Gość Napisano 16 kwietnia 2004 #1 Napisano 16 kwietnia 2004 Czy na działce budowlanej o powierzchni 800 m.kw. i powierzchni zabudowy około 200 m.kw. oraz dogodnych warunkach gruntowo-wodnych można zastosować jednocześnie przydomową oczyszczalnię ścieków i pompę ciepła (odzysk ciepła z gruntu lub z wody).
Gość Redakcja__ Napisano 21 kwietnia 2004 #2 Napisano 21 kwietnia 2004 Nic nie stoi na przeszkodzie w wykonaniu instalacji z pompą ciepła, gdy na działce znajduje się drenaż od przydomowej oczyszczalni ścieków. Stwarza to nawet korzystniejsze warunki pracy pompy, gdyż grunt jest "podgrzewany" przez odprowadzane ścieki.
Gość Napisano 17 maja 2004 #3 Napisano 17 maja 2004 Oczywiscie, że można, stosując dla pompy ciepła jako "dolne źródło" wodę gruntową lub kolektor pionowy. Są to rozwiązania nie wymagające istotnych powierzchni działki.
Mariusz Napisano 20 maja 2004 #4 Napisano 20 maja 2004 Odpowiedź firmy Dorsystem: Tak, oczyszczalnia nie przeszkadza, a polepsza efektywność kolektora gruntowego. Do odpowiedniej mocy grzewczej pompy ciepła należy zastosować odpowiedniej wielkości kolektor gruntowy. Specyficzna moc poboru dla kolektora ziemnego zależy od właściwości gruntu : suchy, mokry, zawodniony itd. Piotr Leszek
Mariusz Napisano 6 lipca 2004 #5 Napisano 6 lipca 2004 Odpowiedź z firmy ThermoGolv: Istnieje taka możliwość, jeżeli zastosujemy system pompy ciepła z tzw. bezpośrednim parowaniem. Jednak poziomy wymiennik gruntowy pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem podczas intensywnej pracy pompy ciepła w zimie może na niewielkiej przestrzeni nawet zmrozić grunt. Wymiennika tego typu nie należy więc umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków ani pod nią. Teren zajęty przez wymiennik grutowy pompy ciepła nie nadaje się również do trwałej zabudowy. Można na tym terenie prowadzić uprawy oraz nasadzenia. Do zainstalowania pompy ciepła np. o mocy 5 kW w systemie z bezpośrednim parowaniem, potrzebna jest działka o pow. ok. 150m2. System z bezpośrednim parowaniem nie wymaga pomp obiegowych dolnego i górnego źródła (w przypadku pompy ciepła do c.o. i c.w.u.).
Gość Napisano 12 lipca 2004 #6 Napisano 12 lipca 2004 Jesteśmy producentem pomp ciepła. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować pompę ciepła i przydoomową oczyszczalnię ścieków. Najwięcej korzyści miałby Pan przy instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem dwóch lub jednej studni głębinowej ponieważ miałby Pan jednocześnie swoją wodę gospodarczą, a ponadto dolne źródło ciepła jakim jest studnia głebinowa to najmniej awaryjne i najbardziej wydajne dolne źródło ciepła. Jednak należy pamiętać o warunkach, które musi spełniać działka aby móc wybrać właśnie to źrdło ciepła (niezażelaniona woda, woda na głębokości ok 20-30m, wydajność studni 8m3 na godzinę )
Gość Napisano 13 września 2004 #7 Napisano 13 września 2004 Czy pompa ciepła może odzyskiwać ciepło ze ścieków. Słyszałam, że jest to możliwe - podobno w Skandynawii wykorzystują podobną technikę? Mój dom ma ok. 200 m.kw. (razem z poddaszem użytkowym). Dobrze ocieplony, w trakcie wykańczania (brak m.in. podłóg). Na razie na działce mam część oczyszczalni ścieków (brakuje rozprowadzenie po terenie).
xjarema Napisano 27 września 2004 #8 Napisano 27 września 2004 Moze tyle ze wg mnie bedzie to mialo sens gdy wydajnosc sciekow bedzie naprawde duza
Piotr Leszek Napisano 8 lutego 2005 #9 Napisano 8 lutego 2005 Jeśli ma się oczyszczalnię biologiczna to kolektor poziomy pompy ciepła mozna zainstalowac pod układem rozsączającym i wtedy ilość energii z gruntu może wzrosnąc nawet do 50W/m2. Można także zastosować wężownicę z rur PE w szambie i poprzez dodatkowy układ z pompą obiegu solanki - glikolu wykorzystac ciepło ze ścieków. Należy przy tym pamietać ,że musimy zastosować kontrole temperatury ścieków aby nie spadła poniżej 8,5oC bo spowodujemy zamarznięcie szamba. Jest to duża ilośc energii np. z 1m3 o temperaturze około 15oC uzyskamy 5,8kWh energii. Warto to wykorzystać.
