Skocz do zawartości

Jak dobrać zbiornik buforowy do pompy ciepła?


Recommended Posts

Jak dobrać zbiornik buforowy do pompy ciepła? Będę instalował pompę typu powietrze/woda i chciałbym korzystać głównie z tańszej taryfy nocnej za prąd. Pompa ma moc 9 kW, a dom o powierzchni 120 m2 w całości ogrzewany jest w systemie podłogowym.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/23505-jak-dobrac-zbiornik-buforowy-do-pompy-ciepla

Link do komentarza
Gość Janusz Kubicki
Tak, nocne obniżenie temperatury powietrza powoduje obniżenie współczynnika COP i traci sens wykorzystywanie 2 taryfy w celu zakumulowania ciepła na zapas. Skłaniam się wręcz do tezy odwrotnej - opłaca się nieco więcej nagrzać budynek za dnia (przy wyższej temperaturze pow.), aby nocą obniżyć krzywą grzania. Masa wewnętrzna izolowanego budynku stanowi bufor ciepła. Także bilans cieplny budynku w okresie całej doby "nie ucierpi" a użytkownik powietrznej PC wykorzystując jej walory, obniży koszty ogrzewania. Nie dotyczy to gruntowych PC gdzie dobowe wahanie temp. dolnego źródła jest pomijalne. Reasumując można pokusić o opracowanie metody - aplikacji, która pozwoli jeszcze w większym stopniu racjonalne gospodarować pracą powietrznej PC.
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Dnia 5.09.2017 o 13:52, Gość Janusz Kubicki napisał:

Tak, nocne obniżenie temperatury powietrza powoduje obniżenie współczynnika COP i traci sens wykorzystywanie 2 taryfy w celu zakumulowania ciepła na zapas. Skłaniam się wręcz do tezy odwrotnej - opłaca się nieco więcej nagrzać budynek za dnia (przy wyższej temperaturze pow.), aby nocą obniżyć krzywą grzania. Masa wewnętrzna izolowanego budynku stanowi bufor ciepła. Także bilans cieplny budynku w okresie całej doby "nie ucierpi" a użytkownik powietrznej PC wykorzystując jej walory, obniży koszty ogrzewania. Nie dotyczy to gruntowych PC gdzie dobowe wahanie temp. dolnego źródła jest pomijalne. Reasumując można pokusić o opracowanie metody - aplikacji, która pozwoli jeszcze w większym stopniu racjonalne gospodarować pracą powietrznej PC.

Głupoty
Ile spadnie COP z powodu niższej temperatury w nocy? Z 3,0 na 2,5 czy z 2,5 na 2? Energia w nocy jest duuuużo tańsza niż w dzień (proszę sprawdzić cenniki dostawców prądu!).
W przypadku PC gruntowych, też opłaca się wykorzystywać taryfę nocną/weekendową. Większość świadomych użytkowników PC (pw/gw) korzysta z dobrodziejstwa 2 taryf, bo zwyczajnie potrafi liczyć....

1 godzinę temu, Gość slawek napisał:

Ale zasobnik mógłby się przydać przy spadkach temperatury, korzystając z cieplejszego dnia. Czy druga taryfa ma sens ekonomiczny, to tylko po analizie zużycia energii.

W olbrzymiej większości przypadków taryfa nocna/weekendowa ma sens ekonomiczny, nawet wtedy, gdy w instalacji są grzejniki.  Opłaca się korzystać z 2 taryf już od około 30% zużycia w taniej taryfie (w tej granicy cena zrównuje się z G11) - każdy % zuzycia więcej w taniej taryfie, to oszczędność. Dodatkowe bufory zwykle nie są potrzebne.

Link do komentarza

Zamiast zbędnej dyskusji.

Współczesna powietrzna pompa ciepła:

image.png.e8f02d92d988460dce1a4ebcca485cea.png

Rysunek ze strony internetowej Dimplex

 

Upraszczając - do obliczeń, dla współczesnego domu 120m2, wybudowanego tylko w ustawowymi "parametrami":

-  powierzchnia przegród zewnętrznych około 400m2,

-  U=0,25 [W(m2 x K)],

- moc PCi  6kW (przewymiarowana, bo to PP).

Zatem - kalkulatory w dłoń i liczcie sami. :D

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...