tH5At Napisano 8 października 2021 Udostępnij #1 Napisano 8 października 2021 Cześć. Jestem nowy na forum. Chciałbym zapytać w jaki sposób zamontować syfon do pralki w przypadku jak na załączonym zdjęciu. Tuż pod wejściem do kanalizacji jest niestety (blokuje bezpośrednie podpięcie syfonu) obecnie zrobiony kran do pralki (długość około 7cm). Link do komentarza
joks Napisano 8 października 2021 Udostępnij #2 Napisano 8 października 2021 Wstaw kolanko 32mm 90st 1 Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 października 2021 Udostępnij #3 Napisano 8 października 2021 Dałbym raczej dwa po 45 stopni... pompa daje dość duży strumień wody... Ja wygląda "okolica" tego zaworu i miejsca na syfon? może daj fotkę z nieco dalszej odległości... Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 października 2021 Udostępnij #4 Napisano 8 października 2021 Jeśli masz taki ze sprężyną - są i takie , w którym kulka grawitacyjnie zamyka odpływ - to można umieścić go wprost na ścianę pod lekkim kątem i sprężynka powinna dać radę domknąć odpływ na tyle, że syfon zadziała zgodnie ze swoim zadaniem... Ostatecznie możesz "syfon" uformować przez wygięcie rury odpływowej za pralką... trzeba go tylko ustabilizować - żeby strumień pompowanej wody nie "wyprostował" tego "syfonu" - np na wygiętym pręcie metalowym i trytytkami zamocować... Link do komentarza
tH5At Napisano 8 października 2021 Autor Udostępnij #5 Napisano 8 października 2021 29 minut temu, podczytywacz napisał: Dałbym raczej dwa po 45 stopni... pompa daje dość duży strumień wody... Ja wygląda "okolica" tego zaworu i miejsca na syfon? może daj fotkę z nieco dalszej odległości... Załączam zdjęcie z dalsza. Pralka jest pod blatem przymocowanym na stałe. Rozważałem opcje tego ze sprężynką tylko naczytałem się, że ta sprężyna lubi zbierać brud i po czasie (bez czyszczenia) przestaje to działać. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 października 2021 Udostępnij #6 Napisano 8 października 2021 Bardzo "odważna" jest lokalizacja węża odpływowego i gniazda zasilającego pralkę ... umocuj i doszczelnij dobrze do wyjścia ze ściany ten wąż... W tej chwili tak ułożony wąż robi za syfon, zawsze w tej rurze pozostanie trochę nie wydmuchanej wody i ona będzie robić za zamknięcie hydrauliczne... Link do komentarza
marcin 1 Napisano 8 października 2021 Udostępnij #7 Napisano 8 października 2021 (edytowany) przedłuz sobie te rurke w scianie wstaw trójnik do niego waz (lub przez syfon ) przedłóz od trójnika jeszcze kawałek i wstaw napowietrznik bo masz spory kawalek do pionu kanalizacyjnego Edytowano 8 października 2021 przez marcin 1 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 października 2021 Udostępnij #8 Napisano 8 października 2021 17 minut temu, marcin 1 napisał: masz spory kawalek do pionu kanalizacyjnego Skąd ta wiedza? robiłeś autorowi instalację? Tak się tylko pytam... Link do komentarza
marcin 1 Napisano 8 października 2021 Udostępnij #9 Napisano 8 października 2021 (edytowany) 42 minuty temu, podczytywacz napisał: Skąd ta wiedza? robiłeś autorowi instalację? Tak się tylko pytam... zamiescil zdjecie z lokalizacji a srednica 32 mm podpowiada ze jest jako ostatni element przyłącza Edytowano 8 października 2021 przez marcin 1 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 października 2021 Udostępnij #10 Napisano 8 października 2021 5 minut temu, marcin 1 napisał: zamiescil zdjecie z lokalizacji a srednica 32 mm podpowiada ze jest jako ostatni element przyłącza To żaden argument... pion może być tuż za ścianą, a syfonu do pralki nie będzie przecież montował do wlotu innej rury, niż 32 mm..., no, może przez gumową redukcję 50 na 32 do rury fi 50... Nie o to pyta autor wątku... Link do komentarza
