Powiem tak - projekt wentylacji wykonał ..... elektryk ?
Przepisy zabraniają stosowania w jednym pomieszczeniu wentylacji mieszanej - a taka sytuacja tu ma miejsce.
W salonie i kuchni/aneksie (jedna strefa wentylacyjna) jest wentylacja mechaniczna wyciągowa (okap wyciągowy) i wentylacja wyciągowa grawitacyjna (kratka wentylacyjna na ścianie salonu).
Co trzeba zrobić :
- zaślepić ta kratkę w salonie - bezwzględnie zaślepić,
- okap wyciagowy w kuchni wpiąć w kanał za pośrednictwem specjalnej "kratki" - takiego typu:
- założyć klapę zwrotną w każdej kratce - tej w łazience oraz tej w aneksie "podwójnej" w części "grawitacyjnej" (okap) klapę zwrotną ma,
- zainstalować nawiewnik w tym pomieszczeniu gdzie go brak,
- naumieć się (instrukcja) obsługi nawiewników,
- w drzwiach od łazienki, oraz w drzwiach od pokoi wykonać podcięcia, kratki, tuleje - bezwzględnie.