wojciech_pi

Uczestnik
  • Posty

    205
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    2

Wszystko napisane przez wojciech_pi

  1. Aby nie być gołosłownym , poniżej parę fotek mojego domu na wsi , wybudowanego przez górali 21 lat temu (fotki z 10.2017). A jak wypatrzysz gdzieś gwoździe lub wkręty - to szacunek PS Całą dok. fot. od początku budowy do jej końca mam na dysku. Jeśli to cię interesuje mogę wysłać na PW Pozdr Wojciech
  2. Witaj Ad 1/ popatrzyłem na ten projekt, jest taki jaki jest skoro go zaakceptowaliście to OK. Ale radził bym okna w pokojach na dale przesuną na bok od łóżek, no i brakuje okna w kuchni i na piętrze Ad 2/ skoro ma być z bala/płaza , to trzeba już teraz zadbać o odpowiedni materiał , najlepiej ze ściętych świerków poprzedniej zimy - czy o tym pomyślałeś ? (już nie wspomnę o drzewie księżycowym - jako ciekawostka do poczytania ) Ad 3/ czy ów architekt ma pojęcie o budowie domów z bali/płaza i do czego jest Wam potrzebny za 4k ? Może warto wybrać się na Podhale i tamtejsi fachowcy zrobią adaptację do wersji drewnianej. I najlepiej niech to oni wykonają , bo na nizinach nie ma firm , które to zrobią dobrze . A mogą tylko spieprzyć i zmarnować materiał , gdzie nawet pionu i poziomu nie ma - jak na fotkach poniżej na przykład. Ad 4/ Moi górale z Białki Tatrzańskiej budowali w technologii szkieletowej z wysezonowanego materiału, a adaptację zrobili niemalże na kolanie . Zbudowali w 3 miesiące od stanu zerowego Jak chcesz to Ci wyślę parę fotek Wracając ma Podhale - tam tak budują : Rzućcie też okiem na oferty: www.jarmat.pl www.drewnex.biz https://drewnolandia.pl Ad 5/ to co tam napisali w WP odnośnie uziemienia ? Ponieważ kwestie przyłącza kablowego mamy już wyjaśnioną na tym etapie , to proponuję złożyć nowy wątek dot. budowy domu drewnianego w odpowiednim dziale, coby inni mogli na niego trafić i coś dodać od siebie Pozdr Wojciech popartzy
  3. Bardzo dobra lektura dla kolegi AUTORA - a że Ci się chciało - szacunek !!
  4. Kolego "retrofood" Ad ad1/ może nawet dać 40x4, tylko po co kasę ma wrzucać w wykop do uziomu bud. gosp. ? Ad ad 2/ a jak przyjdzie mu pomiarowiec do odbioru instalacji , to wpisze w protokół "brak selektywności " - i po co mu to ? Pozdr
  5. Ad ad1/ bez przesady z tą bednarką , wystarczy ocynkowana 25mm x3 mm (ok 200 zł za 50 mb) Ad ad 2/ aby zachować selektywność to masz w RG główne zab. 25A Ad ad3/ Przy układaniu kabli ziemnych w zasadzie żadnych ruraży się nie stosuje, a tym bardziej typu "peszel" , w których będzie stała woda . Kabel ziemny ma odpowiednie parametry izolacji i nie ma żadnych innych potrzeb w tym względzie. Ale przy poprzecznych przejściach pod dojazdami na pewno nie zaszkodzi wprowadzić go w rurę osłonową typu HDPE. Możecie w jednym wykopie położyć oba kable obok siebie . Sąsiad ma trochę bliżej więc może dać 4x 35mm2 AL, ale też niech wrzuci bednarkę do siebie . PS Skoro to ma być dom drewniany na płycie fundamentowej , to mogę Ci dużo doradzić, bo w zeszłym roku zbudowałem mały domek rekreacyjny drewniany ( 35 m kw ) na płycie fundamentowej (dla syna) . A było przy tym prawie tyle samo problemów z papierami, mapami, warunkami zabudowy i przyłączy itd - to niemal jak przy budowie domu na PNB (pozwolenie na budowę ) Ale 20 lat temu zbudowałem z góralami drewniany dom 150 m2 całoroczny i przez ten okres eksploatacji doznałem wielu doświadczeń i obserwacji , którymi mogę się podzielić jeśli zechcesz ? Ale aby nie ciągnąć Cie za język, podaj podstawowe parametry tego domku (pow. zabudowy , kubatura, technologia wykonania, jakiś projekt, rzuty) i namiar na producenta wykonawcę - to pogadamy Pozdr Wojciech
