LucaO Napisano 16 października 2017 Udostępnij #1 Napisano 16 października 2017 Witam Mieszkam w domu z lat 80 Zamierzam wykonać w domu nową instalację elektryczną , oczywiście nie ja tylko uprawniony do tego elektryk , instalacja stara aluminiowa Na oględzinach było u mnie już dwoje elektryków Sieć jaką mam podpiętą to TN-C ,linia napowietrzna 3 x L oraz przewód PEN Teraz chodzi o rozdzielenie tego przewodu PEN Jeden elektryk twierdzi że nie ma potrzeby uziemienia przewodu PE do GSW/GSU drugi zaś mówi odwrotnie , że należy uziemić ten przewód , ponieważ nie będzie działać róznicówka Jak to ogólnie jest ? Czy jest w przepisach jest uwzględnianie w tej sytuacji uziemienie dodatkowe PE ,czy wystarczy tylko przewód PEN rozdzielic w rozdzielnicy na listwy PE i N ? Pod względem technicznym jeżeli jest potrzeba uziemienia przewodu PE trochę roboty bym miał i dodatkowo wzrastają koszta Dlatego jeśli nie ma przepisu stanowczo mówiącego że trzeba uziemiać przewód PE , to czy mogę zrobić w domu instalacje rozdzielając ten przewód tylko w rozdzielnicy ? Proszę o odpowiedź ponieważ nie wiem którego teraz elektryka do siebie zabrać Pozdrawiam Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 17 października 2017 Udostępnij #2 Napisano 17 października 2017 Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N powinno być zrobione w złączu sieciowym bo wymagany minimalny przekrój przewodu PEN to 10mm2Cu lub 16 mm2Al. Oczywiście przewód PE trzeba uziemić aby zapewnić skuteczne działanie wyłącznika różnicowo-prądowego. Przy remontach jako uziom można wykorzystać instalacje wodociągową, gdyż wartość rezystancji uziemienia może być przy takim zabezpieczeniu relatywnie duża. Link do komentarza
retrofood Napisano 17 października 2017 Udostępnij #3 Napisano 17 października 2017 Cytat Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N powinno być zrobione w złączu sieciowym Złącze sieciowe (co to jest?) należy do właściciela sieci, więc ani nie mamy możliwości ani potrzeby grzebania w niej. Cytat bo wymagany minimalny przekrój przewodu PEN to 10mm2Cu lub 16 mm2Al. Nie widziałem, aby dostawcy energii nie wypełniali tego warunku. Cytat Oczywiście przewód PE trzeba uziemić aby zapewnić skuteczne działanie wyłącznika różnicowo-prądowego. Wyłącznik różnicowo-prądowy będzie z palcem w rzyci skutecznie działał bez uziemionego przewodu PE, a uziemia się go (przewód PE) z całkiem innego powodu. Cytat Przy remontach jako uziom można wykorzystać instalacje wodociągową, Nie można. Hydraulik ma jutro zmieniać rury na plastikowe i nie ma zamiaru pytać elektryka o zdanie. Cytat wartość rezystancji uziemienia może być przy takim zabezpieczeniu relatywnie duża. Niestety, nie mam pojęcia co poeta miał na myśli. 17 godzin temu, LucaO napisał: Proszę o odpowiedź ponieważ nie wiem którego teraz elektryka do siebie zabrać Na pozostałych forach jeszcze nie odpowiedzieli? Link do komentarza
LucaO Napisano 17 października 2017 Autor Udostępnij #4 Napisano 17 października 2017 To jest potrzeba uziemienia tego przewodu PE czy nie ? Czy można zrobić pierw instalację z uziemieniem na listwie w rozdzielnicy a w pozniejszym czasie przewód PE uziemić do GSW/GSU Różne są opinie i w internecie jedni twierdzą że należy inni zaś twierdzą że nie posługując się przepisami , i z opinii elektryków którzy u mnie już byli , dlatego pytam czy jest to obowiązek określony jakimś konkretnym zapisanym prawem Oczywiście uziemianie do instalacji wod-kan nie wchodzi w grę - dom zasilany jest wodą z dwóch studnii głebinowych Najbliższe rury które są dostępne i zdały by się do uziemienia są wkopane na mojej działce ok 30 - 40m od domu , i są już aktualnie nie czynne ,była w nich doprowadzana woda do zakładu wydobywczego który został zlikwidowany Link do komentarza
retrofood Napisano 20 października 2017 Udostępnij #5 Napisano 20 października 2017 Dnia 17.10.2017 o 18:03, LucaO napisał: Różne są opinie i w internecie jedni twierdzą że należy inni zaś twierdzą że nie posługując się przepisami , i z opinii elektryków którzy u mnie już byli , dlatego pytam czy jest to obowiązek określony jakimś konkretnym zapisanym prawem Człowieku, konieczność uziemiania PE wynika z samej definicji układu zasilania TN-S, nad czym tu się zastanawiać? Chyba tylko kretyn nie elektryk nie wie, że od ponad 20 lat te zasady obowiązują Link do komentarza