Skocz do zawartości

Zmiana grubości ściany


Recommended Posts

Napisano
Witam

Mam w projekcie budowlanym swojego domu ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego klasy 400 o grubości 360. Chciałbym zastosować bloczki o grubości 420. Czy mogę to wykonać bez konsultacji z architektem, czy też potrzebuję jego zgody? Czy to zgodne z prawem?

Sporo przeczytałęm na temat materiałów i doszedłem do wniosku, że lepiej dołożyć do bloczków (zwiększyć ich grubość) niż później inwestować dodatkowo w styropian, który pogarsza właściwości paroprzepuszczalności betonu komórkowego.

Liczę na poradę lub Wasze doświadczenia

Pozdrawiam
Rafał
Napisano
Cytat

Witam

Mam w projekcie budowlanym swojego domu ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego klasy 400 o grubości 360. Chciałbym zastosować bloczki o grubości 420. Czy mogę to wykonać bez konsultacji z architektem, czy też potrzebuję jego zgody? Czy to zgodne z prawem?

Sporo przeczytałem na temat materiałów i doszedłem do wniosku, że lepiej dołożyć do bloczków (zwiększyć ich grubość) niż później inwestować dodatkowo w styropian, który pogarsza właściwości paroprzepuszczalności betonu komórkowego.

Liczę na poradę lub Wasze doświadczenia

Pozdrawiam
Rafał


Na zmianę materiału nie musisz mieć zgody projektanta, pamiętaj tylko żeby nie zmienić wymiarów budynku.. Z tą przepuszczalnością to rzeczywiście się naczytałeś. Obecnie nie ma pojęcia ścian warstwowych - ściana ma spełniać wymogi wynikające z warunków technicznych. Wg mnie stawienie ściany grubej na 42 cm nie ma sensu, lepiej postawić cieńszą i ocieplić. Jeżeli już tak bardzo nie chcesz styropianu to zastosuj wełnę.
A tak poza tym to wiele domów stoi z tzw. suporexu ijest ocieplonych styropianem i nie słyszałem żeby ktoś narzekał, podstawą jest jakość wykonania.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
To teraz z innej beczki: jak pisałem wcześniej mam w projekcie ścianę 36 cm i wydane pozwolenie na budowę. Teraz gdybym jednak doszedł do wniosku że cieńsza ściana z ociepleniem jest lepsza to jakich zgód to wymaga? Oczywiście zakładam że grubość pozostaje bez zmian czyli na przykład bloczek 24 i 12 cm ocieplenia. Wydaje mi się, że zgoda architekta jest konieczna bo musi wyspecyfikować klasę bloczka (pewnie 500 jest ok) ale czy muszę to zgłaszać do urzędu?
Napisano
Cytat

To teraz z innej beczki: jak pisałem wcześniej mam w projekcie ścianę 36 cm i wydane pozwolenie na budowę. Teraz gdybym jednak doszedł do wniosku że cieńsza ściana z ociepleniem jest lepsza to jakich zgód to wymaga? Oczywiście zakładam że grubość pozostaje bez zmian czyli na przykład bloczek 24 i 12 cm ocieplenia. Wydaje mi się, że zgoda architekta jest konieczna bo musi wyspecyfikować klasę bloczka (pewnie 500 jest ok) ale czy muszę to zgłaszać do urzędu?



Zmiana materiału nie wymaga zgody projektanta ani zmiany pozwolenia na budowę. Ja u siebie zmieniłem Ytonga 36,5 na ceramikę 25(24) + styropian, jednocześnie zachowując parametry charakterystyczne takie jak wymiary budynku. Na twoim miejscu nie przejmowałbym się ani architektem ani starostwem.
Napisano
Cytat

Zmiana materiału nie wymaga zgody projektanta ani zmiany pozwolenia na budowę. Ja u siebie zmieniłem Ytonga 36,5 na ceramikę 25(24) + styropian, jednocześnie zachowując parametry charakterystyczne takie jak wymiary budynku. Na twoim miejscu nie przejmowałbym się ani architektem ani starostwem.


Zmiana materiały rzeczywiście nie wymaga zmiany pozwolenia na budowę.,aczkolwiek wg przepisów prawa wymaga tylko architekt może wprowadzać zmiany w projekcie. Powód jest bardzo prosty to architekt odpowiada za projekt i jest ono jego opracowaniem autorskim i ponosi za niego pełną odpowiedzialność cywilną i karną!!! A jeśli się nie zgadza na zmianę materiałów to inwestor i tak może zmienić materiały na własne ryzyko po odpowiednim wpisie przez architekta w dzienniku budowy.
Napisano
Cytat

Zmiana materiały rzeczywiście nie wymaga zmiany pozwolenia na budowę.,aczkolwiek wg przepisów prawa wymaga tylko architekt może wprowadzać zmiany w projekcie. Powód jest bardzo prosty to architekt odpowiada za projekt i jest ono jego opracowaniem autorskim i ponosi za niego pełną odpowiedzialność cywilną i karną!!! A jeśli się nie zgadza na zmianę materiałów to inwestor i tak może zmienić materiały na własne ryzyko po odpowiednim wpisie przez architekta w dzienniku budowy.



