Skocz do zawartości

jaki przekrój rury do wlotu powietrza


Recommended Posts

Napisano

witam. 

Jaki mogę dać minimalny przekrój rury wprowadzającej powietrze z zew. do kominka o mocy nominalnej 10kW, a zakresie mocy 4-12kW.

rura pójdzie na chudziak w styropianie. czy rura może być wentylacyjna(czy jej nie zgniecie) czy pcv? 

z góry dziękuję za podpowiedzi. 

Napisano

średnica dolotu to fi125 tylko boję się że taka rura wentylacyjna pod trzema cm styropianu i 7cm wylewki poprostu pęknie.. a rura kanalizacyjna ma przekroj fi110 i zastanawialem sie czy ta różnica fi zrobi również wielką różnice w przepustowości powietrza..

Gość mhtyl
Napisano
3 godziny temu, Dawid Szłapa napisał:

średnica dolotu to fi125 tylko boję się że taka rura wentylacyjna pod trzema cm styropianu i 7cm wylewki poprostu pęknie.. a rura kanalizacyjna ma przekroj fi110 i zastanawialem sie czy ta różnica fi zrobi również wielką różnice w przepustowości powietrza..

Rura wentylacyjna   się nie nadaje bo beton może ją ścisnąć, ma cienką grubość ścianki Rura kanalizacyjna pcv 110 jak najbardziej, a żebyś był pewien to możesz zastosować rurę pcv 110 pomarańczową, ma grubszą ściankę niż szara.

Różnica średnic nie będzie miała większego wpływu na przepustowość bo nie ma dużej rozbieżności, zaledwie 15 mm. O podłączenie też nie musisz się martwić bo zastosujesz redukcję 110/125.

Pod kominek musiałbyś dać zbrojenie w posadzkę  i zrobić grubszą, ale chyba o tym wiesz.

Napisano (edytowany)
9 godzin temu, mhtyl napisał:

Rura wentylacyjna   się nie nadaje bo beton może ją ścisnąć, ma cienką grubość ścianki Rura kanalizacyjna pcv 110 jak najbardziej, a żebyś był pewien to możesz zastosować rurę pcv 110 pomarańczową, ma grubszą ściankę niż szara.

Różnica średnic nie będzie miała większego wpływu na przepustowość bo nie ma dużej rozbieżności, zaledwie 15 mm. O podłączenie też nie musisz się martwić bo zastosujesz redukcję 110/125.

Pod kominek musiałbyś dać zbrojenie w posadzkę  i zrobić grubszą, ale chyba o tym wiesz.

tak wiem o posadzce. tylko o ile grubsza dac? mam przewidziane 15 cm styropianu więc jak zostawię 5 styropianu i wtedy będzie 17 cm wylewki to wystarczy? 

I czy można wykończyć samo podłączenie kominek-rura w posadzce rura spiro? Bo nie znam jeszcze dokładnego położenia (+ - 20cm różnicy w położeniu).

Edytowano przez Dawid Szłapa (zobacz historię edycji)
Napisano

Zastosuj kanały wentylacyjne płaskie + kolano z przejściem na fi 125  (taka kształtka jest też w wersji mimośrodowej).

Kominek z kanałem można połączyć rurą spiro.

 

Napisano
Dnia 6.07.2019 o 09:40, bajbaga napisał:

Zastosuj kanały wentylacyjne płaskie + kolano z przejściem na fi 125  (taka kształtka jest też w wersji mimośrodowej).

Kominek z kanałem można połączyć rurą spiro.

 

plastikowe? nie przygnie się on pod małą ilością styropianu i wylewką?

Gość mhtyl
Napisano
1 godzinę temu, Dawid Szłapa napisał:

plastikowe? nie przygnie się on pod małą ilością styropianu i wylewką?

A co Ci stoi na przeszkodzie abyś dal rury pvc? Pisałem wcześniej, że rura pvc ma grubszą ściankę a pomarańczowa jest jeszcze bardziej wytrzymalsza niż szara.

Napisano
14 godzin temu, mhtyl napisał:

A co Ci stoi na przeszkodzie abyś dal rury pvc? Pisałem wcześniej, że rura pvc ma grubszą ściankę a pomarańczowa jest jeszcze bardziej wytrzymalsza niż szara.

cały czas się zastanawiam czy ta przepustowość powietrza będzie odpowiednia.. nie ma jakiś wzorów lub coś w tym stylu?

Gość mhtyl
Napisano
51 minut temu, Dawid Szłapa napisał:

cały czas się zastanawiam czy ta przepustowość powietrza będzie odpowiednia.. nie ma jakiś wzorów lub coś w tym stylu?

Jak dasz rurę 110 nie martw sie o przepustowość, będzie ok, niejeden już tak robił i nie narzeka  :)

Wzory? na co?

Napisano
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Jak dasz rurę 110 nie martw sie o przepustowość, będzie ok, niejeden już tak robił i nie narzeka  :)

Wzory? na co?

chodziło mi bardziej jaka przepustowość jest przeznaczona na mój kominek.. Ale ok jak mówicie że 110 będzie ok to tak zrobię..

A o ile grubsza wylewke pod kominkiem trzeba  zrobić?

Gość mhtyl
Napisano
2 godziny temu, Dawid Szłapa napisał:

A o ile grubsza wylewke pod kominkiem trzeba  zrobić?

Jak pisałeś te około 15-17 cm będzie ok, tylko daj jeszcze zbrojenie.

 

2 godziny temu, Dawid Szłapa napisał:

Ale ok jak mówicie że 110 będzie ok to tak zrobię..

Większość daje takie rury, chodzi tu tylko o dopływ powietrza z zewnątrz a nie z pomieszczenia.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...