Skocz do zawartości

Zbrojenie płyty fundamentowej


Recommended Posts

Witam. Jestem w trakcie budowy domu posadowionego na płycie fundamentowej. Wymiary płyty to 12 na 10 metrów, grubość 30cm. Obwodowo leci wieniec 6x16 a reszta to kratownica dołem fi 12 o oczku 25cm i górą to samo.
Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia?
W projekcie nic na ten temat nie pisze.
Podłoże to glina (ogólnie teren suchutki nawet po wykopie o głębokości 3,1 metra) na tym 40cm piasku, na to chudziak 10cm no i 30 cm płyta.
Pozdrawiam.
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

Kierownik budowy wyparował?

Rozwiń  

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.
Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony.
Link do komentarza
Gość mhtyl
Jak to nie ma nic do rzeczy Kierbud?
Tu chodzi o to, że on ma stwierdzić czy jest dobrze robione wg projektu i o to chodziło Stasiowi zapytując gdzie kierownik bo do niego powinno być skierowane w pierwszej kolejności takie pytanie.
Link do komentarza
  Cytat

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.
Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony.

Rozwiń  


Człeczku, nie ucz ojca dzieci robić, dobrze?


  Cytat

Jak to nie ma nic do rzeczy Kierbud?
Tu chodzi o to, że on ma stwierdzić czy jest dobrze robione wg projektu i o to chodziło Stasiowi zapytując gdzie kierownik bo do niego powinno być skierowane w pierwszej kolejności takie pytanie.

Rozwiń  


Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem.
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem.

Rozwiń  

Bzdura,powtarzam,Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej.
Projekt płyty jest,projekt płyty wykonał Konstruktor,projekt płyty wykonał Konstruktor na bazie wiedzy na temat obciążeń statycznych i na bazie wiedzy na temat warunków geologicznych i Kierbudowi nic do tego i jak nie ma uprawnień konstrukcyjnych a z reguły nie mają to może jedynie w głowę się podrapac i stwierdzić czy woknawcy zazbroili płytę zgodnie z projektem czy nie i tylko tyle.



  Cytat

Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia?
W projekcie nic na ten temat nie pisze.
Podłoże to glina (ogólnie teren suchutki nawet po wykopie o głębokości 3,1 metra) na tym 40cm piasku, na to chudziak 10cm no i 30 cm płyta.
Pozdrawiam.

Rozwiń  

Skoro w projekcie płyty nie ma "dozbrojenia" to znaczy ze Konstruktor projektujący płytę wyliczył ze nie jest to potrzebne.
Link do komentarza
  Cytat

Bzdura,powtarzam,Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej.
Projekt płyty jest,projekt płyty wykonał Konstruktor,projekt płyty wykonał Konstruktor na bazie wiedzy na temat obciążeń statycznych i na bazie wiedzy na temat warunków geologicznych i Kierbudowi nic do tego i jak nie ma uprawnień konstrukcyjnych a z reguły nie mają to może jedynie w głowę się podrapac i stwierdzić czy woknawcy zazbroili płytę zgodnie z projektem czy nie i tylko tyle.

Rozwiń  


Wszystkich czytających Gości informuję, że ten człowiek upadł w dzieciństwie na główkę. Nie zwracajcie uwagi, niech ma rozrywkę.
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

Wszystkich czytających Gości informuję, że ten człowiek upadł w dzieciństwie na główkę. Nie zwracajcie uwagi, niech ma rozrywkę.

Rozwiń  

Co Kierbud ma do gotowego projektu płyty wykonanego przez Konstruktora ?
  Cytat

W projekcie nic na ten temat nie pisze.

Rozwiń  


Może czytajcie ze zrozumieniem co ?
  Cytat

Kierownik budowy wyparował?

Rozwiń  

Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

@Krzysiek88. Nie słuchaj tego kretyna, on nie odróżnia projektu dla celów PnB od projektu wykonawczego, którego nie masz. Zgłoś się do kierbuda.

