Skocz do zawartości

Pompa ciepła - COP obliczenie


Ana93

Recommended Posts

Napisano

Witam.

Proszę o pomoc w obliczeniu współczynnika COP pompy ciepła, nad którą prowadziłam badania. Jest to pompa powietrze/woda do podgrzewania c.w.u.

Otóż wyliczyłam już ile sprężarka pompy zużyła mi energii elektrycznej do podgrzania wody w zbiorniku do temp. 49,5 st.C. Teraz nie wiem jak obliczyć ile energii cieplnej oddane zostało do górnego źródła czyli w tym przypadku wody? Czy jest na to jakiś wzór? Pompa pracowała przez 4h 32 min aby podgrzać wodę i sprężarka zużyła w tym czasie 2,4383 kWh.

 

Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

Napisano
50 minut temu, bajbaga napisał:

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h

Otrzymany wynik dzielimy przez energię zużytą prze sprężarkę.

Dziękuję za odpowiedź.

 

Wychodzą mi niestety jakieś bzdury bo wynik powinien być od 1 do 8, a wyszło 41448 :/

ilość wody: 200 l = 200 kg

ciepło właściwe wody: 4190 J/kg*st.C

delta t: 26,8 st.C

czas nagrzewu: 4h 32 min

po wymnozeniu (200*4190*26,8*4,5) wynik wychodzi 101062800 J

sprężarka zużyła w tym czasie 2438,3 Wh

więc 101062800/2438,3 = 41448 :(

 

Napisano

Tiiaaaa.

O jednostkach zapomniałeś - mieszasz różne.

 

Najprościej jak można.

Aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh

Ps. COP wychodzi około 2,6

Napisano
3 godziny temu, bajbaga napisał:

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h

 

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t dzielimy przez 3600 (czas w sekundach) = 6238,44 Wh dalej dzielimy przez 2438,3Wh = 2,56

Napisano
14 minut temu, Parkiet Komplex napisał:

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t dzielimy przez 3600 (czas w sekundach) = 6238,44 Wh dalej dzielimy przez 2438,3Wh = 2,56

Ogromnie dziękuję. Pozdrawiam!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??    
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.                   
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...