  1. Szkoda roztrząsać... skoro Pan Maciej wiedział, że wyrzutnia jest przypchana, to musi to być nie pierwszy raz. Widać taka praktyka monterów.
  2. Ponieważ w spiżarce ma być ładnych kilka stopni chłodniej - trudno to zapewnić pobierając powietrze z pokojów. Nie jest też dobrze gdy zużyte ( z zapachami np. fajek) powietrze przechodzi przez spiżarkę. Schładzanie powietrza z pokojów w spiżarce spowoduje wzrost wilgotności względnej i psucie sie żywności. Szkoda w ogóle komentować "wywiew w spiżarce" Podobnie jest z garderobą - zapachy z domu i zawilgocone ciuchy...
  3. Prostowanie niedorzeczności jest obowiązkiem nie nawykiem.
  4. Nie "odcina" się pomieszczeń - robiąc nawiew czy wywiew w korytarzu. Proszę nie wpuszczać ludzi w maliny . Tak jak ze spiżarką czy garderobą. Może i niewiedza nie jest idiotyzmem, ale bilansowanie malarskiej pracowni z resztą domu... to już na pewno. Dwie mniejsze instalacje nie wyjdą drożej! od jedne większej.
  5. To Pan sobie tak zrobi. W spiżarce nic nie śmierdzi - jeżeli zrobi Pan wyciąg - śmierdzieć zacznie! Tam musi być suche powietrze.
  6. W spiżarce jest chłodniej - jest też czysto - a zapachy - idą do kuchni. Niedopuszczalny jest wywiew ciepłego powietrza bo wszystko będzie gniło. Radzę posłuchać doświadczonych w tego typu instalacjach. Wywiew znakomicie podniesie wilgotność względną w spiżarce.
  7. To łatwo policzyć... przy przyzwoitej izolacji i wentylacji z odzyskiem nie wyjdzie więcej jak 20kWh /m2 rocznie. Czyli jakieś 1300 za rok
  8. Nawet przy tak dużym zużyciu - kolektor to totalny nonsens - śmietnik ! to właściwe miejsce na to ustrojstwo.
  9. Nie robi się nic w ciągach komunikacynych ! A spiżarka WYŁĄCZNIE NAWIEW!
  10. -Centrala jest izolowana ( przynajmniej powinna) może być na „zimnym” strychu. Choć lepiej w piwnicy – łatwiejszy dostęp do filtrów i choć kawałek nieizolowanej czerpni zastąpi „układ rozmrożeni owy” Hałas w 90% przypadków generują kanały nie centrala Wentylacja się tam przyda… podłączyć należy, ale zawsze można zamknąć anemostat To idiotyzm. Jak najwyżej – najlepiej poziomo na suficie Czy „wentylacyjnie” połączona z resztą domu? – Radziłbym ( jak to możliwe) „odciąć” ją i oddzielny reku zadaniowy. Chodzi o nie zwiększanie strumienia wentylacji w całym domu gdy silniejszy jest w pracowni i o nie rozchodzenie się zapachów. Anemostat na suficie musi być minimum 2 m ( w poziomie) od kuchni – tłuszcze tam nie dolatują. Przeglądaliśmy ostatnio 16- letnią instalacje i nic tam złego się nie działo. Miękkie rury izolowane – średnica tak dobrana by prędkości w kanałach były optymalne Przy minimum 2 m/sek. przy maksimum 5 m/sek. Koszt wymiany filtrów „3”-ki 3-4zł „5”-ki 10-15zł Coraz więcej producentów ( tych z większym doświadczeniem ) wraca do wymienników krzyżowych… - można – optimal dom i luna pracownia, flexit 4 dom , komfovent… zależy ile kasy ma iść na centralę – Kawałek nieizolowanej rury w piwnicy
  11. Pomijam koszty i szumy ( większa jest głośniejsza i ma większe kanały ) to chodzi o "minimum" - jak sobie ustawić 20m3/h na osobę gdy minimum jest 150m3/h? No chyba, że wentylatory AC z EC ... Przesuszone powietrze to również zła wentylacja.
  12. Bardzo słuszne podejście do tematu. Można i lepszy węgiel, można dołożyć grzejników, nawet jeszcze jakąś kotłownię... zapewne.
  13. Zużyte powietrze ma 17.5 – tak zrozumiałem... Ważna jest też wilgotność względna, z każdego grama kondensatu ma Pan 530 kalorii - czyli, im wyższa wilgotność względna w kuchni i łazience tym wyższy % „sprawności” Panu wyjdzie!
  14. A ja się wiele razy przekonałem by nie wierzyć! I sprawdzam. Wierzę tylko tym producentom, którzy poza instrukcją, wkładają do każdego produktu kartkę wypełnioną ręcznie i podpisaną przez kontrolera jakości ! Na broszurze nikt się nie podpisuje!!! – Mam to w centralach flexit, czy elge – stałe rubryki – poziom szumów czy ile amper na biegach… Co za problem wrzucić taką cenzurkę do pudła? Jak producent tego nie wrzuca to: - nie robi odbioru końcowego - chce coś przed nami ukryć Spotkałem już polskie centrale których pobór mocy był dwa razy większy niż w broszurze! Proszę zwrócić uwagę jak „rośnie” sprawność temperaturowa wymiennika! Byłem na targach – stoi wymiennik z wentylatorami – termometr przed… w kanale czerpni i za – na nawiewie, sprawność 90%!!! Pytam się czy mogę wyjąć na chwilę zasilanie – oczywiście – podłączam przez miernik… 550W – Komentuję wynik- no to nic dziwnego, że taka „sprawność” skoro tak „grzeje” wentylator.
  15. Ocieplenie to nie izolacja!!!! Izolacja to coś co przypomina termos ! Izolacja ,a oddzielać to co grzejemy od tego czego ogrzewanie nie ma sensu. Jaki sens jest grzać mury, fundamenty grunt... Ocieplenie ścian jest bało skuteczne energetycznie i powoduje ich zawilgocenie.
  16. Pełna zgoda ! Drogo i mało komfortowo. Domy pasywne są drogie i wcale nie takie energooszczędne - bo budują je ci co znają fizykę budowli a nie fizykę ! Gdyby Pan znał fizykę nie chwaliłby się Pan, ze nadzoruje coś tak fatalnego z założeniach. Peasiv jest zły! I przekona się Pan o tym.
  17. A kto może wydumać wentylację grawitacyjną? Albo "założenia do "Fizyki budowli" J.A.Pogorzelskiego. Przecież tylko nie znający fizyki umieści izolację termiczną za stałym odbiornikiem ciepła - TO SĄ FIZYCY" Panowie żartują. Nawet dziś spotyka się projekty gdzie od gruntu jest mniej niż 30 cm styropianu – to odpowiedzialny człowiek projektuje? Czy - nawiewniki higrosterowalne, czy nawiewniki w oknach połaciowych - to nie "fizycy" po polibudzie? Jak mnie tacy "fizycy" mieli nie wyrzucić - nie jestem konformistą dla dyplomu.
  18. Poparzyłby się Pan już 40 st... Więc raczej mija się Pan z prawdą, niebem udziału świadomości. Pan powie dlaczego pompa ciepła cop 5.2 na utrzymanie identycznej temperatury zużywa więcej niż ogrzewanie elektryczne używane naprzemiennie w tym samym pomieszczeniu?
  19. Nic nie pisałem o 300 litrach. Napisałem tylko, że 4200kWh to daje w systemie niecentralnym i czterech osobach 105lirów na osobę przez wszystkie dni jakie jesteśmy w domu. ( 300) A co do fizyki... przecież Pan jest po politechnice, to skąd ma Pan znać fizykę, tam jest tylko fizyka budowli. Tam są tacy "fizycy" co izolacje termiczną dają za stałym odbiornikiem ciepła, tacy co znają pojęcie „średnia izolacja termiczna, czy nawet potrafią inwestorowi wcisnąć SOLARA !
  20. W art. czytamy: Przeciętny człowiek jest w domu około 300 dni ( 365 - wakacje, ferie, czasem weekendy) Ogrzanie do temperatury "prysznicowej" 35 litrów wody dziennie to średniorocznie 1kWh zakładane 4200 na 4 osoby oznacza 105 l cwu dziennie na osobę czyli 420 l na rodzinę!!! To naprawdę sporo lania wody bez sensu !
  21. Kupić nie można - więc skąd cena? Ale 6% z takiej prostej w rozłożeniu folii to sporo więcej niż bilans tradycyjnych solarów - Straty ( zasobnik i rurki) + cyrkulacja stosowanych u nas instalacji solarnych są wyższe niż zużycie kWh na cwu w systemie bez magazynowania i transportu "ciepła" na 4 osoby przy zużyciu jakiego ja nie osiągam a zakłada np. JBZ. Dlatego solar to kwiatek do kożucha dla bardzo rozrzutnych ludzi, by się lepiej czuli.
  22. Są centrale... 6-7 W 70-80m3/h 10 W 150 m3/h ... 150W/650m3/h
  23. Ma Pan 17,5 st pod sufitem w łazience i kuchni? jakim cudem dT nawiew wywiew jest 1.5 st.C A dT wyrzutnia czerpnia 8?
  24. Selen jest do dużych obiektów - to centrala montowana wyłącznie płasko do sufitu. No i mocno wschodnie wentylatory, oraz zastąpienie świetnych heatex-ów plasticzkami To najgorsze co może być. Większość ( by się lepiej czuć ) nie dopuszcza opcji, że kupili zły reku. Mało tego - indywidualni użytkownicy nie mają porównania. Kolejna sprawa to szumy... słuch mamy różny jedni słyszą 18dB inni nie słyszą 25, to na ogół rodzinne cechy. - sprawność! Należy się pytać jakiej firmy jest wymiennik i sprawdzać parametry u producenta, w przypadku wymienników zagranicznych z UE podawane dane są praktycznie zgodne ze stanem faktycznym - sprawność wymienników często "rośnie" po włożeniu go do centrali. Nasi producenci wymienników "naciągają" dla przykładu znana firma podająca 95% po badaniach wyszło ciut ponad 70 - a 90 było przy wilgotności powietrza wychodzącego 80%. -wentylatory najstarsze i najbardziej energochłonne AC ( zmiennoprądowy)sterowane mogą być tyrystorem, transformatorem, lub falownikiem Pierwsza wersja - to głośna praca i krótki żywot wentylatorów, dwa -sterowanie skokowe, trzy - praktycznie nie wkłada się obecnie drogich falowników do tanich wentylatorów - taniej wyjdzie włożyć wentylator DC Wentylatory DC - oszczędniejsze i sterowane płynnie napięciem sterującym NO I... najnowsze wentylatory AC z kontrolą elektroniczną spotykany też symbol EC - bardzo ciche wydajne – sterowanie- obniżaniem napięcia 230V
×
×