marcin 1 Napisano 8 października 2021 Udostępnij #11 Napisano 8 października 2021 (edytowany) 29 minut temu, podczytywacz napisał: To żaden argument... pion może być tuż za ścianą, a syfonu do pralki nie będzie przecież montował do wlotu innej rury, niż 32 mm..., no, może przez gumową redukcję 50 na 32 do rury fi 50... Nie o to pyta autor wątku... na pionie nie robi sie kranu do podłaczenia wiec za sciana nie ma pionu kanalizacyjnego panie filiozofie Edytowano 8 października 2021 przez marcin 1 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
podczytywacz Napisano 9 października 2021 Udostępnij #12 Napisano 9 października 2021 8 godzin temu, marcin 1 napisał: na pionie nie robi sie kranu A skąd do głowy wpadł Ci kran??? Zanim będziesz dalej brnąć, zapytaj autora, jak wygląda z grubsza u niego instalacja wod-kan... Coś Ci, Marcinku, kłótni brakuje i bez przyczyny, chcesz koniecznie ją wywołać... próbuj dalej... Link do komentarza
marcin 1 Napisano 9 października 2021 Udostępnij #13 Napisano 9 października 2021 1 godzinę temu, podczytywacz napisał: A skąd do głowy wpadł Ci kran??? Zanim będziesz dalej brnąć, zapytaj autora, jak wygląda z grubsza u niego instalacja wod-kan... Coś Ci, Marcinku, kłótni brakuje i bez przyczyny, chcesz koniecznie ją wywołać... próbuj dalej... mam wrazenie ze nie ogladałes zdjęcia autora pod odpływem pralki zamontowano kran do .. własnie pralki a tego sie nie robi na pionach kanalizacyjnych czy hydraulicznych , do tego piony takowe są zawsze w okolicach WC a nie pralek , pralki są zwykle na koncach podłaczen nawet za umywalkami i brodzikami w kolejnosci dla tego twierdze by autor zamontował napowietrzacz aby kanalizacja prawidłowo pracowała (wyrónanie cisnien ) i nie wyciagała wody z syfonu umywalki lub brodzika a to sie czesto zdarza ( pralka pchając wode - robi z przodu tej wody nadcisnienie a za tą pchaną wodą podcisnienie) Link do komentarza
podczytywacz Napisano 9 października 2021 Udostępnij #14 Napisano 9 października 2021 Teoretycznie jesteś nieźle wyszkolony... Ze zdjęcia wynika TYLKO to, że gość, który zrobił podejście do pralki, robił to - zapewne - pierwszy raz w życiu i nie ma pojęcia - takiego, jakie masz Ty - o wykonywaniu PRAWIDŁOWO USYTUOWANYCH elementów instalacji... jeśli w ten sposób zrobił ten fragment instalacji, to nie jest wykluczone, że u autora wątku jest jeszcze parę takich "kfiatkuff"... Ze zdjęcia widać TYLKO to, co jest na wierzchu ściany - pod płytkami może być WSZYSTKO!!! Dlatego dywagacje o napowietrzniku są przedwczesne... Dlatego (pisane razem, a nie osobno) zapytałem, czy to Ty robiłeś tę instalację i czy to Ty dobrze wiesz, gdzie jest pion... ten kanalizacyjny, na którym trudno znaleźć jakiś KRAN... Z tego co wiem, to kran jest częścią instalacji WODOCIĄGOWEJ... Link do komentarza
vlad1431 Napisano 9 października 2021 Udostępnij #15 Napisano 9 października 2021 Na takim dużym syfonie zrobionego z rury nie ma opcji żeby jakieś ciśnienia się robiły. Olał bym te wynalazki, ja mam od 10 lat różnicę max 20cm w wysokości i nic nigdy się nie działo, ani nie słychać bulgotania tak jak u mojej Matki, gdzie różnica jest 10cm. Zwykłe kolano i nic więcej bym tam nie kombinował. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
