witam.
męczarni z nowym kotłem ciąg dalszy...
nowy kocioł, miało być ciepło i ekonomicznie...... wyszło ja zwykle - nie dogrzewa powrotu

zawór 4D - 5/4"
A - zasilanie z kotła (hydraulik zrobił 1" - kocioł trzymał wysokie temp, które dało się jedynie zbyć 3biegiem na pompie i 4D otwarty na full na instalacje, powrót mimo wysokich temp. nie był dogrzany)
przerobiłem na 6/4" jest lepiej ale mimo kręcenia 4D nie dogrzewa kotła
B - zasilanie na instalacje 1"
C - powrót z instalacji 5/4"
D - powrót do kotła 5/4"
króćce w kotle 6/4"
grawitacja i zawór różnicowy 2"

przykład (odczyty z termometrów): kocioł 80, zasilanie na pompie 75, powrót 30
tylko nie piszcie o ustawieniach zaworu 4D bo już to przerobiłem na wszystkie sposoby
od 10 do 7 - temp. powrotu się nie zmienia, temp. zasilania grzejników mogę zmniejszyć (różnicę temp. tak jakby trzymał w kotle)
od 6 do 4 - odcina zawór 4D wszystkie rury stygną
od 3 do 0 - powrót grzeje, zasilanie odcięte

czy koncepcja dorobienia bypassu do powrotu z instalacji ma sens i będzie działać, po drodze zawór kulowy lub grzybkowy i w celu regulacji ilości wody "dogrzewającej" (szukałem jakiejś automatyki ale te co są to cena zaporowa) a to ma być trochę po kosztach
1.

DSC01446.jpg

2.

DSC01446.jpg

3.

DSC01446.jpg

Napisano
Jak dla mnie robienie z czarnej rury c.o. w dzisiejszych czasach to nieporozumienie, ale to tak na marginesie moje zdanie.
Po drugie po raz kolejny Ty udowodniłeś, że skomplikowana instalacja nie idzie w prze z prawidłowym działaniem.
Im prostsza tym lepsza.
Zawór bezpieczeństwa to chyba montuje się na wyjściu z kotła a nie na rurkach.
Nie wiem dokładnie bo jak dla mnie to słabo opisałeś wykonaną instalację.
Po mojemu to wywal ten zawór 4D i zrób instalacje bez niego.
Napisano
  Cytat

Jak dla mnie robienie z czarnej rury c.o. w dzisiejszych czasach to nieporozumienie, ale to tak na marginesie moje zdanie.
Po drugie po raz kolejny Ty udowodniłeś, że skomplikowana instalacja nie idzie w prze z prawidłowym działaniem.
Im prostsza tym lepsza.
Zawór bezpieczeństwa to chyba montuje się na wyjściu z kotła a nie na rurkach.
Nie wiem dokładnie bo jak dla mnie to słabo opisałeś wykonaną instalację.
Po mojemu to wywal ten zawór 4D i zrób instalacje bez niego.

Rozwiń  


Nowy kocioł nie oznacza że nowa cała instalacja, wiec nie rozumiem z czego miałaby byc zrobiona jak nie stal?
A na czym jest zamontowany zawór bezpieczeństwa? na zasilaniu. Oddzielnego króćca na zawór bezpieczenstwa kocioł nie posiada
Brak zaworu 4D gwarantuje brak gwarancji, pozatym nie rozwiązuje to problemu gdyż do kotła i tak wróci zimna woda dodatkowo bez możliwości jakiejkolwiek regulacji
"Nie wiem dokładnie bo jak dla mnie to słabo opisałeś wykonaną instalację. " co jeszcze jest istotnego?
Napisano
Mam do Ciebie pytanie. Patrząc na Twoje zdjęcie nie mogę dostrzec kierunku zamykania zaworu 4D. Dla Twojego układu prawidłowo skala na zaworze powinna być ustawiona pozycja 10 na rurze wychodzącej z kotła natomiast pozycja zero na powrocie. Zawór 4D między innymi służy do ochrony kotła by przy zbyt niskich temperaturach na powrocie nie zachodziło zjawisko kondensacji na ścianach kotła.
Napisano
  Cytat

Nowy kocioł nie oznacza że nowa cała instalacja, wiec nie rozumiem z czego miałaby byc zrobiona jak nie stal?
A na czym jest zamontowany zawór bezpieczeństwa? na zasilaniu. Oddzielnego króćca na zawór bezpieczenstwa kocioł nie posiada
Brak zaworu 4D gwarantuje brak gwarancji, pozatym nie rozwiązuje to problemu gdyż do kotła i tak wróci zimna woda dodatkowo bez możliwości jakiejkolwiek regulacji
"Nie wiem dokładnie bo jak dla mnie to słabo opisałeś wykonaną instalację. " co jeszcze jest istotnego?

Rozwiń  

Jaki to piec?
Jest wiele innych materiałów lepszych niż czarne rury do c.o. ale to na marginesie było. icon_smile.gif
Piec powinien posiadać króciec aby można było zamontować zawór bezpieczeństwa.
Bajpas pompki jest też jakoś wykonany dziwacznie i po co na gorze tego bajpasa jest zamontowany automatyczny odpowietrznik?
A to że zawór 4D musi być wcale jest nie prawdą.
Jeżeli nie będzie zaworu 4D który coś tam blokuje jakieś przepływy bo zapewne jest schrzaniona instalacja to przy jego braku niby czemu zakładasz, że na powrocie będziesz miał zimną wodę?
Masz grzejniki czy podłogówkę, jakiś bojler i najważniejsze gdzie i w jaki sposób są wpięte rurki od tego zaworu 4D do instalacji.
Napisano
A jak długo trwały Twoje testy? Nie to żebym się mądrzył ale jeśli dajesz temperaturę nawet 99stopni na wejściu w instalację i nawet jeśli nie masz podłogówki a tylko kalafiory to minie ładnych parę minut a nawet godzin aby temperatura powrotu urosła z temperatury pomieszczeń do tychże 99stopni, jeśli jest podłogówka to jeszcze dłużej. U mnie jest zrobione niemalże identycznie jak u Ciebie i odczyt z przed chwili (tak fatygnąłem się do kotłowni) zawór 4D przymknięty do połowy, temp pieca: 63, zasilanie instalacji: 40, powrót do pieca: 40. Wymusiłem zamknięcie zaworu 4D (mam pogodówkę - fajna sprawa polecam) temp powrotu natychmiast wzrosła do 50. Z tym, że mam piec na ekogroch więc pali constans w zakresie temperatur 55-58 +/- drobne odchyły histerezy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku . 
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...