbowałam to cholerstwo zdmuchnąć.... icon_lol.gif

Napisano
  Cytat

czarny żart to był kiedy sprawdzałam czy ten wodór w instalacji jest ....
tak sobie , profilaktycznie - aby wykluczyć tą ewentualność postanowiłam zastosować sie do zdobytej wiedzy i sprawdzić ....
więc wzięłam zapałki , odkręciłam jeszcze wtedy nie automatyczny jeno manualny odpowietrznik i przystawiłam do wylatującego z odpowietrznika .... czegoś .... zapalona zapałkę..... icon_mrgreen.gif
no i buchnął płomień jak ze znicza olimpijskiego .... mało se brwi nie opaliłam jak próbowałam to cholerstwo zdmuchnąć.... icon_lol.gif

Rozwiń  

Przepraszam ale obsmialam sie az do lez.
Napisano
  Cytat

Tyle czytania i pisania na Forum ... a takie działania.
Nieładnie !

Rozwiń  


znaczy jakie? icon_rolleyes.gif

bo jesli chodziło Ci o zrobienie mieszanej instalacji .... miedź i aluminium - oczywiście wiedziałam, że istnieje ryzyko - ale wtedy jeszcze miałam czarno na białym w instrukcji i książeczce grzejników aluminiowych (KFA) , że mogą pracować w instalacji mieszanej ...... nie wiem czy teraz się z tego wycofali, ale wtedy zezwalali ...
Napisano
  Cytat

znaczy jakie? icon_rolleyes.gif

Rozwiń  

Pewnie takie, jak ten kierowca, co chciał zobaczyć czy ma benzynę w baku i przyświecił sobie zapałką icon_rolleyes.gif
Napisano
  Cytat

Pewnie takie, jak ten kierowca, co chciał zobaczyć czy ma benzynę w baku i przyświecił sobie zapałką icon_rolleyes.gif

Rozwiń  


aaaa.... tooooo ..... icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
tak , wiem .... przegięłam .... ale po kilku miesiącach odpowietrzania dzień w dzień wszystkich grzejników na poddaszu , wkurzania się że nie grzeją , wariowania instalacji , masakry z piecem .... musiałam mieć pewność..... a ja baba w gorącej wodzie kąpana jestem .... to nie czekałam na hydraulika .... jeno sama sprawdziłam icon_redface.gif
a macie inny sposób coby sprawdzić czy jest wodór w instalacji? icon_wink.gif
Napisano
Saperzy przyjeźdzają za darmo ... o ile znajdą niewybuchy. To co miałaś to taka mała tykająca bomba była. Może by uznali ...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szukam sposobu na czyszczenie historii kredytowej – ktoś testował?
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam 
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport. 
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...