  6. A gdzie mieszkasz ? W łódzkiem mam świetnego wykonawcę balustrad kwasowych . Zrobił mi już 2 i jestem bardzo zadowolony http://balustradynierdzewne.org/ Pozdr Wojciech
  7. Te są chyba solidniejsze : https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/tarasy-sciezki-podjazdy/kratki-ogrodowe-obrzeza/kratka-trawnikowa-50-gutta,p37276,l306.html Pozdr Użyłem na tych swoich nieruchomościach jednych i drugich. W betonowych głównie rosną chwasty ( mało ziemi, dużo betonu - na m2) , a trudno podlewać punktowo i zasilać trawkę . Zdecydowanie polecam te plastikowe , ale solidniejsze, coby nie popękały pod kołami autka Pozdr
  8. Ad ad1/ Skoro masz piach to kup bednarkę np 50m i wrzuć ją w ten sam wykop obok kabla (od strony bud. gosp) . Wykorzystasz ją do uziomu w RG budynku gosp. A jak zbudujesz docelowy dom i tak musisz zrobić uziemienie fundamentowe , a jak nie wyjdzie za dobrze , masz jeszcze ową bednarkę na wsparcie , zamiast bawić się w jakieś dodatkowe uziomy szpilkowe przy nowym budynku. Elektryk do pomiarów - jak najbardziej o ile ma odpowiedni miernik z sondami do pomiarów rezystywności gruntu (a to kosztowne zabawki) Ad ad2/ to jakie tam zabezpieczenie w ZK podali ? Ad ad3/ Tak, najlepiej daj 4x 50 mm2 AL , co zresztą potwierdził kolega " retrofood" - a to w końcu "GURU" w tej branży. Z mapki wynika , że masz parę zakrętów na drodze kabla - więc dopilnuj by nie zaginali Ci tego kabla pod kątem prostym i zrobili zgodnie ze sztuką : wykop 80cm/10cm piach/ kabel/10cm piach/folia niebieska/ ziemia PS Napisz jeszcze czy docelowy dom to : parterowy, piętrowy z piwnicą , bo to może być istotne dla instalacji odgromowej i uziemienia . Od razu uczulam na dopilnowanie wykonawców od fundamentów , bo zwykle pieprzą te uziomy , a potem Ty będziesz miał problem. Ale do kwestii uziomu fundamentowego pewnie niebawem dojdziemy - a to odrębna bajka . Pozdr Wojciech
  9. Wiem , że nie mają ale w łódzkiem PGE podaje <30 Om. A jak będzie chciał wstawić ochronniki to powinien zejść na <10 Om
  10. Witaj kolego "Jedeus" taka mała sugestia - pisz w punktach , bo łatwiej będzie odpowiadać . Ad1/ - Uziom W " Warunkach przył." z ZE masz obowiązek wykonać w RG (Rozdzielnica Główna) w bud. gosp. rozdział PEN (niebieski ) na PE (żóto-ziel) i N (nieb) . Złącze PE trzeba połączyć z uziomem zrobionym jak najbliżej budynku gosp. Tu pytanie - czy w ZE podał wymaganą wartość rezystancji tego uziomu ? Możesz go zrobić na różne sposoby : uziom szpilkowy pionowy lub bednarka długości np 25-50m wrzucona w ten sam wykop ,którym będziesz doprowadzał kabel . Niemniej są to propozycje nie do końca weryfikowalne na tym etapie , bo nie wiemy jaką masz tam rezystywność gruntu (glina, czy piasek) , a to da się pomierzyć przed wykonaniem , ale trzeba zawezwać