Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
Kto daje filtr przed i za wymiennikiem? Kondensat ( jest na wymienniku ) tylko w teorii jest wodą destylowaną - osad na lamelach jest widoczny - nawet ( jak pokazał przykład ) celulozowych i filtry tego nie zatrzymują. Kratka do grawitacji??? -
Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
??? Kto tak robi? Nawet "płukany" filtr nie przepuści czegoś co mogłoby zatkać wyrzutnię -
Od 1999 roku jestem stałym uczestnikiem konferencji na PW Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce. Spotykają sie tam "robiący wentylację" z lekarzami, mykologami... Do optymalnej wentylacji wystarczy miernik CO2 i wilgotności względnej. A tak naprawdę to komfort każdy czuje i sobie wyreguluje. Do Szanownego Kianka: Pan nie ma jeszcze wentylacji... bo gdyby Pan miał i zapodał 500m3/h to wiedziałby Pan jak bardzo mylił się ten co radził 0.5 wymian . A Szanownemu stopowi_idiotów dziękuję za uświadamianie mnie, ale chyba na to zbyt późno.
-
Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
Jeżeli filtr jest zapchany tym bardziej nie jest możliwe zapchanie się wyrzutni, W wyrzutni jest co najwyżej siatka druciana o oczkach nieporównywalnie większych od filtra używanego w opisywanej wentylacji. -
Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
Łebku!?... To coś co nie najlepiej świadczy o Pana kulturze. Szanowny stopie_idiotów... kanał wywiewu może "przytkać" wyłącznie monter, czyli "po złości"- Nie założyłem takiego działania, dlatego pomyślałem, że to pomyłka przy pisaniu. -
Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
Czy to tłumaczy sprawność 60% ? Albo szronienie? Przecież "przytkana" czerpnia powinna sprzyjać rozmrażaniu! -
Nie jestem bolszewikiem - i nie wierzę, że większość ma racje! Wentylacja jest dla ludzi i tak stanowią normy ( nasza też ) Oczywiście są sytuacje gdzie urządzenia potrzebują dodatkowego tlenu - np. kominek czy stara kuchnia gazowa Przecież nie jestem zwolennikiem złej wentylacji ! Ustawodawca to uwzględnia. W przypadku wentylacji o których piszemy JEST REGULACJA i tu zadaniem projektanta jest by można było sobie ustawić minimum jak i więcej. Niestety są takie projekty, że przy najniższym biegu - trzeba nawilżać. Proszę poczytać przepisy - gdzie jest krotność? gdzie w ogóle jest KUBATURA! Kuchnia 30m3/h... pokoje 15-20... czy Nawet w publicznych miejscach nie ma kubatury. Rodzina 5 osobowa może żyć ( czego nikomu nie życzę ) w kawalerce... jak i w 600m2 domu - przy 0.5 wymiany na kubaturę zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku żyć się nie da ! Jeżeli jakaś firma czy monter zaproponuje komuś wentylację kubatury - to "stop_idiotom"
-
... i nie znajdzie. Atest nie jest obowiązkowy. Była taka sprawa, z Bartoszem - po napisaniu, że wymiennika nie da się umyć - firma przedstawiła atest PZH ( nie wiem jak atest ma pomóc w myciu) ale... Zadzwoniłem i dowiedziałem się że PZH robiło atest na... szczelność.
