krzysieczox3 Napisano 1 lutego 2022 Udostępnij #1 Napisano 1 lutego 2022 Witam mam pytanie jaka jest wytrzymałość wcięcia w ścianie około 8 cm,na której była by wsparta płyta zelbetowa. Pustak bloczek komórkowy z lat 80 grubość 24 cm.? Link do komentarza
retrofood Napisano 1 lutego 2022 Udostępnij #2 Napisano 1 lutego 2022 Po pierwsze - opisz całą sytuację dokładnie. Po co i na co Ci taka wartość. Po drugie, bloczki komórkowe z lat 80-tych to mnóstwo wytwórni, jedną z nich miałem na swoim podwórku. I samodzielnie wyprodukowałem ponad 600 (sześćset) sztuk. Więc ilu producentów, ile serii wyrobów, tyle wartości wytrzymałości. Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 1 lutego 2022 Autor Udostępnij #3 Napisano 1 lutego 2022 Przykładowo jak by leżał strop na tej ścianie. Dawniej nazywano te pustaki Starowolskimi. Link do komentarza
retrofood Napisano 1 lutego 2022 Udostępnij #4 Napisano 1 lutego 2022 Dawniej stropy leżały bez problemów i o ile mnie oczy nie mylą, to leżą nadal. Bo mijam codziennie co najmniej kilka takich budynków, znaczy zbudowanych z takich pustaków. A jeden to nawet mam na podwórku. PS. Że Starowolskimi to nie słyszałem, ale że produkował podobne Kolbet w Stalowej Woli (później Prefabet), to wiem. Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 2 lutego 2022 Autor Udostępnij #5 Napisano 2 lutego 2022 Nawet na 8 cm szerokości pustaka Link do komentarza
podczytywacz Napisano 2 lutego 2022 Udostępnij #6 Napisano 2 lutego 2022 17 godzin temu, krzysieczox3 napisał: Przykładowo jak by leżał strop na tej ścianie. Strop miałby leżeć NA ŚCIANIE, czy na tym WGŁĘBIENIU? 17 godzin temu, retrofood napisał: opisz całą sytuację dokładnie Jakiś plan, albo szkic, fotka... Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 2 lutego 2022 Autor Udostępnij #7 Napisano 2 lutego 2022 Na wgłębieniu 8 cm.wcieta w pustaka taka litera L. Link do komentarza
retrofood Napisano 2 lutego 2022 Udostępnij #8 Napisano 2 lutego 2022 Na takich wgłębieniach to się opierało strop łukowy. Prosiłem, byś nie cedził informacji, ale jesteś tajemniczy jakbyś u Kamińskiego i Wąsika pracował. Szukaj więc informacji na portalu wrozka.pl Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 2 lutego 2022 Autor Udostępnij #9 Napisano 2 lutego 2022 Oprzeć płytę stropu monolitycznego,na tych 8 cm wieniec dokoła schowany w stropie . A jak obliczyć taką wytrzymałość pustaka 24 który ma wcięcie 8 cm na oparcie stropu,ile on wytrzyma. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 4 lutego 2022 Udostępnij #11 Napisano 4 lutego 2022 (edytowany) 8 godzin temu, krzysieczox3 napisał: ? Dnia 2.02.2022 o 13:36, retrofood napisał: Szukaj więc informacji na portalu wrozka.pl Edytowano 4 lutego 2022 przez podczytywacz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 6 lutego 2022 Autor Udostępnij #12 Napisano 6 lutego 2022 Proszę o konkretną odpowiedź. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 6 lutego 2022 Udostępnij #13 Napisano 6 lutego 2022 Na co liczysz? Dotychczas nie dostałeś satysfakcjonującej Cię odpowiedzi, to podejrzewam, że nie masz na co liczyć... nie uważasz? Link do komentarza
retrofood Napisano 6 lutego 2022 Udostępnij #14 Napisano 6 lutego 2022 1 godzinę temu, krzysieczox3 napisał: Proszę o konkretną odpowiedź. Konkretne odpowiedzi można podać wtedy, gdy ma się do dyspozycji konkretne dane. a my mamy jedynie wymiar szpary. To jest zdecydowanie za mało. Link do komentarza
