Skocz do zawartości

Zasilacz awaryjny UPS w technice grzewczej


Recommended Posts

Do awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń grzewczych należy używać wyłącznie urządzeń przeznaczonych do tego konkretnego celu, a w każdym razie takich, których producent wyraźnie zapewnia, że napięcie wyjściowe ma przebieg idealnie sinusoidalny.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/18211-zasilacz-awaryjny-ups-w-technice-grzewczej

Link do komentarza
Taki UPS bierze dodatkowo ok 15W. Niby mało, ale miesięcznie daje to 11kW. Rocznie już ponad 120kW. Do podtrzymania pracy kotła biorącego 100W akumulator AGM o pojemności 70Ah kosztuje ok 700-1000zł i pozwoli pracować jedynie przez jakieś 4-5h. Zwykły UPS z bateryjką 7Ah starczy na 30-45minut. To jest zabawa tylko dla podgrzania CWU lub dla bezpiecznego wystudzenia układu przy kominku z płaszczem wodnym. Na dłuższą awarię trzeba się zaopatrzyć w agregat prądotwórczy inwertorowy i kilkaset litrów paliwa.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...