pompa ciepła połączona z oczyszczalnią ścieków


Gość

Recommended Posts

Napisano
Czy na działce budowlanej o powierzchni 800 m.kw. i powierzchni zabudowy około 200 m.kw. oraz dogodnych warunkach gruntowo-wodnych można zastosować jednocześnie przydomową oczyszczalnię ścieków i pompę ciepła (odzysk ciepła z gruntu lub z wody).
Gość Redakcja__
Napisano
Nic nie stoi na przeszkodzie w wykonaniu instalacji z pompą ciepła, gdy na działce znajduje się drenaż od przydomowej oczyszczalni ścieków. Stwarza to nawet korzystniejsze warunki pracy pompy, gdyż grunt jest "podgrzewany" przez odprowadzane ścieki.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Oczywiscie, że można, stosując dla pompy ciepła jako "dolne źródło" wodę gruntową lub kolektor pionowy. Są to rozwiązania nie wymagające istotnych powierzchni działki.
Napisano
Odpowiedź firmy Dorsystem:
Tak, oczyszczalnia nie przeszkadza, a polepsza efektywność kolektora
gruntowego. Do odpowiedniej mocy grzewczej pompy ciepła należy
zastosować odpowiedniej wielkości kolektor gruntowy.
Specyficzna moc poboru dla kolektora ziemnego zależy od właściwości
gruntu : suchy, mokry, zawodniony itd.
Piotr Leszek
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Odpowiedź z firmy ThermoGolv:
Istnieje taka możliwość, jeżeli zastosujemy system pompy ciepła z tzw. bezpośrednim parowaniem.
Jednak poziomy wymiennik gruntowy pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem podczas intensywnej pracy pompy ciepła w zimie może na niewielkiej przestrzeni nawet zmrozić grunt. Wymiennika tego typu nie należy więc umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków ani pod nią. Teren zajęty przez wymiennik grutowy pompy ciepła nie nadaje się również do trwałej zabudowy. Można na tym terenie prowadzić uprawy oraz nasadzenia. Do zainstalowania pompy ciepła np. o mocy 5 kW w systemie z bezpośrednim parowaniem, potrzebna jest działka o pow. ok. 150m2. System z bezpośrednim parowaniem nie wymaga pomp obiegowych dolnego i górnego źródła (w przypadku pompy ciepła do c.o. i c.w.u.).
Napisano
Jesteśmy producentem pomp ciepła. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować pompę ciepła i przydoomową oczyszczalnię ścieków. Najwięcej korzyści miałby Pan przy instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem dwóch lub jednej studni głębinowej ponieważ miałby Pan jednocześnie swoją wodę gospodarczą, a ponadto dolne źródło ciepła jakim jest studnia głebinowa to najmniej awaryjne i najbardziej wydajne dolne źródło ciepła. Jednak należy pamiętać o warunkach, które musi spełniać działka aby móc wybrać właśnie to źrdło ciepła (niezażelaniona woda, woda na głębokości ok 20-30m, wydajność studni 8m3 na godzinę )
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Czy pompa ciepła może odzyskiwać ciepło ze ścieków. Słyszałam, że jest to możliwe - podobno w Skandynawii wykorzystują podobną technikę?
Mój dom ma ok. 200 m.kw. (razem z poddaszem użytkowym). Dobrze ocieplony, w trakcie wykańczania (brak m.in. podłóg). Na razie na działce mam część oczyszczalni ścieków (brakuje rozprowadzenie po terenie).
  • 2 tygodnie temu...
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Jeśli ma się oczyszczalnię biologiczna to kolektor poziomy pompy ciepła mozna zainstalowac pod układem rozsączającym i wtedy ilość energii z gruntu może wzrosnąc nawet do 50W/m2.
Można także zastosować wężownicę z rur PE w szambie i poprzez dodatkowy układ z pompą obiegu solanki - glikolu wykorzystac ciepło ze ścieków. Należy przy tym pamietać ,że musimy zastosować kontrole temperatury ścieków aby nie spadła poniżej 8,5oC bo spowodujemy zamarznięcie szamba. Jest to duża ilośc energii np. z 1m3 o temperaturze około 15oC uzyskamy 5,8kWh energii. Warto to wykorzystać.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Czytałem dzieś, że najbardziej efektywnym odzyskiem ciepła ze ścieków, jest umieszczenie dodatkowej wężownicy w zbiorniku na ścieki, to daje jeszcze większe oszczędności
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Czytałem dzieś, że najbardziej efektywnym odzyskiem ciepła ze ścieków, jest umieszczenie dodatkowej wężownicy w zbiorniku na ścieki, to daje jeszcze większe oszczędności


Tego ciepła nie może być zbyt dużo ... bo nie tam sporo ścieków, które pracują. W zimie musza być "ciepłe" aby drobnustroje chciały pracować.
Dodatkowo taka wężownica jak się zabrudzi to już dużo słabiej odbiera ciepło od głebszych wartw.
Napisano
Cytat