Nie prawda, zmiana materiału jest zmianą nieistotną i nie wymaga zgody projektanta - zakładając że nie zmieniasz parametrów charakterystycznych obiektu, jeżeli nie wierzysz zadzwoń do PINB i tam ci powiedzą. Poza tym 99% projektów dopuszcza zmianę materiałów ściennych już na "dzień dobry" - odpowiedni zapis w projekcie.
Napisano
Słuchajcie, to rozumiem że jak będę miał już kierownika budowy to on jako nadzorujący budowę oraz posiadajądcy uprawnienienia budowlane może dokonać wpisu w dziennik budowy o zmianie materiału. Co do architekta to może warto by mieć od niego pisemną zgodę tak dla formalności na podstawie której kierownik budowy może dokonąć wpisu. Tak czy owak architekt wydaje mi się nie może dokonywać wpisów w dziennik budowy (oby bo dzieli nas 400 km)

Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Słuchajcie, to rozumiem że jak będę miał już kierownika budowy to on jako nadzorujący budowę oraz posiadajądcy uprawnienienia budowlane może dokonać wpisu w dziennik budowy o zmianie materiału. Co do architekta to może warto by mieć od niego pisemną zgodę tak dla formalności na podstawie której kierownik budowy może dokonąć wpisu. Tak czy owak architekt wydaje mi się nie może dokonywać wpisów w dziennik budowy (oby bo dzieli nas 400 km)

Pozdrawiam



Architekt w ramach nadzoru autorskiego może dokonywać wpisów w dzienniku, od wpisów o zmianach nieistotnych jest kierownik budowy. A jak już tak bardzo chcesz to możesz uzyskać jego zgodę. Taki zapis wg mnie może też zrobić osoba adaptująca projekt.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Architekt w ramach nadzoru autorskiego może dokonywać wpisów w dzienniku, od wpisów o zmianach nieistotnych jest kierownik budowy. A jak już tak bardzo chcesz to możesz uzyskać jego zgodę. Taki zapis wg mnie może też zrobić osoba adaptująca projekt.



Ok, jak narazie dla mnie wszystko jasne, zmieniam jednowarstwowa na dwuwarstwowa, mam projekt zgode architekta na dokonanie zmiany materialu, i teraz moje pytanie jesli mam sie trzymac wymiarow budynku to jaki to bedzie dla mnie wymiar z docipleniem czy bez???????
Napisano
Cytat

Ok, jak narazie dla mnie wszystko jasne, zmieniam jednowarstwowa na dwuwarstwowa, mam projekt zgode architekta na dokonanie zmiany materialu, i teraz moje pytanie jesli mam sie trzymac wymiarow budynku to jaki to bedzie dla mnie wymiar z docipleniem czy bez???????




Oczywiście że z dociepleniem. icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, chcę ocieplić drewniany strop starego domu z lat 60. Dom jednokondygnacyjny, strych nieużytkowy, ściany z balii sosnowych ocieplone od zewnątrz styropianem, strop drewniany o konstrukcji od strony pomieszczenia ogrzewanego: karton gips -  deski - plewy ok 3-4 cm - 20 cm pustej przestrzeni - deski, po których można chodzić. Dach dwuspadowy, blachodachówka + membrana dachowa. Nie zależy mi na użytkowaniu powierzchni strychu, chcę położyć wełnę na wierzch stropu. Czy powinienem kłaść na deski folię paroizolacyjną (aktywną?) i na nią wełnę mineralną? Czy wełnę mineralną bezpośrednio na deskach? Nie chcę popełnić błędu i doprowadzić do gnicia/degradacji desek. Jak powinienem to wykonać?
    • Witam.  Proszę o pomoc w sprawie mojego dachu. Stary dom kupiony 7 lat temu. Około 2005 roku poprzednik zamontował blachodachówkę. Pod blachę niestety, zamiast membrany dachowej, została założona folia dachowa (FWK). Dach dwu spadowy. W chwili obecnej poddasze jest ocieplone 25cm wełny. Między folią dachową a wełną jest gęste sznurowanie i szczelina 5cm. W kalenicy jest nacięta folia dachowa. Latem planuje zdjęcie starej kalenicy, założenie taśmy kalenicowej z dziurkami i przykręcenie szerszej kalenicy w celu zwiększenia wentylacji. Od strony okapu będą szczeliny nawiewne. W jednej ze ścian szczytowych jest otwór 160mm i kratka wentylacyjna. W drugiej ścianie szczytowej nie mogłem wywiercić otworu bo jest tam przyłącze linią napowietrzną. Wełna jest położona od okapu między krokwiami  do 2/3 wysokości dachu i później przechodzi nad jętki. Czy tak ocieplony dach ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie? W normalnym świecie byłaby membrana dachowa wypuszczona do rynny, wełna by dolegała do membrany, ewentualne skropliny wpływałyby do rynny. Czy w moim przypadku sprawna wentylacja uchroni wełnę przed wilgocią? Żona uparła się na wełnę i niestety same z tego problemy... Wszystkie prace przeprowadzam sam. Żałuję że nie zrobiliśmy piany. Konstrukcja dachu sucha, szczelna, byłoby bez roboty i pewnie że nic by się nie zadziało. Proszę o cenę sytuacji.  
    • Czemu się wcześniej nie ogłaszałeś, musiałem sam malować. 
    • Dzień dobry, maluje mieszkania, domy, bura, lokale handlowe na terenie Warszawy i okolic. Działam sprawnie, fachowo i dokładnie. Termin u mnie to rzecz święta, zatem o punktualność martwić się nie trzeba, Zapraszam do zapoznania się z oferowanymi przeze mnie usługami na mojej stronie malowanie24.com   Zapraszam do kontaktu tel. 666-045-433 email: biuro@malowanie24.com
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...