Do awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń grzewczych należy używać wyłącznie urządzeń przeznaczonych do tego konkretnego celu, a w każdym razie takich, których producent wyraźnie zapewnia, że napięcie wyjściowe ma przebieg idealnie sinusoidalny.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/18211-zasilacz-awaryjny-ups-w-technice-grzewczej

Link do komentarza
Taki UPS bierze dodatkowo ok 15W. Niby mało, ale miesięcznie daje to 11kW. Rocznie już ponad 120kW. Do podtrzymania pracy kotła biorącego 100W akumulator AGM o pojemności 70Ah kosztuje ok 700-1000zł i pozwoli pracować jedynie przez jakieś 4-5h. Zwykły UPS z bateryjką 7Ah starczy na 30-45minut. To jest zabawa tylko dla podgrzania CWU lub dla bezpiecznego wystudzenia układu przy kominku z płaszczem wodnym. Na dłuższą awarię trzeba się zaopatrzyć w agregat prądotwórczy inwertorowy i kilkaset litrów paliwa.