Jeśli ma się oczyszczalnię biologiczna to kolektor poziomy pompy ciepła mozna zainstalowac pod układem rozsączającym i wtedy ilość energii z gruntu może wzrosnąc nawet do 50W/m2.
Można także zastosować wężownicę z rur PE w szambie i poprzez dodatkowy układ z pompą obiegu solanki - glikolu wykorzystac ciepło ze ścieków. Należy przy tym pamietać ,że musimy zastosować kontrole temperatury ścieków aby nie spadła poniżej 8,5oC bo spowodujemy zamarznięcie szamba. Jest to duża ilośc energii np. z 1m3 o temperaturze około 15oC uzyskamy 5,8kWh energii. Warto to wykorzystać.


icon_smile.gif
Troche nie chce mi się wierzyć w te prawie 6 kWh z 1 m3.
Mając np. 12 m3 szamba można ogrzać tym dom ? To po co to wyrzucać. Utrzymywać tylko w wysokim stanie szambo i .....
może podeślijcie jakieś linki gdzie można dokładniej o tym poczytać.
Pędzej to możliwe będzie w dużej oczyszczalni gdzie stale przybywa świeży materiał a nie w domu przy np. 4 osobach.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Tu nie chodzi o 1m3 objętości szamba, tylko 1m3 ścieków dostarczonych do szamba. Pozatym zużywając 6kWh energii dziennie nie ogrzejemy najmniejszego nawet najlepiej izolowanego domku.

Ale energię tą warto pomocniczo wykożystać, zgadzam się z tym w zupełności.
Napisano
Cytat

Tu nie chodzi o 1m3 objętości szamba, tylko 1m3 ścieków dostarczonych do szamba. Pozatym zużywając 6kWh energii dziennie nie ogrzejemy najmniejszego nawet najlepiej izolowanego domku.

Ale energię tą warto pomocniczo wykożystać, zgadzam się z tym w zupełności.



Jeżeli tu chodzi o 1 m3 dostarczanych ścieków i 6 kWh na dobę (co nie było jasno zaznaczone) - to nie warto się w to bawić !!!! Ilośc energi możliwej do pozyskania jest zbyt mała.
  • 1 rok temu...
Napisano
Czy ktos probowal zrobic oczyszczalnie rozsaczajaca nad kolektorami poziomymi? woda rozsaczana w ziemie jest ciepla, wiec powinna podniesc temperature ziemi w zw z tym powinno byc mniejsze zuzycie pradu... moze ktos ma dosweiadczenie? czy jest mozliwa taka instalacja? czy zwieksza sie koszty instalacji P.C lub oczyszczalni?
Napisano
Tylko że w sam raz w rozsączu to powinno być ciepło, to bakteryjki sobie pożyją lepiej !
Słowem zysk żadem, problem duży (c.w.u. ~= ścieki to rocznie ok. 8% ciepła w domu !)
Napisano
w skrajnym przypadku pod koniec sezonu grzewczego drenaż przestanie sprawnie działać - rury kolektora poziomego są oblodzone i oczyszczone ścieki mogą mieć problemy - odległość rur kolektora od drenażu rozsączającego powinna wynosić min. 1 m

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W artykule też są opisane konsekwencje negatywne co może się dziać w momencie kiedy ta szczelina będzie zastosowana.     Zapewne sprawa nie jest oczywista i myślę, że ten temat już powinniśmy przymknąć aby nie rozdrabniać się aż nadto. Wątek wyszedł. Nie wiem czy będą jeszcze w tym konkretnym wątku jakieś pytania. Ja spotkałem się bardziej z opinią taką jak cytowanym w artykule.   Bardziej miałbym kierunek od strony srebrnej folii zbrojonej, paroizolacyjnej od wewnątrz. Spotkałem się z opinią, że między tą folią srebrną paroizolacyjną, a płytą MDF, OSB lub GK powinien być odstęp 15-30mm, ponieważ ta folia srebrna odbija promienie cieplne do środka. Realizuje się to też podczas inwestycji standardowo? Zachowanie tej dodatkowej szczeliny jak już będę to robił na wieszakach wydaje mi się dodatkowym problemem. Jak można to najprościej zrobić?
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.  
    • Już głupieję. Nie wiem czy Twoja sytuacja jest taka sama jak moja kiedy ja mam folię a Ty masz deski.   Dosłownie chwila poszukiwań:   Link: https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/#:~:text=Membrany dachowe są przepuszczalne dla,bezpośrednio%2C bez żadnej szczeliny wentylacyjnej.     Czyli rozumiem na tej stronie błędnie piszą? Czy nadal coś źle rozumiem? Zacytowany fragment chyba jest jasny.      
    • Zgadzam się, zgodnie ze sztuką  najprawdopodobniej jest postawiona konstrukcja dachowa ale ocieplenie poddasza to inna para kaloszy. Ja wspomniałem o: czyli szczelinie umiejscowionej po dolnej stronie ("poniżej") membrany dachowej a powyżej warstwy wełny. Tu podaje fotkę jak wygląda ta szczelina przed położeniem pierwszej warstwy wełny.   Na zdjęciu zamiast membrany jest deskowanie ale ale to jest bez znaczenia. Wełna od góry opiera się na sznurkowaniu i powyżej powstaje szczelina, gdzie mówiąc krótko hula powietrze i wyciąga wilgoć z wełny mineralnej.  Ta szczelina "musi" mieć otwarte na zewnątrz wlot i wylot na dole i powyżej ocieplenia.   Nie o tym pisałem. To całkiem inna wentylacja.