Sprawdzenie realnego COP pompy ciepła


KJJ

Recommended Posts

Witam
Mam zainstalowaną pompe ciepła 12kW i chciałem sprawdzić jej wydajność w realu.
Jak oblicza się COP pompy? na razie z moich obliczeń wychodzi mi że pompa bierze około 26kWh na dobę z wszystkimi pompkami. W budynku jest utrzymywana temperatura 24 stopnie. Czy potrzebuje jeszcze jakiś licznik godzin pracy by to obliczyć?

pozdrawiam
KJJ
Link do komentarza

Najważniejszą sprawą jest przepompowanie jak najwięcej energii cieplnej Q przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej Qe, czyli osiągnięcie jak największej sprawności pompowania ciepła, określanej współczynnikiem COP (ang. Coefficient of Performance):
3058.jpg
Sprawność pompowania ciepła jest tym większa, im mniejsza jest różnica temperatury między odbiornikiem (źródłem górnym) a źródłem ciepła (źródłem dolnym). To intuicyjnie wyczuwane prawo ma swój ścisły zapis w postaci prostego wzoru:

3059.jpg

Gdzie T1 i T2 są wyrażonymi w kelwinach temperaturami źródła i odbiornika ciepła, a hp jest wewnętrzną sprawnością agregatu pompy ciepła i wynosi 0,5÷0,6.

Jedynka w tym wzorze odpowiada energii cieplnej pochodzącej wprost ze strat energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła (związanej z pracą agregatu sprężarkowego).
3057.jpg
Ogólna zasada działania systemu ogrzewania z pompą ciepła

W realnych systemach ogrzewania, zależnie od rodzaju systemu, COP osiąga wartość od 3 do 6, najczęściej od 4 do 5.

https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/1336-dlaczego-i-dla-kogo-pompy-ciepla

Link do komentarza
Określenie efektywności pompy ciepła wymaga zainstalowania liczników energii pobieranej przez pompę oraz przekazywanej do instalacji grzewczej. Trzeba wydzielić obwód elektryczny zasilania pompy i towarzyszących jej urządzeń zamontować podlicznik a na instalacji grzewczej założyć ciepłomierz.

W określonych odstępach czasu np. co miesiąc porównuje się obie wartości i dzieląc energię dostarczoną do c.o. przez pobraną z sieci określa się wskaźnik COP.

W praktyce eksploatacyjny wskaźnik COP w sezonie grzewczym wynosi 3 - 4. Oznacza to, że koszt pozyskania energii z pompy ciepła wynosi 0,10 - 0, 15 zł/kWh zależnie od typu pompy, temperatur zewnętrznych, lokalnej stawki za energię elektryczną.

Dla porównania pozyskanie 1kWh w instalacjach grzewczych opalanych węglem wynosi ok. 0,15 zł/kWh, gazem 0,2 zł/kWh, olejem opałowym 0,3 zł/kWh
Link do komentarza
Dziękuje za informację. Licznik poboru energii mam w pompie. Nie mam ciepłomierza. Myślałem że jak założy się licznik godzin pracy pompy to umożliwi to wyliczenie COP (sprężarka Coperland ma chyba stałą wydajność 12kW? nie Inwerter) poprzez wyliczenie ilości zużytej energii elektrycznej, czasu pracy i stałej wydajności pompy. Jeśli się myle to proszę mnie poprawić. Łatwiej mi założyć licznik godzin niż ciepłomierz.
Link do komentarza
Cytat

Dziękuje za informację. Licznik poboru energii mam w pompie. Nie mam ciepłomierza. Myślałem że jak założy się licznik godzin pracy pompy to umożliwi to wyliczenie COP (sprężarka Coperland ma chyba stałą wydajność 12kW? nie Inwerter) poprzez wyliczenie ilości zużytej energii elektrycznej, czasu pracy i stałej wydajności pompy. Jeśli się myle to proszę mnie poprawić. Łatwiej mi założyć licznik godzin niż ciepłomierz.


stały to ona ma pobór prądu a wydajnosc sciśle zalezy od temperatur wiec bez pomiaru dokkładnego opadtego na przepływie i róznicy temp nic nie określisz ,mozesz jedynie oszacować ,jak załozysz 1-2,7 to usyskasz w miare realny wynik czyli kilowat prądu to 2,7kW ciepełka w instalacje
Link do komentarza
Bez pomiaru ilości oddawanego ciepła nic się ni9e zrobi. Sprężarka może mieć stałą moc gdy pracuje ale ile z jej pracy uzyskasz ciepła dla domu to właśnie zależy od COP. W tym wypadku oczywiście potrzebujemy wartości zużycia energii przez instalację z pompą ciepła (obejmuje to też np. pompy obiegowe) i rzeczywistej ilości ciepła uzyskiwanej z instalacji.
Tylko jak będziesz to miał, to po cholerę ci jeszcze wartość COP?
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Myślę że znajomość realnego COP pompy nie zawsze pozwala nawet w pełni ocenić wiarygodności danych podawanych przez producenta, szczególnie jeśli jest to pompa powietrzna. Chodzi mi o to, że COP zmienia się zarówno wraz ze zmianą temperatury źródła ciepła (źródła dolnego) jak i wraz ze zmianą temperatury wody grzewczej w instalacji. A szczególnie w pompach powietrznych temp. dolnego źródła ciągle się zmienia. A COP jest zawsze podawany dla konkretnych parametrów.
Link do komentarza
Z ciekawości do pokoju 25m2 gdzie było ogrzewanie elektryczne sufitowe (folie ESWA) założyłem najnowszą toshibę daisaikai z pompą ciepła cop 5.2 (8800 z montażem) . Włączając przez podlicznik raz jedno raz drugie (po 24h) pompa ciepła zużywała 2-3 kWh mniej co daje cop 1.7 -2. Ale niestety przy -10stC przestała grzać choć w/g instrukcji powinna to robić do -21st C
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/ 
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)