zenek Napisano 7 lutego 2022 Udostępnij #15 Napisano 7 lutego 2022 Dnia 2.02.2022 o 13:40, krzysieczox3 napisał: Oprzeć płytę stropu monolitycznego,na tych 8 cm wieniec dokoła schowany w stropie . A jak obliczyć taką wytrzymałość pustaka 24 który ma wcięcie 8 cm na oparcie stropu,ile on wytrzyma. To chcesz zrobić wieniec szerokości 8 cm? No bo tyle sie wetniesz w pustaka. 1. Przede wszystkim powinieneś mieć kontruktora na miejscu i jego zapytać - na miejscu. On też obliczy parametry stropu - grubość, zbrojenie, oparcie. Strop żelbetowy - to poważna konstrukcja - w dodatku taka dobudowywana. 2. Wieniec leży na murze i ma m.in. rozłożyć równo na nim ciężar stropu. Ten wieniec mam mieć szerokość wcięcia w mur - tj 8 cm? Moim zdaniem malo. Poza tym na pustakach to powinno być przynajmniej 12 cm (nigdy nie wiadomo, ile one wytrzymają). Ale - zależy to też od rozpiętości, ciężaru stropu. i od obciążenia na nim - użytkowego i faktycznego. Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 7 lutego 2022 Autor Udostępnij #16 Napisano 7 lutego 2022 Rozpiętość 7.2 szerokości ,podparcie na środku ścianą. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 7 lutego 2022 Udostępnij #17 Napisano 7 lutego 2022 2 minuty temu, krzysieczox3 napisał: Rozpiętość 7.2 szerokości ,podparcie na środku ścianą. 1 godzinę temu, zenek napisał: Przede wszystkim powinieneś mieć kontruktora na miejscu i jego zapytać - na miejscu. On też obliczy parametry stropu - grubość, zbrojenie, oparcie. krzysieczoksie! dotarło??? Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 7 lutego 2022 Autor Udostępnij #18 Napisano 7 lutego 2022 Głębokość oparcia płyt Płyta powinna być oparta na podporze w taki sposób, aby zapewnić możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojeniowych. Ponadto głębokość oparcia płyty nie powinna być mniejsza niż: 80 mm w przypadku oparcia płyt na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądź zwykłego klasy C12/15, 60 mm dla płyt opartych na ścianie z betonu zwykłego o klasie nie większej niż C12/15, 40 mm w przypadku płyt opartych na konstrukcji stalowej. UWAGA: W przypadku płyt posiadających zbrojenie górne przewidziane do zabetonowania razem z wieńcem żelbetowym, dopuszcza się zmniejszenie głębokości oparcia płyt o 20 mm. Oparcie płyt w takiej sytuacji nie może być jednak mniejsze niż 40 mm. Link do komentarza
zenek Napisano 8 lutego 2022 Udostępnij #19 Napisano 8 lutego 2022 22 godziny temu, krzysieczox3 napisał: Rozpiętość 7.2 szerokości ,podparcie na środku ścianą. No to nie masz wyjścia. Konstruktor jest niezbędny. 22 godziny temu, krzysieczox3 napisał: Głębokość oparcia płyt No i teraz to piszesz o stropie prefabrykowanym z płyt. Tyle, że płyty sa oparte pośrednio na scianie na wieńcu. A wieniec jest głębiiej oparty na ścianie, niż plyta. Z twojego tekstu wynikało, że zamierzasz wyciąć w murze tylko 8 cm. Gdzie miejsce na wieniec? Nie za bardzo też wiadomo - dlaczego chcesz wycinać tylko 8 cm? Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 8 lutego 2022 Autor Udostępnij #20 Napisano 8 lutego 2022 Dlatego że jest to budynek istniejący w którym powyżej znajduje się dalej mur zakończony wieńcem. Tekst odnosi się do stropów żelbetowych. https://poradnikinzyniera.pl/grubosc-i-glebokosc-oparcia-plyt-zelbetowych/ Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 lutego 2022 Udostępnij #21 Napisano 8 lutego 2022 2 godziny temu, krzysieczox3 napisał: jest to budynek istniejący To może teraz zacznij od początku; Napisz gdzie, co i po co chcesz w tym budynku zrobić... Sączysz te informacje, skąpisz ich -widzisz, że ludzie chcą Ci coś podpowiedzieć, ale nie wiedzą o co chodzi... Dnia 7.02.2022 o 12:20, krzysieczox3 napisał: na ścianie z betonu zwykłego A czy nie widzisz różnicy (w wytrzymałości) pomiędzy ścianą z betonu zwykłego, a ścianą, której materiał to: Dnia 1.02.2022 o 18:07, krzysieczox3 napisał: Pustak bloczek komórkowy z lat 80 ??? Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 8 lutego 2022 Autor Udostępnij #22 Napisano 8 lutego 2022 Beton komórkowy to nie jest mur? Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 lutego 2022 Udostępnij #23 Napisano 8 lutego 2022 To nie jest"BETONOWY MUR" Link do komentarza
krzysieczox3 Napisano 9 lutego 2022 Autor Udostępnij #24 Napisano 9 lutego 2022 Nie musi być przeczytaj dokładnie link powyżej.chodzi o zwykły mur. Link do komentarza