Gość Napisano 15 marca 2005 #10 Napisano 15 marca 2005 Czytałem dzieś, że najbardziej efektywnym odzyskiem ciepła ze ścieków, jest umieszczenie dodatkowej wężownicy w zbiorniku na ścieki, to daje jeszcze większe oszczędności
NOTO Napisano 6 maja 2005 #11 Napisano 6 maja 2005 Cytat Czytałem dzieś, że najbardziej efektywnym odzyskiem ciepła ze ścieków, jest umieszczenie dodatkowej wężownicy w zbiorniku na ścieki, to daje jeszcze większe oszczędności Tego ciepła nie może być zbyt dużo ... bo nie tam sporo ścieków, które pracują. W zimie musza być "ciepłe" aby drobnustroje chciały pracować. Dodatkowo taka wężownica jak się zabrudzi to już dużo słabiej odbiera ciepło od głebszych wartw.
NOTO Napisano 6 maja 2005 #12 Napisano 6 maja 2005 Cytat Jeśli ma się oczyszczalnię biologiczna to kolektor poziomy pompy ciepła mozna zainstalowac pod układem rozsączającym i wtedy ilość energii z gruntu może wzrosnąc nawet do 50W/m2. Można także zastosować wężownicę z rur PE w szambie i poprzez dodatkowy układ z pompą obiegu solanki - glikolu wykorzystac ciepło ze ścieków. Należy przy tym pamietać ,że musimy zastosować kontrole temperatury ścieków aby nie spadła poniżej 8,5oC bo spowodujemy zamarznięcie szamba. Jest to duża ilośc energii np. z 1m3 o temperaturze około 15oC uzyskamy 5,8kWh energii. Warto to wykorzystać. Troche nie chce mi się wierzyć w te prawie 6 kWh z 1 m3. Mając np. 12 m3 szamba można ogrzać tym dom ? To po co to wyrzucać. Utrzymywać tylko w wysokim stanie szambo i ..... może podeślijcie jakieś linki gdzie można dokładniej o tym poczytać. Pędzej to możliwe będzie w dużej oczyszczalni gdzie stale przybywa świeży materiał a nie w domu przy np. 4 osobach.
miodek Napisano 3 czerwca 2005 #13 Napisano 3 czerwca 2005 Tu nie chodzi o 1m3 objętości szamba, tylko 1m3 ścieków dostarczonych do szamba. Pozatym zużywając 6kWh energii dziennie nie ogrzejemy najmniejszego nawet najlepiej izolowanego domku. Ale energię tą warto pomocniczo wykożystać, zgadzam się z tym w zupełności.
NOTO Napisano 5 czerwca 2005 #14 Napisano 5 czerwca 2005 Cytat Tu nie chodzi o 1m3 objętości szamba, tylko 1m3 ścieków dostarczonych do szamba. Pozatym zużywając 6kWh energii dziennie nie ogrzejemy najmniejszego nawet najlepiej izolowanego domku. Ale energię tą warto pomocniczo wykożystać, zgadzam się z tym w zupełności. Jeżeli tu chodzi o 1 m3 dostarczanych ścieków i 6 kWh na dobę (co nie było jasno zaznaczone) - to nie warto się w to bawić !!!! Ilośc energi możliwej do pozyskania jest zbyt mała.
JALA Napisano 18 września 2006 #15 Napisano 18 września 2006 Czy ktos probowal zrobic oczyszczalnie rozsaczajaca nad kolektorami poziomymi? woda rozsaczana w ziemie jest ciepla, wiec powinna podniesc temperature ziemi w zw z tym powinno byc mniejsze zuzycie pradu... moze ktos ma dosweiadczenie? czy jest mozliwa taka instalacja? czy zwieksza sie koszty instalacji P.C lub oczyszczalni?
Gość Gość Napisano 18 września 2006 #16 Napisano 18 września 2006 Tylko że w sam raz w rozsączu to powinno być ciepło, to bakteryjki sobie pożyją lepiej ! Słowem zysk żadem, problem duży (c.w.u. ~= ścieki to rocznie ok. 8% ciepła w domu !)
tani_domek Napisano 19 września 2006 #17 Napisano 19 września 2006 w skrajnym przypadku pod koniec sezonu grzewczego drenaż przestanie sprawnie działać - rury kolektora poziomego są oblodzone i oczyszczone ścieki mogą mieć problemy - odległość rur kolektora od drenażu rozsączającego powinna wynosić min. 1 m