wierzba123 Napisano 22 października 2019 Udostępnij #1 Napisano 22 października 2019 Witam, mam do Was pytanie jak zalać strop i podciąg wystający 40 cm nad strop ? W podciąg wchodzą z dwóch stron belki Terivy. Zaszalowanie na wysokości stropu to nie problem ale boje się, że ciśnienie betonu będzie go wypychać na zewnątrz i będzie się rozpływał po stropie. Od biura projektowego dostałem odpowiedz, że jest to standardowe rozwiązanie i taka belka i strop mogą być wylewane oddzielnie. Ktoś miał podobny podciąg ? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 22 października 2019 Udostępnij #2 Napisano 22 października 2019 Chodzi o tzw. nadciąg -belkę konstrukcyjną zlicowaną ze spodem stropu. Wykonawczo nie sprawia to problemu - w pierwszym rzucie wylewa się strop i belkę do jego grubości, a po wstępnym utwardzeniu betonu nadlewa w deskowaniu nadciąg do zaprojektowanej wysokości. Link do komentarza
wierzba123 Napisano 22 października 2019 Autor Udostępnij #3 Napisano 22 października 2019 A to już się wszystko wyjaśniło. Dzięki za pomoc. Link do komentarza