Jaka jest moc ogrzewania podłogowego dla rury 16 x 2mm z 1m2 pętli


Recommended Posts

Witam

Czy prawdą jest że z 1m2 rury ogrzewania podłogowego 16x2mm osiągniemy około 75W mocy przy rozstawie co 10 cm?

 

A przy rozstawie 15 cm będzie to już 71W?

 

Druga rzecz 

Ile uzyskujemy metrów bieżących z 1m2 powierzchni ogrzewania podłogowego?

 

 

Link do komentarza

Nie jest tak. Nie możemy tego określić nie znając jeszcze:

- temperatury wody na zasilaniu i na powrocie;

- sposobu wykończenia podłogi;

- temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Wtedy można wyznaczyć temperaturę podłogi, a w konsekwencji moc cieplną. Przecież przy zasilaniu wodą o parametrach 55/45/20°C (zasilanie/powrót/temperatura powietrza w pomieszczeniu) uzyskamy inną temperaturę podłogi niż przy 40/30/20°C. 

Link do komentarza

No dobra s gdy np wiem że powierzchnia pokoju ma 15 m2, a w pokoju nabyć 22 stopnie.

Przy założeniu że zasilam podlogówke na 41stopni.

A na powrocie np 35 stopni?

Druga rzecz, gdy mam w projekcie zapotrzebowanie na moc ciepła wyrażona w watach w każdym pomieszczeniu i tak jak pisałem np temp. w pomieszczeniu  oraz jego powierzchnię, to jak wyliczyć długość pętli przy rozstawie np 10 cm albo 15 cm.

 

Jak to wyliczyć?