Krzysiek88 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #1 Napisano 3 lipca 2016 Witam. Jestem w trakcie budowy domu posadowionego na płycie fundamentowej. Wymiary płyty to 12 na 10 metrów, grubość 30cm. Obwodowo leci wieniec 6x16 a reszta to kratownica dołem fi 12 o oczku 25cm i górą to samo.Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia? W projekcie nic na ten temat nie pisze.Podłoże to glina (ogólnie teren suchutki nawet po wykopie o głębokości 3,1 metra) na tym 40cm piasku, na to chudziak 10cm no i 30 cm płyta.Pozdrawiam. Link do komentarza
retrofood Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #2 Napisano 3 lipca 2016 Kierownik budowy wyparował? Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #3 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Kierownik budowy wyparował? Rozwiń Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem. Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #4 Napisano 3 lipca 2016 Jak to nie ma nic do rzeczy Kierbud?Tu chodzi o to, że on ma stwierdzić czy jest dobrze robione wg projektu i o to chodziło Stasiowi zapytując gdzie kierownik bo do niego powinno być skierowane w pierwszej kolejności takie pytanie. Link do komentarza
retrofood Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #5 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem. Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony. Rozwiń Człeczku, nie ucz ojca dzieci robić, dobrze? Cytat Jak to nie ma nic do rzeczy Kierbud?Tu chodzi o to, że on ma stwierdzić czy jest dobrze robione wg projektu i o to chodziło Stasiowi zapytując gdzie kierownik bo do niego powinno być skierowane w pierwszej kolejności takie pytanie. Rozwiń Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #6 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem. Rozwiń Bzdura,powtarzam,Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej. Projekt płyty jest,projekt płyty wykonał Konstruktor,projekt płyty wykonał Konstruktor na bazie wiedzy na temat obciążeń statycznych i na bazie wiedzy na temat warunków geologicznych i Kierbudowi nic do tego i jak nie ma uprawnień konstrukcyjnych a z reguły nie mają to może jedynie w głowę się podrapac i stwierdzić czy woknawcy zazbroili płytę zgodnie z projektem czy nie i tylko tyle. Cytat Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia? W projekcie nic na ten temat nie pisze.Podłoże to glina (ogólnie teren suchutki nawet po wykopie o głębokości 3,1 metra) na tym 40cm piasku, na to chudziak 10cm no i 30 cm płyta.Pozdrawiam. Rozwiń Skoro w projekcie płyty nie ma "dozbrojenia" to znaczy ze Konstruktor projektujący płytę wyliczył ze nie jest to potrzebne. Link do komentarza
Leszek4 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #7 Napisano 3 lipca 2016 Artur, już dawno po 20-tej. Lekarstwa! Nie wziąłeś?! Link do komentarza
retrofood Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #8 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Bzdura,powtarzam,Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej. Projekt płyty jest,projekt płyty wykonał Konstruktor,projekt płyty wykonał Konstruktor na bazie wiedzy na temat obciążeń statycznych i na bazie wiedzy na temat warunków geologicznych i Kierbudowi nic do tego i jak nie ma uprawnień konstrukcyjnych a z reguły nie mają to może jedynie w głowę się podrapac i stwierdzić czy woknawcy zazbroili płytę zgodnie z projektem czy nie i tylko tyle. Rozwiń Wszystkich czytających Gości informuję, że ten człowiek upadł w dzieciństwie na główkę. Nie zwracajcie uwagi, niech ma rozrywkę. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #9 Napisano 3 lipca 2016 (edytowany) Cytat Wszystkich czytających Gości informuję, że ten człowiek upadł w dzieciństwie na główkę. Nie zwracajcie uwagi, niech ma rozrywkę. Rozwiń Co Kierbud ma do gotowego projektu płyty wykonanego przez Konstruktora ? Cytat W projekcie nic na ten temat nie pisze. Rozwiń Może czytajcie ze zrozumieniem co ? Cytat Kierownik budowy wyparował? Rozwiń Edytowano 3 lipca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #10 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Skoro w projekcie płyty nie ma "dozbrojenia" to znaczy ze Konstruktor projektujący płytę wyliczył ze nie jest to potrzebne. Rozwiń @Krzysiek88. Nie słuchaj tego kretyna, on nie odróżnia projektu dla celów PnB od projektu wykonawczego, którego nie masz. Zgłoś się do kierbuda. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #11 Napisano 3 lipca 2016 (edytowany) Cytat @Krzysiek88. Nie słuchaj tego kretyna, on nie odróżnia projektu dla celów PnB od projektu wykonawczego, którego nie masz. Zgłoś się do kierbuda. Rozwiń Masakra,skąd takie idiotyzmy Ci się biorą ? Same do głowy wchodzą ? Dwa różne projekty ? Na głowę upadłeś czy świadectwo ukończenia podstawówki też miałeś w dwóch wersjach jako do celów "rodziców" a drugi dla celów "dydaktycznych" ?Przecież to co napisałeś to czysty kretynizm,właśnie Ty pokazujesz tym zdaniem,że jesteś...dziwny Kierbud jest tylko w celu stwierdzenia czy budowa wykonywana jest zgodnie z tylko i wyłącznie JEDNEGO projektu na który było wydane PnB !!!!! Edytowano 3 lipca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #12 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej. Rozwiń Cytat Co Kierbud ma do gotowego projektu płyty wykonanego przez Konstruktora ?Może czytajcie ze zrozumieniem co ? Rozwiń Czytając ze zrozumieniem a pisząc bez zrozumienia swoje słowa to już nie wiem jak to nazwać Sam przyznałeś rację, że kierownik jest od pilnowania aby dom był budowany wg projektu a potem pocisz się że kierownik nie ma nic do rzeczy, normalnie jaja sobie robisz z siebie i ogólne pośmiewisko.Kwestia Cytat Kierownik budowy wyparował? Rozwiń została już wyjaśniona w sposób bardzo przejrzysty, czytelny i ze zrozumieniem ale jak widać nie dla ciebie. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #13 Napisano 3 lipca 2016 (edytowany) Cytat Czytając ze zrozumieniem a pisząc bez zrozumienia swoje słowa to już nie wiem jak to nazwać Sam przyznałeś rację, że kierownik jest od pilnowania aby dom był budowany wg projektu a potem pocisz się że kierownik nie ma nic do rzeczy, normalnie jaja sobie robisz z siebie i ogólne pośmiewisko.Kwestia została już wyjaśniona w sposób bardzo przejrzysty, czytelny i ze zrozumieniem ale jak widać nie dla ciebie. Rozwiń Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu. On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia.Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!! Cytat Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia? W projekcie nic na ten temat nie pisze. Rozwiń Edytowano 3 lipca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #14 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!! Rozwiń Nikt nie napisał o ingerowaniu. To kierownik budowy ma sprawdzić, czy wykonawca realizuje zgodnie z projektem i/lub do tego doprowadzić.To on wie, gdzie tę informację wyczytać, a jeśli jej nie będzie, to on zapyta konstruktora, a nie pan Krzysiu. Kierownik musi polegać na pewnej informacji, a nie na tym co mu powie Krzysiu.A projekt wykonawczy jest rozszerzeniem projektu budowlanego o detale i na niego nie uzyskuje się PnB, bo powstaje (jeśli już) po uzyskaniu PnB.Lekarstwa!PS. Krzysiek88, jeden telefon do kierownika budowy i Twoje wątpliwości/obawy zostaną rozwiane. Link do komentarza
