Pomocnik Napisano 14 września 2017 Udostępnij #1 Napisano 14 września 2017 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady Jak należy postępować, gdy chcemy palić w otwartym kominku (szyba w kominku jest podniesiona)? Czy rekuperacja ma być włączona "normalnie"? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 września 2017 Udostępnij #2 Napisano 15 września 2017 Przy otwartym kominku wzrasta przepływ powietrza w kanale dymowym, więc częściowo musi być ono pobierane z pomieszczenia. Jednak w szczelnym budynku niekotrolowany dopływ będzie znikomy, a ciąg kominowy nie powinien zakłócić pracy rekuperatora. Trzeba się jednak liczyć z większą ucieczką ciepła poza systemem odzysku, ale powinien pracować w normalnym trybie jeśli nie dochodzi do zakłócenia procesu spalania. Link do komentarza
Eksperci Buderus - technika grzewcza Napisano 7 grudnia 2017 Udostępnij #3 Napisano 7 grudnia 2017 Witam, Przy jednoczesnym stosowaniu wentylacji mechanicznej z komikiem, instalacja wentylacyjno-nawiewna musi być zaprojektowana jako zrównoważona lub pracująca na nadciśnieniu. Ma to na celu zabezpieczenie kominka przed odwróceniem ciągu kominowego, co może powodować zasysanie dymu do pomieszczenia. W pomieszczeniu z kominkiem bezpieczniej jest zastosować wyższy strumień nawiewny, niż strumień wywiewny. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Link do komentarza