Pomocnik Napisano 16 listopada 2018 Udostępnij #1 Napisano 16 listopada 2018 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady Jak ocieplić wspornik żelbetowy balkonu, całkowicie wystający z budynku, elewacja ocieplona. Chcę wyeliminować "mostki termiczne" próg wystaje ponad balkon na 25 cm. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 listopada 2018 Udostępnij #2 Napisano 16 listopada 2018 Styropian, wełna, PIR/PUR. Można spróbować zaadaptować produkt URSA AIR do izolacji kanałów wentylacyjnych, spróbować płytami o szerokości 20 cm Rockwool Fasrock G. Podałem ten przykład z uwagi na wymiary i dedykowane zastosowanie. Długośćć 1 metr, szerokość 20 cm i grubość do 20 cm. https://www.rockwool.pl/produkty/fasrock-g/#SpecificationsAndSizes Oczywiście wełnę na zewnątrz trzeba odpowiednio zabezpieczyć podbitką z płyt OSB etc i zapewnić szczelinę wentylacyjną lub perforację podbitki oraz paroizolację - wełna nie może zamoknąć. Link do komentarza
Eksperci Rockwool Napisano 22 listopada 2018 Udostępnij #3 Napisano 22 listopada 2018 (edytowany) Lepiej zastosować FASROCK LL, który jedynie przyklejasz do betonu bez konieczności kołkowania. Później zaprawa zbrojąca z siatką i tynk elewacyjny. Edytowano 22 listopada 2018 przez Eksperci Rockwool (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza