Skocz do zawartości

Rodzaje uziomów. Uziom otokowy, uziomy pionowe


Recommended Posts

Najlepszym, najtańszym i najmniej pracochłonnym do wykonania rodzajem uziomu jest uziom fundamentowy. Właściwie wykonany ma w zasadzie nieograniczoną trwałość, a jego rezystancja jest praktycznie niezależna od warunków pogodowych.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe

Link do komentarza
Czy uziemienie odgromowe nie stanowi zagrożenia wybuchu gazociągu, gdy rura z gazem przebiega pod taśmą otokową? Podczas wyładowania atmosferycznego może dojść do podziemnego wyładowania między otokiem a rurą z gazem, tym bardziej że piorun ma 5000 - 10000A a rezystancja piorunochronu przeważnie tylko ok 10 ohm. Jaka powinna być odległość gazociągu od instalacji odgromowej?
Link do komentarza
  • 9 miesiące temu...
@Gość: nie ma takiej możliwości. Granice wybuchowości dla metanu to w uproszczeniu 5-15%, a reszta musi być powietrzem, ponieważ wybuch to intensywne spalanie, czyli łączenie się z tlenem. Nie ma tlenu, nie ma spalania, więc i nie ma możliwości wybuchu. Gazociągi są uziemiane, ale nie ze względu na pioruny, lecz ze względu na prądy błądzące, które powodują korozję rur stalowych i to jest największe niebezpieczeństwo. Nawet jakby tak się stało jak piszesz, to i tak cały ładunek rozejdzie się po gazociągu, który zadziała jak dodatkowe uziemienie. Nie jest także w stanie przez taki krótki moment zwiększyć temperatury metanu, który zwiększyłby swoje ciśnienie i byłby jakimś tam zagrożeniem - do domów doprowadzany jest gaz o ciśnieniu mniej więcej 2 kPa, więc ciśnienie musiałoby wzrosnąć wielokrotnie.
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Gość Gość

Potrzebuje pomocy. Chcę zakopać basen w pobliżu mikroinstalacji fotowoltaicznej na gruncie. Odległość od uziomu pionowego i metalowych filarów wynosi ok 3,5m. Czy odległość tak jest wystarczająca. Martwi mnie jeżeli napięcie z DC pójdzie na ramę i do gruntu. Stronę AC mam zabezpieczoną różnicówką i ogranicznik przepięć. Strona DC ma ogranicznik przepięć specjalny do paneli ds60vgpv-1000 typ 1+2

 

Stronę DC mam zabezpieczoną ds60vgpv-1000 typ 1+2

Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować