Skocz do zawartości

mokra podstawa komina


Recommended Posts

Napisano
dół komina jest mokry
problem występuje tylko z kominem
ściany są ok
komin znajduje się w środku domu, w pom gosp
z tego co kojarzę to już chyba drugi rok
tylko, że teraz te zacieki są większe
przy takiej deszczowej pogodzie dół jest ewidentnie mokry
w płycie jest rura połączona z kanalizacją
dzisiaj wchodząc do pom czuć było sadzą
komin czyszczony jakiś czas temu

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
Jaki to jest komin? Czym palisz i jaki kociołek posiadasz?
Czy przypadkiem rura która jest podłączona do kanalizacji (z tego co wiem to nie wolno tego robić) nie zatkała się i zamiast kondensat spływać do kanalizacji przecieka na obudowę komina.
Napisano
komin systemowy od kominka i kotła gazowego
rura jest przytkana bo fachowcy od dachu wrzucali do komina resztki styro po ociepleniu komina
nawet wlewając wiadro wody do komina ona by została w kominie
rura wystaje ponad płytę kilka-kilkanaście cm
Napisano
Cytat

komin systemowy od kominka i kotła gazowego
rura jest przytkana bo fachowcy od dachu wrzucali do komina resztki styro po ociepleniu komina
nawet wlewając wiadro wody do komina ona by została w kominie
rura wystaje ponad płytę kilka-kilkanaście cm


Jeżeli rura odpływowa (mam na myśli tzw odskraplacz kondensatu) jest zatkana to gdzieś ten kondensat musi znaleźć sobie ujście. Nie wiadomo czy tez dobrze/szczelnie jest połączony z rurą spalinową.
Gdyby to była wilgoć pochodząca od fundamentu to nie było by czuć sadzy i była by zawsze a nie tylko w czasie opadów deszczu.

Ten otwór w odskraplaczu można spokojnie przecież udrożnić, powinno być do niego swobodne dojście od wyczystki.
Napisano
w kominku nie palone
piec gazowy używany sporadycznie
a teraz to się zrobiło mokre przy opadach
z fundamentu odpada
jest płyta fundamentowa
pod nią metr kamienia i opaska
obok ściana jest sucha
próbowałem to udrożnić
ale ciężko dostać na sam dół
już myślałem, że pozbyłem się całego styro
w tym roku przy odkurzaniu sadzy znowu w rurę wbił się styro
planuję kupić węża do myjki do przetkania kanalizacji
przy taki ciśnieniu mam nadzieję, że styro zostanie wypłukane
problem w tym, że komin jest na początku kanalizy
Napisano
Cytat

w kominku nie palone
piec gazowy używany sporadycznie
a teraz to się zrobiło mokre przy opadach
z fundamentu odpada
jest płyta fundamentowa
pod nią metr kamienia i opaska
obok ściana jest sucha
próbowałem to udrożnić
ale ciężko dostać na sam dół
już myślałem, że pozbyłem się całego styro
w tym roku przy odkurzaniu sadzy znowu w rurę wbił się styro
planuję kupić węża do myjki do przetkania kanalizacji
przy taki ciśnieniu mam nadzieję, że styro zostanie wypłukane
problem w tym, że komin jest na początku kanalizy



myjką ciężko będzie się styro pozbyć
skurczybyk pływa
i nie jest to kwestia ciśnienia
Napisano
Cytat

myjką ciężko będzie się styro pozbyć
skurczybyk pływa
i nie jest to kwestia ciśnienia



styro pływa
ale jak trafi za odpływ z wanny
to większa ilość wody powinna go wypłukać
muszę pomyśleć nad jakim przepychaczem o śr ok 100mm i czymś sztywnym aby go tam dopchać
miejsca mało
w odpływie załamanie 90st
rura do załamania ma ok 0,5m
drut 3x2,5mm2 da radę czy będzie się łamał przy oporze?
Napisano
Cytat

styro pływa
ale jak trafi za odpływ z wanny
to większa ilość wody powinna go wypłukać
muszę pomyśleć nad jakim przepychaczem o śr ok 100mm i czymś sztywnym aby go tam dopchać
miejsca mało
w odpływie załamanie 90st
rura do załamania ma ok 0,5m
drut 3x2,5mm2 da radę czy będzie się łamał przy oporze?


Jaki to konkretnie komin?
Dziwne bo wyczystka jest niedużo powyżej odskrapalcza (a bynajmniej powinna być) i nie powinno być trudności aby się dostać do dna komina.
A do czego miałby służyć ten przepychacz o średnicy 100 mm?
Ja bym to zrobił tak, nalał wody i za pomocą sitka małego próbował powyciągać te zanieczyszczenia a potem drutem o średnicy 3-5 mm próbował przetbić dziurę na dole tego odskraplacza.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało  
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...