Rozwiń  

Masakra,skąd takie idiotyzmy Ci się biorą ? Same do głowy wchodzą ? Dwa różne projekty ? Na głowę upadłeś czy świadectwo ukończenia podstawówki też miałeś w dwóch wersjach jako do celów "rodziców" a drugi dla celów "dydaktycznych" ?
Przecież to co napisałeś to czysty kretynizm,właśnie Ty pokazujesz tym zdaniem,że jesteś...dziwny icon_smile.gif

Kierbud jest tylko w celu stwierdzenia czy budowa wykonywana jest zgodnie z tylko i wyłącznie JEDNEGO projektu na który było wydane PnB !!!!! Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
  Cytat

Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej.

Rozwiń  



  Cytat

Co Kierbud ma do gotowego projektu płyty wykonanego przez Konstruktora ?


Może czytajcie ze zrozumieniem co ?

Rozwiń  

Czytając ze zrozumieniem a pisząc bez zrozumienia swoje słowa to już nie wiem jak to nazwać icon_mrgreen.gif
Sam przyznałeś rację, że kierownik jest od pilnowania aby dom był budowany wg projektu a potem pocisz się że kierownik nie ma nic do rzeczy, normalnie jaja sobie robisz z siebie i ogólne pośmiewisko.
Kwestia
  Cytat

Kierownik budowy wyparował?

Rozwiń  
została już wyjaśniona w sposób bardzo przejrzysty, czytelny i ze zrozumieniem ale jak widać nie dla ciebie.
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

Czytając ze zrozumieniem a pisząc bez zrozumienia swoje słowa to już nie wiem jak to nazwać icon_mrgreen.gif
Sam przyznałeś rację, że kierownik jest od pilnowania aby dom był budowany wg projektu a potem pocisz się że kierownik nie ma nic do rzeczy, normalnie jaja sobie robisz z siebie i ogólne pośmiewisko.
Kwestia została już wyjaśniona w sposób bardzo przejrzysty, czytelny i ze zrozumieniem ale jak widać nie dla ciebie.

Rozwiń  

Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu.
On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia.
Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!!

  Cytat

Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia?
W projekcie nic na ten temat nie pisze.

Rozwiń  
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  Cytat

Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!!

Rozwiń  

Nikt nie napisał o ingerowaniu.
To kierownik budowy ma sprawdzić, czy wykonawca realizuje zgodnie z projektem i/lub do tego doprowadzić.
To on wie, gdzie tę informację wyczytać, a jeśli jej nie będzie, to on zapyta konstruktora, a nie pan Krzysiu. Kierownik musi polegać na pewnej informacji, a nie na tym co mu powie Krzysiu.

A projekt wykonawczy jest rozszerzeniem projektu budowlanego o detale i na niego nie uzyskuje się PnB, bo powstaje (jeśli już) po uzyskaniu PnB.

Lekarstwa!

PS. Krzysiek88, jeden telefon do kierownika budowy i Twoje wątpliwości/obawy zostaną rozwiane.
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

Nikt nie napisał o ingerowaniu.
To kierownik budowy ma sprawdzić, czy wykonawca realizuje zgodnie z projektem i/lub do tego doprowadzić.
To on wie, gdzie tę informację wyczytać, a jeśli jej nie będzie, to on zapyta konstruktora, a nie pan Krzysiu. Kierownik musi polegać na pewnej informacji, a nie na tym co mu powie Krzysiu.

PS. Krzysiek88, jeden telefon do kierownika budowy i Twoje wątpliwości/obawy zostaną rozwiane.

Rozwiń  

No to jeszcze raz dla przyswojenia:
  Cytat

Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu.
On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia.

Rozwiń  

Paniał ? retrofood skierował go do Kierbuda a on nie ma prawa się tym zajmować bo to działka Konstruktora,który płytę zaprojektował a nie Kierbuda !!!!
Płyta fundamentowa to nie jest zmiana nie istotna,żeby nie


  Cytat

Nie tłumacz mu, on jest odporny na wiedzę, ten ślad na główce po wypadnięciu z wózeczka nie wziął się z powietrza.

Rozwiń  

Płyta fundamentowa to nie jest nie istotna zmiana.
Raczej Ty jesteś mało odporny na wiedzę i wprowadzasz inwestorów w błąd. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
  Cytat

Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu.
On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia.
Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!!

Rozwiń  

Toszto do jasnej, ciasnej retro napisał aby do kierownika z tym pytaniem (może nie dosłownie ale o to chodziło).
A ty wróżbita czy co?

  Cytat

Nie tłumacz mu, on jest odporny na wiedzę, ten ślad na główce po wypadnięciu z wózeczka nie wziął się z powietrza.

Rozwiń  

Po urodzeniu dostał klapsa nie w pupcie tylko w główkę icon_mrgreen.gif

  Cytat

Paniał ? retrofood skierował go do Kierbuda a on nie ma prawa się tym zajmować bo to działka Konstruktora,który płytę zaprojektował a nie Kierbuda !!!!

Rozwiń  

A kto ma sprawdzić i potwierdzić prawidłowość czy zgodność z projektem? Projektant? Projektant już dawno to zrobił wyliczają i projektując płytę do warunków, a na budowie jest od tego kierownik i retro nie kazał na litość boska aby kierownik zmieniał mu zbrojenie płyty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Po co cała ta jatka z twojej strony?
Link do komentarza
Artur, znowu nasrałeś w temacie prostym, jak patyk od kaszanki.

Krzysiek88 ma tylko zadzwonić do kierownika budowy i upewnić się, czy niezaprojektowanie tego zbrojenia jest zgodne ze sztuką budowlaną i czy tak to może być, skoro ma takie wątpliwości.
Kierownik, zawsze kierownik, a nie zawracanie doopy wszystkim, tylko nie osobie odpowiedzialnej za poprawność wykonania zgodnie z projektem, przepisami i sztuką budowlaną, poprawnością techniczną.
Jasne?

Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

Artur, znowu nasrałeś w temacie prostym, jak patyk od kaszanki.

Krzysiek88 ma tylko zadzwonić do kierownika budowy i upewnić się, czy niezaprojektowanie tego zbrojenia jest zgodne ze sztuką budowlaną i czy tak to może być, skoro ma takie wątpliwości.
Kierownik, zawsze kierownik, a nie zawracanie doopy wszystkim, tylko nie osobie odpowiedzialnej za poprawność wykonania zgodnie z projektem, przepisami i sztuką budowlaną, poprawnością techniczną.
Jasne?

Rozwiń  

Ale zrozum,że Kierbud na to pytanie mu nie odpowie bo nie może.
Nie może odpowiedzieć bo nie liczył obciążeń,nie liczył odporu gruntu nie liczył nacisku i nic w tym temacie nie zrobi bo nie zna tych wartości i nie będzie wiedział czy zbrojenie tego jest konieczne czy nie.
Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.
Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  Cytat

Ale zrozum,że Kierbud na to pytanie mu nie odpowie bo nie może.
Nie może odpowiedzieć bo nie liczył obciążeń,nie liczył odporu gruntu nie liczył nacisku i nic w tym temacie nie zrobi.
Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.
Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie.

Rozwiń  


Ty sznurku wiejski, siermięgo niedorobiona, ćwierć-inteligentna, co ja napisałem w poście #5?
  Cytat

Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem.

Rozwiń  

Kierownik budowy wie co może, a co nie, od tego jest kierownikiem i możesz go najwyżej cmoknąć w podogonie. Dlatego kierownik przeanalizuje informacje zawarte w opisie technicznym, miedzy innymi rodzaj i nośność gruntu i wtedy podejmie decyzję, czy zwrócić się do projektanta z konsultacją, czy nie.

Ja wiem, że nie jesteś w stanie przyswoić sobie nowej informacji wcześniej niż po dwóch tygodniach, ale nie mścij się już na biednym Autorze tematu i nie sraj już tu. Bo śmierdzi po tobie w coraz większej ilości tematów.
Link do komentarza
Gość mhtyl
  Cytat

Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.

Rozwiń  

arturo, tym zdaniem odarłeś siebie z resztek i tak wątpliwej wiedzy budowlanej icon_mrgreen.gif
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

Dlatego kierownik przeanalizuje informacje zawarte w opisie technicznym, miedzy innymi rodzaj i nośność gruntu i wtedy podejmie decyzję, czy zwrócić się do projektanta z konsultacją, czy nie.

Rozwiń  

Bzdura,totalna bzdura.
Kierbud nie ma tych informacji i wyliczeń dlatego nie jest w stanie nic na ten temat powiedzieć czy zbrojenie jest dobre czy nie.
Inwestor zlecił przeprojektowac ławy na płytę Konstuktorowi i tam powinien się udać.

