krzysieczox3 Napisano 13 września 2022 #1 Napisano 13 września 2022 Witam mam pytanie odnośnie próby instalacji gazowej idącej od skrzynki po zewnątrz ścian do budynku,ile barów nabić instalacje,i ile powinna ona stać żeby była pozytywna ?
retrofood Napisano 13 września 2022 #2 Napisano 13 września 2022 52 minuty temu, krzysieczox3 napisał: Witam mam pytanie odnośnie próby instalacji gazowej idącej od skrzynki po zewnątrz ścian do budynku,ile barów nabić instalacje,i ile powinna ona stać żeby była pozytywna ? Masz uprawnienia instalacyjne do gazu i nie wiesz?
krzysieczox3 Napisano 13 września 2022 Autor #3 Napisano 13 września 2022 Mam uprawnienia spawalnicze, Myślę że 2.5 bara powinno wystarczyć,jeśli przez 2 godziny nie będzie spadku to instalacja jest szczelna.zgadza się ?
vlad1431 Napisano 13 września 2022 #4 Napisano 13 września 2022 Jak na gaz to trochę chyba mało. Przy CO 6 barów biją żeby mieć pewność, a tam nigdy takich ciśnień nie ma.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
krzysieczox3 Napisano 13 września 2022 Autor #5 Napisano 13 września 2022 Za skrzynką przez reduktor idzie bardzo małe ciśnienie więc powinno wystarczyć.
retrofood Napisano 13 września 2022 #6 Napisano 13 września 2022 1 godzinę temu, krzysieczox3 napisał: Mam uprawnienia spawalnicze, Ciekawe który dystrybutor poda gaz na instalację bez papierów. Ja takich nie spotkałem.
krzysieczox3 Napisano 13 września 2022 Autor #7 Napisano 13 września 2022 Chodzi mi o zrobienie próby tylko dla własnej wiedzy,instalacja istniejącą,z tego co pisze to wystarczy 0.5 bara przez 30 minut jak nie spadnie ciśnienie to szczelna instalacja. Zgadzacie się z tym?
animus Napisano 13 września 2022 #8 Napisano 13 września 2022 To nie takie proste, musisz mieć manometr spełniający wymagania klasy 0,6 i świadectwo jego legalizacji.
retrofood Napisano 13 września 2022 #9 Napisano 13 września 2022 3 godziny temu, krzysieczox3 napisał: Chodzi mi o zrobienie próby tylko dla własnej wiedzy,instalacja istniejącą,z tego co pisze to wystarczy 0.5 bara przez 30 minut jak nie spadnie ciśnienie to szczelna instalacja. Zgadzacie się z tym? Zgadzamy. Problem tylko w tym, że tak czy inaczej, będziesz musiał w końcu znaleźć kogoś, kto się pod Twoją instalacją podpisze. Więc pytanie jest takie. Czy masz kogoś, kto podpisze papiery w ciemno, ryzykując spotkanie z prokuratorem? Podejrzewam, że nie. Więc na co czekasz, nie lepiej znaleźć tego kogoś od razu, żeby tę robotę za Ciebie zrobił? Bo kasę tak czy inaczej, weźmie taką samą.