-
Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
Zapewne Pan mnie nie czyta. Gaz wykluczam z energooszczędnego budownictwa. A przy otwartych płomieniach wentylacja nadciśnieniowa ( a taką są reku ) to podstawa. Wentylacje naturalne są podciśnieniowe - stąd zatrucia czadem mogą być tylko tam gdzie nie ma reku. Czyli te stop_idotom jest dla Szanownego rumia130 czy wykonawcy jego instalacji? Powołał Pan się na PN – więc tylko spytałem KTÓRĄ! Bo wentylacja, 270m3 ( jak Pan podał) na 4 osoby to fatalna wentylacja. Dzięki za linki... jak pan widzi - miałem rację. -
Szanowny Panie, odgrzybianie klimy jest konieczne - bo tam grzyby, a co za tym idzie, ich zarodniki ( bo te są dla nas szkodliwe) mogą znajdować się w instalacji doprowadzającej świeże powietrze. Dlaczego? Woda. Wilgoć jest z powietrza studzonego. W przypadku rekuperatorów, wilgoć może występować wyłącznie w kanałach wywiewnych - ale te od 20 lat jak robimy reku są odseparowane. Dodam, że zarodniki grzybów są wielkości bakterii tak więc jeżeli przez celulozę przenika wilgoć - to i zarodniki ( badań nie musi Pan robić – grzyby widać na zdjęciach wymiennika bez badań). Żadne substancje grzybobójcze nie wystarczą na tak długo jak działa wymiennik i na pewno nie są one bez zapachowe. Tak więc idea przenikania wilgoci przez lamele jest niebezpieczna. Gdyby teraz lamele zaimpregnowań ( dowiedziałem się od "konstruktora" który to badał - znacznie spadłaby sprawność wymiennika - sucha celuloza izoluje nieporównywalnie lepiej. Tak więc pomysł celulozowych wymienników jest CHORY Kolejna kwestia to sama idea - powrotu części wilgoci... Zasada jest prosta - jeżeli powietrze jest za suche to znaczy wentylacja jest zbyt silna, jeżeli za wilgotne - za słaba - tak więc lepiej jest odseparować zepsute powietrze od świeżego dobrym i trwałym wymiennikiem aluminiowym a uwagę poświęcić precyzyjnej regulacji... i nie przewymiarowywać urządzeń ( co jest domeną rek…. Pl). Fatalną i szkodliwą w tym temacie sprawą są nieodpowiedzialni projektanci i wykonawcy, którzy sugerują, że wentylacja jest dla domu nie dla nas! Nawet tu są tacy co wspominają o krotności wymian niezależnie od ilości "producentów" wilgoci. Dla przykładu podam, że pierwszy seryjny producent domowych reku w Europie ELGE swoją aktualną centralę na (max) 7 pokoi i 5 wywiewów zrobił o wydatku maksymalnym 155m3/h ( duolix)– komfort to postawa!
-
Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
To coś, co trąci piaskownicą: „powiem jak ... „ Powołał się Pan na PN... pytam więc o tą normę. Projektowanie "dla Pana" wydajności mija się z celem... dlaczego? Bo wszystkie centrale wentylacyjne mają regulację, więc i tak każdy ustawi sobie "swój komfort" na podstawie jakiej PN ma Pan projekt i ustawienia??? -
To po co reku jak w domu jest kotłownia? Założyć rurę na rurę, wentylator kanałowy i ogrzane spalinami powietrze tłoczyć od góry do pokojów... wyjdzie kanałami w kuchni i łazienkach. Kotłownia tyle - wyrzuca kWh, że bez problemów sobie poradzi. Rekuperatory wymyślono, raczej do domów energooszczędnych (izolowanych) gdzie kominów i kotłowni nie ma.
-
dokładnie : Obudowa kpl. 606 Wymiennik 214 Wentylatory R3G220 EBM 894 Dysza wentylatora 528 Sterowanie 468 suma brutto 2710 brutto
-
1-Balometr ma opory - gdy więc czynimy pomiar znacznie mniej powietrza "idzie" przez trąbkę a więcej na pozostałych anemostatach 2- zmiana szczeliny na jednym anemostacie powoduje zmiany strumienia na innych 3-regulacja szczeliną anemostatu jest z dokładnością do 50 m3/h Przyjmując, że dajemy 20m3/h na osobę - i uwzględniając 1/2/3 nie jest możliwa regulacja takiego układu - a jeżeli ktoś to Szanownemu stopowi_idiotów robił to albo się nie zna albo Go naciągnął W interesującej nas centrali zaczyna zamarzać przy 20 st. c 40% ww i -5 st. C Szanowny Panie - wymiana filtrów "3" to koszt 5 zł "5" to 15 zł. Aluminiowy wymiennik ma łatwe w myciu lamele a nie zagrzybioną ( co może Pan sprawdzić) celulozę. Poza tym ma mniejsze opory. W centrali opisywanej zastosowano wentylatory o bardzo wysokich obrotach - i mimo, ze są to nowoczesne jednostki biorą prawie 120W . W centrali z alu wymiennikiem wentylatory tej samej firmy o średnicy 5mm większej i szersze biorą 155W przy 650m3/h i są cichsze !
-
Z tym, że balometrem instalacji na trójnikach też się nie zmierzy i anemostatami nie wyreguluje !!! Szanowny stopie_idiotów To już koniec ?
