Skocz do zawartości

animus

Uczestnik
  • Posty

    11 692
  • Dołączył

  • Dni najlepszy

    317

Wszystko napisane przez animus

  1. Moim zdaniem też niedobry schemat "złota zasada w instalacjach" wszystkie źródła ciepla powinny najpierw "widzieć" bufor ,na lato możesz zrobić obejście i ładować tylko zasobnik . Są np .11,99 zł , http://allegro.pl/ocynk-mufa-redukcyjna-2-...5128478825.html albo to +
  2. Ale miałeś mierzyć rury od wewnątrz . Z kształtkami jest trochę inaczej ,np. mosiężne mają średnice uniwersalne do wszystkich systemów,a do tego mosiądz śmiało znosi zwiększenie prędkości przepływu wewnątrz . Robiąc instalację oszczędnie od kotła powinna iść przynajmniej rura 1,1/2"-1,1/4" stalowa czarna na rozprowadzenie do kolektora czy w grawitacji bufora,zasobnika itd... , od kolektora już rura 28 mm na rozprowadzenie do C.O,wyjścia z CWU itd....
  3. Weź suwmiarkę i badaj . Świadome zaniżanie średnic rur Cu powoduje zwiększenie prędkości przepływu (dla tych samych wielkości poborów) mediów, co w wypadku przekroczenia prędkości dopuszczalnych skutkuje niszczeniem warstwy tlenku wewnątrz rury................................
  4. Utrzymywanie wysokiej temperatury w zasobniku to same straty. Raz na 2-3 m-ce zagrzać dla higieny to co innego.
  5. Chcesz dokładnie rób OZC.
  6. Chyba się zagalopowałeś ,surowa stal taka szkodliwa ? co tam może być od strony centralnego zawsze jest surowa stal ,a te wszystkie bojlery typu podkowa to z czego robione jeszcze w PRL-u tyle lat działają . A wystarczyło kupić zasobnik dwu płaszczowy,nie było by problemów z grawitacją . Mój zasobnik 300l dwu płaszczowy ładuje wyłącznie grawitacyjnie to pozwala latem całkowicie wyłączyć pompy,a przy braku prądu zabezpiecza kocioł przez cały sezon przed przegrzaniem.
  7. Masz szansę,gorąca woda . Najtańszym sposobem jest okresowe zwiększanie temperatury wody do około 75oC. Praktyka wykazuje, że woda prawie wrząca i znika przykry zapach. Pamiętam,ale zaślepki to co innego ,płukałeś ale zimną wodą ,octu nie dawaj. To w inny bufor co tam masz ich kilka wsadź wężownicę z miedzi .
  8. Przy wężownicy podkowie i baniaku zawieszonym pod sufitem działa , woda będzie szukać łatwiejszej drogi . Siła grawitacji zależny nie tylko od średnicy rury ale też od temperatury zasilającej w instalacji. Grzanie na wyższych temperaturach powoduje większe straty ciepła zasobnika oraz rur przyłączy itd... . Nie warto próbować,pompka energooszczędna załatwi sprawę .
  9. To był zbiornik "z odzysku" ,zabrakło cierpliwości i wysokiej temperatury,kiedyś całe instalacje były tylko w stali .
  10. Wiem jak wyglądają takie wymienniki. Przy spiętych dwóch wężownicach powinno spokojnie starczyć. Za późno włączyłem się w ten wątek ,kupiłeś wymiennik ,teraz to jedynie układ z pompką a po gwarancji możesz kombinować . Czy masz cyrkulację?
  11. Wodą grawitacyjnie ładujesz baniak ,a przepływowo grzejesz CWU to jedyna opcja ,tracisz anodę to fakt . Albo teraz pompka do CWU .
  12. 'PeZet' dobrze kombinował ale to odnosi się do bardzo miękkiej wody i dużych ilości agresywnego dwutlenku węgla,Ty masz twardą więc ,nie ma stresu ,a jak napisałeś że masz bojler bez anody tyle lat ,to osss.....o chodzi.
  13. Stal1/2 cala to 16mm średnicy wewnętrznej. Dla Cu jest to rurka 18mm, PEX 20mm, PP 25mm Stal 3/4 cala to 20mm średnicy wewnętrznej, Cu-22mm Stal 1 cal to przekrój 25mm i Cu 28mm
  14. Nie pokręciłem, tak ma być jak chcesz grawitacji . Z sieci pod ciśnieniem woda CWU pójdzie wężownicami .
  15. Rury miedziane są odporne na działanie ciepłej i zimnej wody, mogą korodować, jeśli woda jest miękka i zawiera duże ilości agresywnego dwutlenku węgla. Więc nie widzę przeciwwskazań.
  16. Nie ,to nie tak. W dużym skrócie. Tylko przy źle zaprojektowanej instalacji ,za mała średnica a duży przepływ. PP do CWU nie polecam ,lepsza miedź ,PP do centralnego podlogowka ,kibla, pralki,zmywarki... itd.
  17. Zdrowe to stalowe np.do wody pitnej Viega itd...
  18. Do wody CWU i pitnej polipropylen odpada ,niezdrowo. Polipropylen i temperatura 85st to nieporozumienie. Rozszerzalność liniowa dla polipropylenu 0,15[mm/m?K]- dla stali 0,012[mm/m?K]- dla miedzi 0,0165[mm/m?K
  19. Ładuje grawitacyjnie i wyłącznie grawitacyjnie . Nie czytałem wątku jakoś.
  20. Taki,ale naklejka się starła.
  21. To przewiercić i od góry zaspawać ,zresztą to się nie urwie prędzej się haki wytrą .
  22. Przyspawaj do tej konstrukcji co robili od spodu .
  23. Zsynchronizuj miganie kilku-nastu układów z takimi LEDami w różnym czasie będą świecić światłem ciągłym,za darmo.
  24. Myślałem że będzie wpuszczone w środek i brzeg będzie z płaskownika a całość z nierdzewki ?
×
×
  • Utwórz nowe...