januszek Napisano 20 lutego 2017 Udostępnij #1 Napisano 20 lutego 2017 Witam! Mam zainstalowaną podłogówkę (wodną) -od 10 lat. Chciałbym wpiąć w system dwa grzejniki. Czy jest to możliwe. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Januszek. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 lutego 2017 Udostępnij #2 Napisano 20 lutego 2017 Trochę mało informacji o instalacji (jaki kocioł, jak duże pętle itd.) Teoretycznie grzejniki pracujące na parametrach obiegu podłogówki można bez problemu podłączyć, oczywiście jeśli zasilanie (kocioł) ma dostateczną wydajność. Link do komentarza
januszek Napisano 20 lutego 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 20 lutego 2017 Bardzo dziękuję za dotychczasową podpowiedź. osiadam kocioł olejowy 21kw firmy "DomGaz", zbiornik na olej 2000L, Nie jestem w stanie powiedzieć cokolwiek na temat wielkości pętli. Pamiętam tylko, że podczas układania rurki układane były w ustalonej , jednakowej odległości od siebie. Ogrzewanie jest zrobione w całym domu (parter i piętro). Tam gdzie jest terakota i wykładzina (zerwałem pierwotnie położone panele przystosowane do ogrzewania podłogowego) ogrzewanie działa dobrze. Ale w salonie (tam mam panele) jest słabiutko. Dlatego chciałbym zamontować dwa grzejniki i podłączyć do rurek w wylewce. Wiem, że moc w systemie jest bo grzejniki naścienne (tzw. ręcznikowe), które mam w łazience i w kotłowni w ciągu 2-3 min. są gorące. Tylko jak odszukać to miejsce z rurką w betonie, żeby połączyć ją z grzejnikiem ? Czy jest to możliwe ? W związku z coraz większymi kosztami ogrzewania olejowego, zamierzam w tym roku przejść na gaz. W związku z tym swoje poprzednie pytanie rozszerzam o prośbę podpowiedzenia mi jaki piec w związku z tym wybrać. Powierzchnia użytkowa domu to 135 m kw. Z góry dziękuję za odpowiedź. Januszek. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #4 Napisano 21 lutego 2017 Modyfikacja ogrzewania poprzez forum to zadania raczej dla jasnowidza. Nieznane są parametry pracy instalacji, sposób regulacji, lokalizacja i rodzaj rur itd. - można to ustalić tylko na miejscu. Z pewnością nie należy podłączać szeregowo grzejników do pętli podłogowej - nic to nie da (nie będzie cieplej) bo ustalony strumień ciepła pozostanie taki sam a jedynie rozłoży się na podłogówkę i grzejniki. Grzejniki najlepiej zasilić bezpośrednio z kotła (przed sterowaniem obiegiem podłogówki) i wyposażyć w głowice termostatyczne. Co do zamiany na kocioł gazowy. Preferowane są kotły kondensacyjne, których moc zależy od systemu przygotowania c.w.u. Przy przepływowym minimum 24 kW a z zasobnika wystarczy 12 - 14 kW choć te o większej mocy uzyskują wyższą sprawność przy częściowym obciążeniu. Link do komentarza
januszek Napisano 21 lutego 2017 Autor Udostępnij #5 Napisano 21 lutego 2017 Bardzo Panu dziękuję za szybką odpowiedź. Oczywiście ma Pan rację, że informacje, które przekazałem są zbyt skąpe do podjęcia racjonalnej decyzji. Myślę, że w opisywanym przeze mnie przypadku potrzebna jest ocena sytuacji podjęta na miejscu. Czy mógłby zatem Pan zorientować mnie na jakiegoś dobrego specjalistę w tym zakresie, który przyjechałby do mnie i ocenił sytuację na miejscu. Mieszkam w Dąbrowie Chotomowskiej. Januszek ( tel. 602710427) Link do komentarza
Eksperci Purmo Napisano 15 marca 2017 Udostępnij #6 Napisano 15 marca 2017 Dnia 20.02.2017 o 03:44, januszek napisał: Witam! Mam zainstalowaną podłogówkę (wodną) -od 10 lat. Chciałbym wpiąć w system dwa grzejniki. Czy jest to możliwe. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Januszek. Można, jeśli jest zapas mocy na źródle ciepła (np. na pompie ciepła lub kotle) i jest zapas wydatku pompy. Oczywiście grzejniki należy podłączyć do instalacji równolegle a nie szeregowo. Najlepiej gdyby były też wolne sekcje na rozdzialaczach. Jeśli nie ma, to należy rozbudowywać układ przy pomocy trójników. Należy jeszcze pamiętać o ważnym aspekcie. Ogrzewanie płaszczyznowe cechują niskie parametry – zazwyczaj sporo niższe niż typowe parametry ogrzewania grzejnikowego. Dlatego należy to uwzględnić przy doborze grzejników. Służy do tego tabela współczynników korekcyjnych, którymi koryguje się niższe parametry instalacji. Np. dla parametrów 55/45/20°C wartość współczynnika korekcyjnego (względem parametrów 75/65/20°C) wynosi 1,96. Tzn., że grzejnik który dla parametrów 75/65/20°C ma 1000 W, przy parametrach 55/45/20°C będzie miał moc niewiele ponad połowę – dokładnie 1000/1,96 = 510 W. Link do komentarza
Gość stach Napisano 15 marca 2017 Udostępnij #7 Napisano 15 marca 2017 W podłogówce temperatury są przecież prawie o połowę niższe, niż 55/45, to jak wtedy wygląda ten współczynnik korekcyjny? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 15 marca 2017 Udostępnij #8 Napisano 15 marca 2017 Otóż to, woda o temperaturze z podłogówki zasila grzejniki. Tak to zrozumiałem. I teraz korygujemy moc grzejnika. A czy woda w podłogówce ma 25/20 - nie jestem przekonany. Jeśli już to 55-45/20 (zasilanie/powrót) Link do komentarza
Eksperci Purmo Napisano 16 marca 2017 Udostępnij #9 Napisano 16 marca 2017 Jeśli temperatura ogrzewania podłogowego jest niższa niż podana przykładowa (55/45), to należy odczytać wartość współczynnika właśnie dla tych innych parametrów. Poniżej przykładowe wartości współczynnika: dla 55/45/20°C wynosi 1,96; dla 50/40/20°C wynosi 2,50; dla 45/35/20°C wynosi 3,37; dla 40/30/20°C wynosi 5,01. Widać więc, że dla bardzo niskich parametrów współczynnik jest duży i dlatego należy wtedy szczególnie dokładnie przeanalizować zastąpienie ogrzewania podłogowego grzejnikiem. Aby zobrazować omawianą kwestię polecam wpisać w wyszukiwarkę „tabela współczynników korekcyjnych grzejnika”. Link do komentarza