Działka w suchym lesie sosnowym. W gruncie piach, piach i piach na kilka metrów.

A na niej stanął sobie w zeszłym roku domek letniskowy drewniany 6x6 na płycie fundamentowej.
Zakopano łącznie ok 40m bednarki 3x25mm w wykopach przy okazji doprowadzenia wody do domku oraz kabla zasilającego , na głębokości ok 1,5m (przy rurze wod.) i 0,7m (przy kablu zas.) +  12m bednarki zalanej w płycie fundamentowej .
Wynik pomiarów rez. uziemienia zrobiony dziś dał wynik = 180 Omów

Walka o poprawienie tego wyniku wg mnie nie ma sensu - bo na ile "zejdę " ?

A o ochronnikach wymagających <10 Om  już  mogę zapomnieć

 

Może macie jakieś sugestie ?

 

Pozdr

Wojciech

Napisano
16 godzin temu, wojciech_pi napisał:

 Wynik pomiarów rez. uziemienia zrobiony dziś dał wynik = 180 Omów

Macie. Proszę opisać pomiar tak, jak tego wymagają na metrologii. Czyli czym, gdzie, kiedy i jak tego pomiaru dokonano.

Dlaczego nie wykonano uziomu fundamentowego?

Napisano
2 godziny temu, retrofood napisał:

Macie. Proszę opisać pomiar tak, jak tego wymagają na metrologii. Czyli czym, gdzie, kiedy i jak tego pomiaru dokonano.

Dlaczego nie wykonano uziomu fundamentowego?

Chyba cóś kolega nie doczytał :

 

"+  12m bednarki zalanej w płycie fundamentowej ."

 

Pozdr

W

Napisano (edytowany)

czytałem na elektrodzie, większość odpowiedzi jest prawidłowa. Dorzuciłbym tylko, ze te 2 tys. za 4 galmary to nie kumam, skąd taki koszt? Po pierwsze, wciskanie galmara na więcej niż 6 - 7 m jest nieefektywne, znaczy nie ma sensu. Po drugie - taż to prosta robota. Młotek SDS i w piasku samo pójdzie. Obejrzyj instruktaż, masz linka? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe

 

PS. Napisałeś o wielu wyładowaniach w sieć, a sprawdziłeś czy na ostatnim słupie energetycznym PEN jest uziemiony? Zawsze muszą być na końcach odgałęzień uziemione.

PS 2. Skoro jest uziom fundamentowy, ja bym na nim poprzestał. I się ubezpieczył.

I jeszcze jedno. Ja mam stację trafo 25 m od domu. W związku z tym czniam wartość swojego uziomu bo i tak niczego nie osiągnę. Jak ją stawiali, to dwa dni stracili na dobijanie galmarów. Tu jest dopiero piasek! :)

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano

Witam nareszcie forumowego GURU w tej branży,

Ad 1/

galmar (szpila 1m) to koszt ok 50 zł/szt , wbijając na 10m  - mamy 500zł - x 4 dookoła domku mamy 2 k ( a gwarancji żadnej)

Co do wbijania na gł. większą niż 6-7m nie będę dyskutował - pewnie masz rację

Ad 2/

robota nawet prostsza od bzykania , a instruktaż (bzykania) mogę zapodać na życzenie

Ad 3/

Tak sprawdziłem - PEN na słupie  z TRAFO jest uziemiony , - odległość od owej działki ok 200-250m

Ad 4/

co do ubezpieczenia w WARTA SA, która nie wymaga ochronników - muszę doczytać aktualne warunki OWU , bo w 2017 nic na ten temat  nie było (ale  może gdzieś jest gdzieś "drobnym maczkiem " jak zwykle ) - Dam znać jak doczytam 

 

Pozdr

 

 

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
    • Nie mam pojęcia, po co chcesz sobie skomplikować aż tak ten malutki kawałek instalacji  Użyjesz to kilka razy w ciągu pierwszych dni, a potem i tak będziesz światła używał lokalnie...   Ale wiem - to Twój wybór, Twoja decyzja...
    • Zwróć uwagę na ten fragment tekstu   Znajdziesz takie?
    • tak poproszę o taka rozpiskę, podoba mi się opcja gaszenia wszystkiego z łóżka 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...