tH5At Napisano 9 października 2021 Autor Udostępnij #16 Napisano 9 października 2021 (edytowany) Co jest pod płytkami niestety nie wiem. Natomiast dodaje jeszcze dla kontekstu schemat łazienki (tej ściany gdzie pralka). Na czerwono mam zaznaczone (około) to miejsce ze zdjęć powyżej. Podstawowy problem jaki chce rozwiązać to zapachy z kanalizacji, które obecnie są wyraźnie wyczuwalne w łazience. Bulgotanie też jest czasem problemem. Najcześciej występuje chyba jak pralka chodzi i dodatkowo np. woda z kranu na umywalce jest puszczona. Edytowano 9 października 2021 przez tH5At (zobacz historię edycji) Link do komentarza
podczytywacz Napisano 9 października 2021 Udostępnij #17 Napisano 9 października 2021 15 minut temu, tH5At napisał: Co jest pod płytkami niestety nie wiem A to jest najważniejsze... To jest mieszkanie w bloku? A gdzie jest sedes? Co jest za ścianą, którą pokazujesz? Co za pomieszczenia są wokół łazienki? Jakiś plan, szkic... Brodzik jest walk-in, czy taki ponad podłogą? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 9 października 2021 Udostępnij #18 Napisano 9 października 2021 Zapachy to raczej z umywalki i tu bardziej jest problem z syfonem. Dać większy syfon, albo to ustrojstwo ze sprężynką Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
podczytywacz Napisano 9 października 2021 Udostępnij #19 Napisano 9 października 2021 Tu nie jest nic doszczelnione - TU MUSI ŚMIERDZIEĆ KANALIZĄ!!! Link do komentarza
vlad1431 Napisano 9 października 2021 Udostępnij #20 Napisano 9 października 2021 Tu jest grubo, tego nie zauważyłem. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
tH5At Napisano 9 października 2021 Autor Udostępnij #21 Napisano 9 października 2021 Udało mi się jeszcze odnaleźć jeden rysunek. Zamiast wanny jest prysznic walk-in. Sedes, pralka i zlew jak na rysunku. Mieszkanie jest w bloku. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 9 października 2021 Udostępnij #22 Napisano 9 października 2021 Ciekawe kto wpadł na pomysł robić odpływ od pralki, a w ogóle - kawałek instalacji - rurą karbowaną Teraz tego nie zmienisz, ale połączenie tej rury z odpływem trzeba doszczelnić... 11 godzin temu, marcin 1 napisał: za sciana nie ma pionu kanalizacyjnego panie filiozofie To jest ten pion za ścianą, czy też 12 godzin temu, marcin 1 napisał: masz spory kawalek do pionu kanalizacyjnego bo tak na oko, ten spory kawałek, to metr, może z małym kawałkiem... Link do komentarza
podczytywacz Napisano 9 października 2021 Udostępnij #23 Napisano 9 października 2021 I generalnie to powinieneś zrobić tak: 18 godzin temu, joks napisał: Wstaw kolanko 32mm 90st skierowane w lewo, DOSZCZELNIĆ to połączenie, w kolanki wstawić syfon pralkowy - tak dla zabezpieczenia - i do tego rurę od pralki... Link do komentarza
marcin 1 Napisano 9 października 2021 Udostępnij #24 Napisano 9 października 2021 (edytowany) 1 godzinę temu, tH5At napisał: Udało mi się jeszcze odnaleźć jeden rysunek. Zamiast wanny jest prysznic walk-in. Sedes, pralka i zlew jak na rysunku. Mieszkanie jest w bloku. cała tajemnica tkwi w rysunku który zamiesciłeś , pralka właczona jest pionowo w podłodze do magistrali umywalki i wanny i z powodu takiego podłaczenia wyciąga ci pralka wode z syfonów wanny i umywalki , spuszczając wode pod cisnieniem robi podcisnienie po stronie wanny i umywalki wyciągając z nich wode (syfon sie otwiera bo obniza sie lustro wody w tych syfonach // jak mówie załóz napowietrzacz wg tego co powiedziałem czesniej i uszczelnij przyłącze pralki - zapytaj w hydraulicznym bo są syfony pralkowe z zaworem napowietrzania dodam tylko ze prawidłowo napowietrzacz powinien być u ciebie przy odpływie wanny no ale na tą chwile jest to nie oplacalna przeróbka Edytowano 9 października 2021 przez marcin 1 (zobacz historię edycji) Link do komentarza