Dzień dobry panie Robercie ,

zwracam sie do pana z pytaniem natury technicznej dotyczącej warst tarasu .

Posiadam taras nad garażem 40 m2 , jako ze poprzedni właściciel przy budowie tego tarasu popełnił masę błędów jak np żadnej dylatacji taras oczywiście cieknący do remontu. Skułem taras do płyty

konstrukcyjnej ,paroizolacja ,  wykonałem warstwę spadkową ze styrobetonu ze spadkiem 2% , wykonałem dylatację obwodową i kilka poprzecznych , w miejscach gdzie przed remontem taras sam sobie zrobił dylatacje , itd . Moje pytanie dotyczy warstwy dociskowej , generalnie wiem ze odpowiada ona za ochronę wczesniejszych warstw i jest podkładem przenoszącym obciążenia i wykonuje się ją z jastrychu ...

czy mogę wykonac taras bez tego jastrychu ?

np: na zdylatowaną warstwę spadkową ze styrobetonu , zatopić siatkę w elastycznej zaprawie klejącej i na to osadzić systemowe okapniki a wszystko zalać bezszwową membraną poliuretanową Hyperdesmo , nawierzchnię chcę zrobić z deski tarasowej  na legarach

czy jest konieczna warstwa dociskowa w tym układzie ? ewentualnie co innego mogę zastosowac zamiast jastrychu i innych betonów ?

20200826_160133.jpg

20200826_160148.jpg

20200904_103954.jpg

20200904_104007.jpg

20200904_104016.jpg

20200904_104029.jpg

20200904_104035.jpg

20200904_105648.jpg

20200904_105658.jpg

20200904_105713.jpg

20200904_144029.jpg

20200905_181329.jpg

20200905_181349.jpg

20200905_181359.jpg

Link do komentarza

Dzień dobry,

 

w przypadku systemu z membran poliuretanowych np. weber.dry balkon, wymagane jest, aby podłoże miało co najmniej 1,5 MPa wytrzymałości na odrywanie w teście pull-off.

Więcej o systemie żywic poliuretanowych można się dowiedzieć ze stron:

Jako warstwę dociskową polecamy jastrych weber.floor RAPID.

 

Zachęcamy do kontaktu. :)

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Może by tak na wyjściu magistralnym u dostawcy zainstalować odpowiednie urządzenia mierzące kaloryczność, pozostające pod nadzorem Urzędu Miar? To by rozwiązało problem.
    • Witam, serdecznie, sklep.grupamagnum.eu to hurtownia z materiałami do ciepłego, szczelnego montażu okien.   Nasza hurtownia wyróżnia się tym, że nie tylko dostarczamy produkty, ale również oferujemy kompleksowe wsparcie: doradztwo techniczne, pomoc w doborze materiałów, a także szkolenia. Wiemy, jak ważna jest efektywność i wygoda w prowadzeniu biznesu, dlatego stworzyliśmy platformę, która działa 24/7, jest intuicyjna i w pełni zautomatyzowana. Jeśli szukasz partnera, który może ułatwić Ci pracę, zapraszam do rejestracji na naszej stronie: https://sklep.grupamagnum.eu. Po rejestracji otrzymasz dostęp do hurtowych cen, rabatów oraz narzędzi, takich jak kalkulatory doboru materiałów, które pomogą Ci szybko i sprawnie realizować zamówienia. Co nas wyróżnia  - Ponad 3000 pozytywnych opinii od klientów, którzy doceniają nasze produkty i wsparcie. - Dostęp do doradców technicznych – zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. - Platforma dostępna 24/7 – zamawiaj, kiedy chcesz, bez ograniczeń czasowych. Jeśli chciałbyś poznać naszą ofertę bliżej, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i pomogę w rejestracji. Wierzymy, że współpraca z nami może przynieść Ci realne korzyści – oszczędność czasu, wygodę i dostęp do wysokiej jakości materiałów. Zarejestruj Konto https://sklep.grupamagnum.eu/zarejestruj Po rejestracji skontaktuj się ze mną a otrzymasz rabat na pierwsze zakupy 
    • Komentarz dodany przez andrzej lewandowski: Witam, u mnie to samo. Wiem ze jakosc gazu w zimie jest celowo zanizana bo mam przegląd zuzycia z poprzednich lat. 7 lat temu zmieniłem piec i zacząłem analizować zuzycie. W tym roku juz na prawde jest tragedia, zuzycie za grudzień jest wieksze niz w zeszłym roku o nie spełna 30%. Żeby nie byc gołosłownym ten sam piec, ta sama temperatura 21,5 stopnia, żadnych zmian. A jak widzielismy zima nas oszczedzała w tym roku, zużycie w 2023 grudzień 3350kwh, zużycie 2024 grudzień 4307kwh. Nadmienie jeszcze że spodziewałem sie dużo mniejszego rachunku bo cale świeta paliłem w kominku i piec gazowy pogrzewał tylko wodę użytkową. Proszę mi wyjaśnic czy jest inne wytłumaczenie jak niska jakość gazu ?
    • Nie wiem, w czym widzisz problem   Płyty budowlane są nie tylko "nośnikiem" ewentualnych płytek, ale przede wszystkim termoizolacją, zatem kleić należy dla zachowania szczelności... Same płytki są "dziurawe" dla przepływu ciepła...
    • Nie bardzo widzę sens takiego docieplania ścian od środka we wnęce okiennej. Okno powinno mieć ocieplenie od zewnątrz, zachodzące lekko na ościeżnicę. Ale skoro już koniecznie chce się czymś docieplać wnękę również od wewnątrz, to przy tak cienkiej warstwie trzeba użyć materiału o bardzo dobrej izolacyjności. XPS będzie tu wyraźnie lepszy niż Purenit. Współczynnik lambda Purenitu to nieco ponad 0,08 W/(m·K), natomiast XPS nieco ponad 0,03. Można użyć gotowych płyt z XPS przeznaczonych np. do zabudowy wanien. Są wtedy fabrycznie pokryte welonem szklanym.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...