Przewód 5x1,5 przy oświetleniu schodowy


Recommended Posts

Napisano

Rysunek jest mało czytelny. Ale taki przewód w zupełności wystarczy. Pomiędzy łącznikami schodowymi konieczne są jedynie 2 żyły fazowe. Ochronna (PE) oraz neutralna (N) można ułożyć do lampy inną trasą. O ile rozumiem intencję, trzecia żyła fazowa ma doprowadzić zasilanie do zupełnie innego łącznika.

Napisano
2 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Rysunek jest mało czytelny. Ale taki przewód w zupełności wystarczy. Pomiędzy łącznikami schodowymi konieczne są jedynie 2 żyły fazowe. Ochronna (PE) oraz neutralna (N) można ułożyć do lampy inną trasą. O ile rozumiem intencję, trzecia żyła fazowa ma doprowadzić zasilanie do zupełnie innego łącznika.

Tak trzecia żyła fazowa ma doprowadzić zasilanie do innego łącznika. Czy takie doprowadzenie jest prawidłowe? 

Napisano

Trzecia żyła fazowa nie ma w tym przypadku znaczenia dla działania łączników schodowych. To po prostu takie odgałęzienie zrobione przed nimi po stronie zasilania. Równie dobrze mogłoby prowadzić wprost od rozdzielnicy. Lampa załączna tym dodatkowym łącznikiem będzie potrzebować oczywiście także doprowadzenia N oraz PE.

Napisano
Dnia 13.08.2019 o 09:40, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Rysunek jest mało czytelny. Ale taki przewód w zupełności wystarczy. Pomiędzy łącznikami schodowymi konieczne są jedynie 2 żyły fazowe. Ochronna (PE) oraz neutralna (N) można ułożyć do lampy inną trasą.  

Można, ale nie jest to ani zalecane, ani pochwalane. Poza tym, jak niby wyglądałaby taka instalacja schodowa w wersji wykonawczej bez puszek łączeniowych?

Dnia 13.08.2019 o 10:29, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Do wyłącznika schodowego dochodzą zawsze 3 przewody i zależnie od konfiguracji miejsca podłączenia do instalacji rozgałęzienie robi się w jednej lub oddzielnych puszkach.

A jeśli zajdzie potrzeba wciśnięcia jeszcze wyłącznika krzyżowego?

Przypominam, że przewód ochronny ma być prowadzony łącznie z przewodami czynnymi.

Napisano
13 minut temu, Mateusz Mikosiak napisał:

Czy można krzyżowac przewody elektryczne? 

Co masz na myśli pisząc "krzyżować przewody"?

Napisano
34 minuty temu, Mateusz Mikosiak napisał:

Czy jedne albo dwa przewody mogą na siebie nachodzic? Jak np na zdjeciu

 

krzy-1.jpg

Mogą nic nie stoi na przeszkodzie,jedyny problem to może być przy tynkowaniu bo będą przewody zbyt płytko pod tynkiem.

Napisano
20 godzin temu, Mateusz Mikosiak napisał:

Czy jedne albo dwa przewody mogą na siebie nachodzic? Jak np na zdjeciu

 

Mogą, chociaż powinno się unikać przedstawionych sytuacji choćby ze względu na przejrzystość prowadzenia przewodów instalacji. Elektryk tutaj się nie popisał.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam. W zachodniopomorskim Bardzo fajny projekt ale szczerze to duża chałupa 🤣
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.  
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...