  Cytat

arturo, tym zdaniem odarłeś siebie z resztek i tak wątpliwej wiedzy budowlanej icon_mrgreen.gif

Rozwiń  

To jest tak jak się jest zielonym totalnie ignorantem icon_smile.gif
Ja mam zbrojenie płyty fundamentowej z fi12m z oczkami co 15cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?
Pytający ma z oczkami 20cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?
Chłopaki z płytami na FM maja zbrojenia z fi10 lub z fi8cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?
KIERBUD ?
Link do komentarza
Panowie troszkę was hejt internetowy ponosi...
Krzysiek88 się pyta nie gdzie jest jego Kierownik Budowy tylko porusza kwestię zbrojeń... płyty
Krzysiu za mało informacji podałeś. ?Jaki to budynek, w jakim rejonie kraju ( np szkody górnicze )
Żeby rozwiać twoje wątpliwości to jak chcesz to dorzuć po dwa pręty 12 czy 16-tki jak ci zostały pod ściany i będziesz spał spokojnie, raczej od tego nie zbankrutujesz . Aczkolwiek płyta fundamentowa ma to do siebie, że równomiernie przenosi obciążenia tak więc byłbym spokojny gdyby to były faktyczne obliczenia, a nie kopiuj wklej lub płyta przezbrojona icon_smile.gif
Link do komentarza
Gość mhtyl
  Cytat

Panowie troszkę was hejt internetowy ponosi...
Krzysiek88 się pyta nie gdzie jest jego Kierownik Budowy tylko porusza kwestię zbrojeń... płyty
Krzysiu za mało informacji podałeś. ?Jaki to budynek, w jakim rejonie kraju ( np szkody górnicze )
Żeby rozwiać twoje wątpliwości to jak chcesz to dorzuć po dwa pręty 12 czy 16-tki jak ci zostały pod ściany i będziesz spał spokojnie, raczej od tego nie zbankrutujesz . Aczkolwiek płyta fundamentowa ma to do siebie, że równomiernie przenosi obciążenia tak więc byłbym spokojny gdyby to były faktyczne obliczenia, a nie kopiuj wklej lub płyta przezbrojona icon_smile.gif

Rozwiń  

Dlatego że za mało informacji podał to logiczne, że go odesłano do jego Kierbuda.
Ot i cała filozofia w prostym jak drut zagadnieniu.
A jeżeli by nawet podał dodatkowe informacje to nikt (normalnie myślący) mu tu nie doradzi jak ma to wykonać poprawnie bo to nie jest przepis na babkę piaskowa tylko jest to podwalina domu na której dom jego będzie stał.
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

i tu się mylisz, zarówno od strony formalnej jak i gramatycznej

Rozwiń  

Zobaczmy co na ten temat mówił sam bajbaga gdzieś tam:
  Cytat

Rozumiem, że jest to równiez deklaracja pokrycia kosztów jeśli jednak jakaś 'łajza z PiNB" przyjedzie i zakwestionuje zmianę konstrukcyjną posadowienia domu, bez wymaganych uwarunkowań.
Zarówno fundamenty jak i płyta powinny być "wyliczone", tak więc mimo, że zmaiana nie spowoduje zmiany PnB, to jednak musi być "zatwierdzona" przez uprawnionego "konstruktora", i fakt ten powinien znaleźć odbicie zarówno w projekcie, jak i odnotowany w dzienniku budowy.
Każde inne postepowanie w tym zakresie może narazić inwestora na "konsekwencje" - równiez finansowe. I nie tylko ze strony PiNB, ale również w wypadku jakiegoś nieszczęścia losowego np. sprawy odszkodowawcze (ubezpieczeniowe).

Rozwiń  


Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.
Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję.
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
  Cytat

Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.
Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję.

Rozwiń  

Ku... ileż można trzepać ...?
Przecież zostało napisane i to kilka razy, że kto jak kto ale Kierownik Budowy jest od tego aby stwierdzić czy zbrojenie płyty jest wykonane zgodnie z projektem.
Uważasz, że tytuł Kierownika Budowy dostaje się po zawodówce murarskiej?
Wiesz jaką wiedzę musi posiadać człowiek aby zostać Kierownikiem Budowy? Nie wiesz, bo gdybyś wiedział to byś takich głupot nie pisał.
Znowu się poooooooooooopisałeś swoją wiedzą a raczej jej brakiem.
Link do komentarza
Gość arturo72

  Cytat

Ku... ileż można trzepać ...?

