Kominek z pękającą szybą!


Recommended Posts

Do osadzenia kominka zatrudniłem autoryzowanych fachowców. Mimo to narożna szyba pękła. Po wymianie znowu kilkakrotnie pękała. Kolejni specjaliści dopatrywali się przyczyny w zbyt dużej mocy wkładu i w za dużej ilości ciepła, gromadzącej się pod obudową... - mówi Janek, Członek Klubu Budujących Dom, który kominek z wymuszonym DGP użytkuje od 2008 r.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/23208-kominek-z-pekajaca-szyba

Link do komentarza
Gość Piotr Czyżewski
Z tego co widzę to dolot powietrza konwekcyjnego ,które ogrzewa dom jest za mały. Przyjmuje się 50 cm kw. na jeden kW mocy nominalnej wkładu. Niezależnie od zastosowania wymuszonego obiegu powietrza(aparet nawiewny) wylot kratek zwiększamy o 20%. Powietrze z zewnątrz (czerpnia) służy do procesu spalania drewna. Wielką sztuką jest pogodzenie oczekiwań estetycznych zewnętrzego wyglądu kominka z wiedzą i zdrowym rosądkiem.
Link do komentarza