Wyciek płynu z pompy


Milczar

Recommended Posts

Napisano
3 godziny temu, Milczar napisał:

Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.

 

Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.

 

 

Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny

W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).

 

BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych

 

Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.

 

 

W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę. 

 

  • 4 tygodnie temu...
Napisano

Witam 

Dziękuję za odpowiedź, pojawił się pan z serwisu , dopełnił czynnik, wymienił zawór i filtr.

Pompa niestety nie działa pojawia się nadal 228 i 341 , pobór prądu bardzo duży trzykrotnie więcej niż wcześniej.

Tył cały w szronie, a zima już się zaczyna.

Napisano

Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi.

Proszę dokładnie opisać nowe objawy:

Pojawienie się alarmu 341.

Utrzymywanie się alarmu 228.

Znacznie wyższy pobór prądu.

Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej.

Całkowity brak produkcji ciepłej wody.

 

Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o:

Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia).

Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej).

Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV).

Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.

 

Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.

 

Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.

 

Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna? 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   1 użytkownik

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?   
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa 
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa. 
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .