michal13159 Napisano 27 marca 2017 Udostępnij #1 Napisano 27 marca 2017 witam mam pytanie czy układ z załącznika jest poprawny? gdzie i ile pomp zastosować ? cała instalacja bedzie miała pojemnosc około 1100 l,bufor grzany do 90oC, czy wystarczy zbiornik wyrownawczy 60 l? Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 27 marca 2017 Udostępnij #2 Napisano 27 marca 2017 Tak na szybko, 2 uwagi w kwestii bezpieczeństwa: - naczynie wyrównawcze musi mieć połączenie z kotłem bez żadnych zaworów po drodze; - pojemność robocza (nie nominalna) naczynia to 4-5% objętości w instalacji. Czyli w normalnych warunkach naczynie musi mieć jeszcze wolną przestrzeń na jakieś 50 l wody. Mam jednak zasadniczą uwagę, odnośnie koncepcji całości. Jaka role ma tu pełnić zbiornik akumulacyjny, co dzięki niemu zyskamy? Skoro całość ma być zasilana kotłem na pellety, to może lepiej wybrać model z funkcją automatycznego rozpalania i zrezygnować ze zbiornika wody grzewczej? W takim układzie kocioł nie będzie musiał pracować stale, może się np. włączać o 15.00 i wyłączać nad ranem. Całkiem sam, w pełni automatycznie. Chwilowe wahania w zapotrzebowaniu na ciepło i tak będzie w stanie skompensować duża masa akumulacyjna wylewki podłogowej. Link do komentarza
michal13159 Napisano 27 marca 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 27 marca 2017 wybrany kocioł to EkoGreń pellet mini z palnikiem revo 16kw, mam 150m2 podłogówki co odpowiada 100% powierzchni ogrzewanej domu oraz 2 grzejniki łazienkowe drabinkowe zakres temperatur właściwy dla kotłów i dla ogrzewania podłogowego nie pokrywają się bufor umożliwi spalanie na mocy nominalnej co podobno w brew pozorom daje oszednosci na paliwie oraz stabilną pracę podłogówki na odpowiednio niskiej temperaturze zasilania. W lecie po odcięciu ogrzewania podłogowego dzięki "naładowaniu" buforu do temperatury 90oC bojler cwu bedzie brał ciepło z buforu a kocioł moze się wyłaczyć az temperatura spadnie do zadanej na sterowniku. czy jeszcze nie trzeba zainstalować naczynia przeponowego w okolicy buforu? Link do komentarza
Eksperci Viessmann Napisano 5 kwietnia 2017 Udostępnij #4 Napisano 5 kwietnia 2017 Witam ! Dodatkowe naczynie przeponowe w układzie grawitacyjnym (pomiędzy buforem, a kotłem) wydaje się być zbędnym. Często stosuje się naczynie przeponowe przy instalacjach cwu, ale to głównie w instalacjach solarnych. Zgodzę się z przedmówcą, że na pierwszy rzut oka wielkość bufora wydaje się być przewymiarowana. Czy masz już wyliczone obliczeniowe zapotrzebowanie energetyczne budynku ? Pozdrawiam ! Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się