Z jakich powodów montaż blachodachówki bezpośrednio na papie jest uznawany za błąd techniczny? Jakie problemy wynikają z braku odpowiedniej wentylacji dachu w takim przypadku?

Napisano

Dzień dobry,
 

Montaż blachodachówki bezpośrednio na papie to błąd techniczny, ponieważ eliminuje warstwę wentylacyjną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania dachu. Brak kontrłat i łat uniemożliwia swobodny przepływ powietrza między pokryciem a warstwą spodnią, przez co skropliny pary wodnej osadzają się na spodzie blachy i na papie. W efekcie dochodzi do korozji blachodachówki, zawilgocenia warstw izolacyjnych, a z czasem do rozwoju grzybów i pleśni. Dodatkowo, w miejscach styku blachy z papą mogą pojawić się przetarcia i przecieki, ponieważ papa nie jest przystosowana do bezpośredniego kontaktu z pokryciem metalowym. Brak wentylacji prowadzi także do przegrzewania się dachu latem i strat ciepła zimą.