-
Przebadałem wszystkie wymienniki - wentylatory – a nawet „wygłuszenia" W rankingu wymienników - faktyczna sprawność, opory, łatwość mycia - bezdyskusyjnie wygrał heatex z modelem "L" Jeżeli ktoś ma ochotę na takie badanie - chętnie dam wymienniki stosowane w centralach z Bartoszem włącznie. Dlaczego stosuje się plastiki? Bo dla producenta ważne są inne sprawy niż dla użytkownika: -Plastik jest tańszy -plastik jest lżejszy i w transporcie nie odkształca się. Aluminiowe wymienniki uderzone, "upadnięte" tracą bezpowrotnie kształt a więc i szczelność. Reszta "filozofii" plastikowych wymienników to marketing... a oni mogą sprzedawać lód Eskimosom.
-
Przepraszam... Pan poważnie??? "Fachowcy" z rekuperatory.pl mierzyli regulacje robili anemometrami na anemostatach??? Jak je przykładali od spodu czy z boku??? NAPRAWDĘ MIERZYLI PANU ANEMOMETREM NA ANEMOSTATACH!!!!!!
-
technologia budowy a ogrzewanie plus wilgoc
T. Brzęczkowski odpisał tffur w kategorii Technologie budowy
Dlaczego Szanowny Pan uogólnia. Nie każdemu brak wiedzy, co to jest izolacja termiczna. Znający się na izolacjach wiedzą, ze "ocieplanie" to działanie częściowe a izolowanie - to działanie kompletne. Zorientowanie wiedzą również, że częściowym izolowaniem czyli ocieplaniem jest jak z częściową ciążą. -
Szanowny stopie idiotów - zbyt duże kanały - to zbyt mała prędkość ( optymalne minimum to 2 m/sek! ) i niskie częstotliwości! i dudnienie! Cóż to za tajemnicze urządzenie - nie da się zmierzyć wentylacji na trójnikach - Jak mierzyć stumień na anemostacie - gdy zmieniamy coś na jednym zmienia się stumień na pozostałych ( naczynia połączone ) ! Uzasadniam dlaczego tak jest a nie piszę tylko - bo tak ma być. A w 1990 dyplomowani pisali, że wentylacja mechaniczna nie może być stosowana a z odzyskiem ciepła to już w ogóle idiotyzm. Dodam Panu jeszcze, że arkę zbudował mało dyplomowany a Tytanika sztab bardzo dyplomowanych.
-
Ad. 1 Proszę podać PN na którą się Pan powołuje! ( krotność wymian ) tylko normę nie komentarz! Ad. 2 pisałem od 2m/sek do 5... nie chodziło o zbyt dużą prędkość a zbyt małą... (poniżej optymalnej) może ona ( ta prędkość) generować dudnienie ( niskie częstotliwości) poza tym szerokie kanały to większy radiator i dłuższy czas przebywania tam powietrza, wyższy koszt i większe problemy - SAME MINUSY Ad. 3 instalację "sztywną" robi się na trójnikach - i tak gdy mamy np. 120m3/h zimą na 5 anemostatów to regulacja anemostatami - by coś było na końcu jest praktycznie niemożliwa.
-
Mistrzostwo świata !!! W tłumieniu szumów też??? Założę się, że Pan tej lekcji nie odrobił! Dlaczego? Bo ja bez doświadczeń i porównań central nie piszę.
-
Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
Opadają rączęta... Co do hałasu... czy wie Pan, że Szanowny rumia130m słyszy wentylacje tylko na najwyższym biegu! Na całe szczęście ma dystrybucję na miękkich setkach - tylko piony są blaszane. Zajmuję się reku, dwa razy dłużej niż rekuperatory.pl! Wie Pan już co to są prędkości optymalne? Znalazł Pan PN na krotność wymian?? -
Szanowny stopie_idiotów bardzo proszę podać PN w której jest krotność wymian w budownictwie jednorodzinnym! Ponieważ jak słusznie Pan stop… zauważył, montuję centrale z wymiennikiem entalpicznym REC AIR mogę Pana zapewnić, że nie jest on z żadnej celulozy, nie przepuszcza wilgoci między lamelami i ZAMARZA!
-
Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
T. Brzęczkowski odpisał rumia130m w kategorii Rekuperatory
A było : stop.... No trudno. Nie chodzi o to, że zamarzło! Bo to normalne, chodzi o to dlaczego instrukcja i "instalator" informują, że nie zamarza? -
Jak w pewexie odebrałem malucha - to nie byłem zadowolony a W NIEBO WZIETY. A dziś... nawet do niego nie wsiądę.