Rozwiń  

No jak widać barbossa ma nie spozyte siły w robieniu burdla na forum tak jak i Ty zresztą wszak inwestor zakończył sprawę nie słuchając głupich porad retrofood-a
  Cytat

Dziękuję za odpowiedzi.
Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.
Pozdrawiam.

Rozwiń  

Link do komentarza
Gość mhtyl
  Cytat

No jak widać barbossa ma nie spozyte siły w robieniu burdla na forum tak jak i Ty zresztą wszak inwestor zakończył sprawę nie słuchając głupich porad retrofood-a

Rozwiń  

Śmiech na sali icon_biggrin.gif oczywiście My robimy burdel na forum a ty co robisz?
Walisz babola za babolem, udowadniasz że Kierbud nie ma nic do powiedzenia na budowie, że projekt płyty fundamentowej to nie jest sztuka budowlana i zmiana projektu zbrojenia płyty to zmiana nie istotna, za takie herezje powinny Cię zablokować bo więcej szkód niż pożytku robisz a w dodatku bałamucisz niedoświadczonych inwestorów.
A inwestor zrobił tak jak jest w projekcie zapewne po poradach tu udzielonych ale na pewno nie twoich.
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

Śmiech na sali icon_biggrin.gif oczywiście My robimy burdel na forum a ty co robisz?
Walisz babola za babolem, udowadniasz że Kierbud nie ma nic do powiedzenia na budowie, że projekt płyty fundamentowej to nie jest sztuka budowlana i zmiana projektu zbrojenia płyty to zmiana nie istotna, za takie herezje powinny Cię zablokować bo więcej szkód niż pożytku robisz a w dodatku bałamucisz niedoświadczonych inwestorów.
A inwestor zrobił tak jak jest w projekcie zapewne po poradach tu udzielonych ale na pewno nie twoich.

Rozwiń  

icon_biggrin.gif
  Cytat

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.
Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony.

Rozwiń  

Link do komentarza
Gość mhtyl
  Cytat

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.

Rozwiń  



  Cytat

Płyta fundamentowa to nie jest zmiana nie istotna,żeby nie



Płyta fundamentowa to nie jest nie istotna zmiana.
Raczej Ty jesteś mało odporny na wiedzę i wprowadzasz inwestorów w błąd.

Rozwiń  



  Cytat

Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.
Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie.

Rozwiń  



  Cytat

Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.
Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję.

Rozwiń  

To są twoje wypowiedzi a każda zaprzecza drugiej, nawet w pierwszej zacytowanej twojej wypowiedzi zaprzeczyłeś samemu sobie pisząc, że kierownik nie ma nic do rzeczy, a drugim zdaniu, że kierownik jedynie sprawdza czy budowa prowadzona jest zgodnie z projektem. To ma coś do rzeczy czy nie ma?

A ostatni twój post to co jest? kierownik nie może stwierdzić czy zbrojenie jest właściwie wykonane? to kto ma to stwierdzić? babcia Leokadia z Komprachcic?


Kto kogo wprowadza w błąd? Jak widać sam siebie ogłupiasz a przy okazji próbujesz i Nas w to wciągnąć.
Link do komentarza
Gość arturo72
  Cytat

A ostatni twój post to co jest? kierownik nie może stwierdzić czy zbrojenie jest właściwie wykonane? to kto ma to stwierdzić? babcia Leokadia z Komprachcic?

Kto kogo wprowadza w błąd? Jak widać sam siebie ogłupiasz a przy okazji próbujesz i Nas w to wciągnąć.

Rozwiń  

Nie raz już pokazałeś,że mało masz wspólnego z inteligencją i czytaniem ze zrozumieniem:
  Cytat

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.
Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony.

Rozwiń  



A tak brzmiało pytanie założyciela wątku:
  Cytat

Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia?
W projekcie nic na ten temat nie pisze.

Rozwiń  

I to nie Kierbud ma odpowiedzieć na to pytanie inwestorowi tylko Konstruktor,który projektował płytę.
Założyciel wątku w przeciwieństwie do Ciebie zrozumiał o czym ja pisałem:
  Cytat

Dziękuję za odpowiedzi.
Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.
Pozdrawiam.

Rozwiń  


Link do komentarza
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/ 
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...