A jakiej odległości od elementów palnych wymaga producent komina? To powinno być w instrukcji.
Najważniejsze jest i tak pozostawienie dylatacji pomiędzy kominem i stropem. Wokół komina pas z twardej wełny zamiast styropianu nie zaszkodzi. Ale w tej strefie wzmocniłbym wylewkę siatką stalową. Tak żeby pokrywała połączenie styropianu z wełna. Bo każdy z tych materiałów nieco inaczej się odkształca. Siatka zabezpieczy wylewkę przed pęknięciem na ich styku.