witiaw Napisano 28 kwietnia Udostępnij #1 Napisano 28 kwietnia Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta. Pytanie jak to rozwiazac. Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ? Link do komentarza
retrofood Napisano 28 kwietnia Udostępnij #2 Napisano 28 kwietnia Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa. grzana w bojlerze woda się rozszerza, co powoduje wzrost ciśnienia w instalacji. Tym większy im mniejszą pojemność ma instalacja. Link do komentarza
witiaw Napisano 28 kwietnia Autor Udostępnij #3 Napisano 28 kwietnia 30 minut temu, retrofood napisał: Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa. Bojler jest w piwnicy praktycznie pod samym sufitem czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ?? Link do komentarza
retrofood Napisano 28 kwietnia Udostępnij #4 Napisano 28 kwietnia (edytowany) 3 godziny temu, witiaw napisał: czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ?? To nie ma znaczenia, naczynie jest przeponowe, masz go umieścić pionowo nad rurą c.w. i tyle. Nieistotne gdzie jest bojler, ważne aby to naczynie nie zawadzało zbyt mocno osoibom poruszającym się po pomieszczeniu. . Edytowano 28 kwietnia przez retrofood (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 28 kwietnia Udostępnij #5 Napisano 28 kwietnia 8 godzin temu, witiaw napisał: Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta. Pytanie jak to rozwiazac. Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ? Musisz zamontować grupę bezpieczeństwa tak jak na rysunku. Wielkość naczynia dobiera się idywidualnie do wielkości bojlera. To typowy zestaw. https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-grupa-bezpieczenstwa-18-12792667615 Link do komentarza
witiaw Napisano 29 kwietnia Autor Udostępnij #6 Napisano 29 kwietnia 20 godzin temu, animus napisał: To typowy zestaw. https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-g Orientujesz sie czy zawor bezpieczenstwa w tych zestawach jest regulowany czy staly ?? Link do komentarza
witiaw Napisano 30 kwietnia Autor Udostępnij #7 Napisano 30 kwietnia Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary . Czy mozna samodzielnie wymienic zawor bezpieczenstwa w grupie bezpieczenstwa na 4 czy 5 bar ? Link do komentarza
animus Napisano 1 maja Udostępnij #8 Napisano 1 maja Dnia 29.04.2024 o 17:22, witiaw napisał: Orientujesz sie czy zawor bezpieczenstwa w tych zestawach jest regulowany czy staly ?? Stały. Link do komentarza
animus Napisano 1 maja Udostępnij #9 Napisano 1 maja Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał: Czy mozna samodzielnie wymienic zawor bezpieczenstwa w grupie bezpieczenstwa na 4 czy 5 bar ? Można wymienić, zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym. Link do komentarza
witiaw Napisano 1 maja Autor Udostępnij #10 Napisano 1 maja 5 godzin temu, animus napisał: zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym. Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ?? zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym Link do komentarza
animus Napisano 1 maja Udostępnij #11 Napisano 1 maja (edytowany) 2 godziny temu, witiaw napisał: Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ?? Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej. https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164 Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 2 godziny temu, witiaw napisał: zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler. Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia w instalacji domowej. Film. Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał: Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary . Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego. https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b Edytowano 1 maja przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
witiaw Napisano 2 maja Autor Udostępnij #12 Napisano 2 maja Dzieki bardzo. Jeszcze jedno pytanko. Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce. Czy moge podpiac naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy ?? to ten z nakretka i czarna zawieszka Link do komentarza
witiaw Napisano Czwartek o 08:10 Autor Udostępnij #13 Napisano Czwartek o 08:10 ? ? ? ? ? Link do komentarza
animus Napisano Czwartek o 10:19 Udostępnij #14 Napisano Czwartek o 10:19 Dnia 2.05.2024 o 08:07, witiaw napisał: Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce. To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć. http://www.ts-valve.com/Item/Show.asp?m=14&d=602 Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar i najlepiej założyć znanej firmy. Z nabitym atestem. Link do komentarza
animus Napisano Czwartek o 10:35 Udostępnij #15 Napisano Czwartek o 10:35 Dnia 1.05.2024 o 22:47, animus napisał: Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego. Link do komentarza
witiaw Napisano Czwartek o 10:44 Autor Udostępnij #16 Napisano Czwartek o 10:44 19 minut temu, animus napisał: To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć. Nie jest to chinski badziew, szeroko stosowany w skandynawii Pytanie czy moge podlaczyc naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy tego co mam |??? Link do komentarza
animus Napisano Czwartek o 12:19 Udostępnij #17 Napisano Czwartek o 12:19 1 godzinę temu, witiaw napisał: Pytanie czy moge podlaczyc naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy tego co mam |??? To produkt dedykowany do czegoś, jakiejś instalacji. Robisz na własne ryzyko. Link do komentarza