elektryka pomiarowca z odpowiednim sprzętem, coby nie wpuścić się w zbędne koszty (ceny szpilek i bednarek znajdziesz w necie). Ad 2/ - Moc Jak masz gwarantowane 18kW to tego się trzymaj i nie licz na to że "pociągniesz " 22kW. Dobór zabezpieczeń z ZK jest w gestii ZE i nic nam do tego . Ad 3/ Kabel Jak już sam dojrzałeś do kabla AL , a nie CU mimo opinii doradców nawet elektryków ( zapomnij o nich), to na pewno 4x35mm kw wystarczy w kontekście mojej wypowiedzi nt ECO, ale na pewno będzie lepiej dać 4x50mm kw , bo od bud . gosp. do docelowego domu dojdzie jeszcze ok 30-35m Pozdr Wojciech
  11. A myślałem, że np 500m , a tu piszesz 35m - to zamiast spadków napięcia masz chyba wzrosty Ja ciągnąłem ze wsi 400m kablem AL 4x50 mm kw , też do 2 domków . Ale jak kobita wchodziła pod prysznic i załączał się przepływowy 18kW to światło przygasało , a sąsiadka się śmiała , że nie musi nawet z domu wychodzić i wie żeśmy właśnie przyjechali , bo u niej też przygasają żarówki Pozdr W
  12. Tylko po co chcesz te bale od wewnątrz ocieplać , skoro "Użytkowany jest tylko latem, nie ogrzewany zimą." Dla mnie to profanacja pięknego wnętrza ze ścianami z bali, chyba, że są inne powody , o których jeszcze nie wiemy Pozdr Wojciech
  13. A do Ciebie ten kabel 95mm kw to ile ma długości ?
  14. I tak to już jest z kobietami, chciałyby , ale się boją Pozdr
  15. Wystarczy dodać znaczek ♀, albo Pozdr I chyba tak zrobię , i na wakacje zostanie kupa kasy A ma luba od dawna marzy o Kubie Tyle , że boi się latać Pozdr Wojciech
  16. A przepraszam za literówkę/cyfrówkę 3x50mm kw AL - miałem na myśli 4x50 Ale to też wg mnie przesada, chociaż na 35mm kw będzie miał spadek napięcia ok 2%, tylko do końca nie wiemy jakie będzie jego obciążenie, a w "Warunkach przył. " ma 18kW Co do układania, to wiadomo , że do bagażnika nie wrzuci ani Cu ani AL , ale to chyba problem elektryka, przywiozą z hurtowni na bębnie i niech sobie rozwija, a inwestor co najwyżej może wykopać rowek na 70-80 cm i tyle Pozdr Wojciech
  17. A skąd mi to wiedzieć, skoro ma taki skromny opis w Avatarze. Po moich długich czułkach Świerszcza, od zrazu widać żem samiec Pozdr Wojciech
  18. Nie trafiłeś z tą reklamą . Myślałem z zakupie dla siebie na działkę , a jak pogrzebałem dłużej w necie , to już mi przeszło . Zostanę na razie przy swoim starym piecyku 12kW KOSPEL, a jak padnie a chodzi już 15 lat - to kupię nowy za 2k Pozdr Wojciech
  19. 1/ A te osoby wypowiadające się nt kabli ziemnych to elektrycy ? A może mówili o przewodach instalacji wew. ? 2/ Od licznika do bud. możesz dać CU YKY 4x25mm kw (36zł/mb) albo AL YAKY 4x35mm kw (9 zł/mb) - ceny chyba mówią za siebie 3/ Co do uziomu - podaj co napisane w Warunkach przyłączenia 4/ A ta pompa ciepła to jaka ? a gdzie pralka, zmywarka, piekarnik , mikrofala, czajnik ... ? Pozdr Wojciech
