Cóż za nowa technologia. Rozumiem, że chodzi ci o zapobieganie wykraplaniu się wilgoci na szybach i zaciekaniu po framudze?  Generalnie to wg mnie jakiś diabelnie sprytny pomysł :)

Wycofuję się z wszelkich domysłów. Nie rozumiem tego działania. Tłumacz proszę bo nie dam Ci spokoju :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

domyślam się, że nacięcie konieczne do wywinięcia folii zostało zrobione nieprawidłowo lub przy wywijaniu folia uległa uszkodzeniu i rozcięcie "zaszło" za daleko.

Prawidłowe wywinięcie prezentuje poniższy schemat z instrukcji zdj. nr 1.

 

Jest to dość problematyczne ponieważ istnieje ryzyko że skropliny które ma odprowadzać membrana dostaną się do materiału izolacyjnego i dalej przez wnękę do pomieszczenia.

Zastosowanie kołnierza paroprzepuszczalnego z naszego zestawu XDP pozwoli odprowadzić ewentualny kondensat poza okolice okna zdj. nr 2.

 

Dodatkowe uszczelnienie taśmami naprawczymi na pewno też nie zaszkodzi. 

 

905715891_wywinicie.jpg.db20d4fead2cfab5f77e4b3615648fd9.jpg

 

XDP.jpg.2cc3b059f7cc81810ef60929cf8ffeaa.jpg

 

 

 

Z poważaniem