  20. Witam, Po konsultacji z producentem : - to nie jest klasyczny ogrzewacz przepływowy z grzałkami w wodzie - tam nie ma typowych grzałek. - sercem Termopompy jest opatentowany moduł grzewczy , który jest tylko raz przy uruchomieniu zalany wodą o konduktywności ok. 100 µS/cm (90-105), pracujący w szczelnym układzie zamkniętym o pojemności kilkunastu litrów . Ciepło do instalacji CO jest przekazywane przez wymiennik płytowy, a do zbiornika CUW przez wężownicę. - układ ma ta przewagę nad klasycznymi piecami el. CO, że moduł grzewczy jest hydraulicznie odseparowany od instalacji odbiorczej dzięki czemu nie ma problemów z odkładaniem kamienia ,bakteriami w rurkach ogrzewania podłogowego czy rdzy z grzejników - po wielu latach testów jakie prowadzili , rozebrany moduł nie miał śladów jakiegokolwiek zużycia - szczegółów konstrukcyjnych tego modułu nie poznamy , bo jest to opatentowane Poniżej schemat blokowy Co do oszczędności na prądzie w stosunku do klasycznego pieca el. CO, trudno się wypowiedzieć . Producent mojego piecyka KOSPEL podaje sprawność 99% , czyli tyle samo co Termopompa. Ale jak wygląda ta sprawność KOSPELA dzisiaj po kilkunastu latach eksploatacji ?? Sam producent nie jest w stanie się do tego odnieść ( a sitko w instalacji czyścić trzeba co kilka tygodni, bo zapycha się różnym syfem) Pozdr Wojciech
  21. Jak nie wykryjesz - jak wykryjesz : http://www.bosch-professional.com/pl/pl/detector-gms-120-131501-0601081000.html Może na własne potrzeby nie ma sensu kupować , są wypożyczalnie, sam zdecydujesz Inwentaryzację własnej chałupy jak najbardziej popieram i się nie dziwię , że to chcesz zrobić. Sam to robię i zawsze dodaję fotki przy każdej zmianie czy modernizacji. Pozdr Wojtek
  22. Tak więc wracając do postu #2 : 4/ jeśli zaś koniecznie chcesz przyłączyć bud. gosp. do ZK w odległości ok 150m to na pewno kablem ziemnym 4xAL nie CU i wg mnie wystarczy 4x 35mm2 AL (cena ok 10 zł za mb) , na którym będzie spadek napięcia ok 2,5% (na końcu linii będzie ok 224V przy obciążeniu każdej z faz 6kW). Poniżej link do obliczeń : http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp," W ZK masz TN-C , z niej wychodzisz kablem 4-żyłowym 3xL+PEN (niebieski) Niemniej warto jeszcze przemyśleć kabel YAKY 3x50mm2 (aluminiowy), chociaż przy istniejącej tendencji odbiorników w kierunku ECO może nie ma sensu, decyzja należy do Ciebie , bo nie wiemy jaki sprzęt AGD i inne odbiorniki zamierzasz docelowo w nowym domu używać. Dla porządku dodam , że po dojściu kablem do bud. gosp. trzeba zrobić w RG (rozdzielnica główna) , podział PEN na PE i N, oraz uziemić lokalnie listwę PE, aby było docelowo TN-C-S Pozdr W
  23. Kupię tą komodę - ile chcesz ? Pozdr W
  24. A może nie warto już dalej ciągnąc ten wątek , bo za chwilę dojdziemy do sznurków na balkonie sąsiada. Co Ty na to Zenek Pozdr Wojtek
  25. No poczytałem na TWOJE życzeniem komentarze pod filmem - laicy i dyletanci Ale do rzeczy, nie wrzucałbym na FORUM tego wątku bez przemyślenia , bo to co na filmie to zajawka i historia sprzed wielu lat. Ów wynalazek , został dziś częściowo wykorzystany i udoskonalony przez inną firmę z Pułtuska - www.sa-bud.pl To co zapodałem jest produkcyjnym urządzeniem , zainstalowanym u wielu klientów ( a głównie robią na eksport) - jak powiedział właściciel w/w , z którym już kilka razy rozmawiałem. A zapodałem temat z nadzieją, że może ktoś to już zakupił , używa jakiś czas i może się wypowiedzieć Interesuje mnie to rozwiązanie , bo może się sprawdzić w moim 2-gim domku na wsi gdzie na zimowe wypady, ogrzewanie CO na piecu el. 12kW jest zabijające Pozdr W
×
×