retrofood Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #15 Napisano 3 lipca 2016 Cytat A projekt wykonawczy jest rozszerzeniem projektu budowlanego o detale i na niego nie uzyskuje się PnB, bo powstaje (jeśli już) po uzyskaniu PnB. Rozwiń Nie tłumacz mu, on jest odporny na wiedzę, ten ślad na główce po wypadnięciu z wózeczka nie wziął się z powietrza. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #16 Napisano 3 lipca 2016 (edytowany) Cytat Nikt nie napisał o ingerowaniu. To kierownik budowy ma sprawdzić, czy wykonawca realizuje zgodnie z projektem i/lub do tego doprowadzić.To on wie, gdzie tę informację wyczytać, a jeśli jej nie będzie, to on zapyta konstruktora, a nie pan Krzysiu. Kierownik musi polegać na pewnej informacji, a nie na tym co mu powie Krzysiu.PS. Krzysiek88, jeden telefon do kierownika budowy i Twoje wątpliwości/obawy zostaną rozwiane. Rozwiń No to jeszcze raz dla przyswojenia: Cytat Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu. On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia. Rozwiń Paniał ? retrofood skierował go do Kierbuda a on nie ma prawa się tym zajmować bo to działka Konstruktora,który płytę zaprojektował a nie Kierbuda !!!!Płyta fundamentowa to nie jest zmiana nie istotna,żeby nie Cytat Nie tłumacz mu, on jest odporny na wiedzę, ten ślad na główce po wypadnięciu z wózeczka nie wziął się z powietrza. Rozwiń Płyta fundamentowa to nie jest nie istotna zmiana.Raczej Ty jesteś mało odporny na wiedzę i wprowadzasz inwestorów w błąd. Edytowano 3 lipca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #17 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu. On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia.Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!! Rozwiń Toszto do jasnej, ciasnej retro napisał aby do kierownika z tym pytaniem (może nie dosłownie ale o to chodziło).A ty wróżbita czy co? Cytat Nie tłumacz mu, on jest odporny na wiedzę, ten ślad na główce po wypadnięciu z wózeczka nie wziął się z powietrza. Rozwiń Po urodzeniu dostał klapsa nie w pupcie tylko w główkę Cytat Paniał ? retrofood skierował go do Kierbuda a on nie ma prawa się tym zajmować bo to działka Konstruktora,który płytę zaprojektował a nie Kierbuda !!!! Rozwiń A kto ma sprawdzić i potwierdzić prawidłowość czy zgodność z projektem? Projektant? Projektant już dawno to zrobił wyliczają i projektując płytę do warunków, a na budowie jest od tego kierownik i retro nie kazał na litość boska aby kierownik zmieniał mu zbrojenie płyty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Po co cała ta jatka z twojej strony? Link do komentarza
Leszek4 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #18 Napisano 3 lipca 2016 Artur, znowu nasrałeś w temacie prostym, jak patyk od kaszanki.Krzysiek88 ma tylko zadzwonić do kierownika budowy i upewnić się, czy niezaprojektowanie tego zbrojenia jest zgodne ze sztuką budowlaną i czy tak to może być, skoro ma takie wątpliwości.Kierownik, zawsze kierownik, a nie zawracanie doopy wszystkim, tylko nie osobie odpowiedzialnej za poprawność wykonania zgodnie z projektem, przepisami i sztuką budowlaną, poprawnością techniczną.Jasne? Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #19 Napisano 3 lipca 2016 (edytowany) Cytat Artur, znowu nasrałeś w temacie prostym, jak patyk od kaszanki.Krzysiek88 ma tylko zadzwonić do kierownika budowy i upewnić się, czy niezaprojektowanie tego zbrojenia jest zgodne ze sztuką budowlaną i czy tak to może być, skoro ma takie wątpliwości.Kierownik, zawsze kierownik, a nie zawracanie doopy wszystkim, tylko nie osobie odpowiedzialnej za poprawność wykonania zgodnie z projektem, przepisami i sztuką budowlaną, poprawnością techniczną.Jasne? Rozwiń Ale zrozum,że Kierbud na to pytanie mu nie odpowie bo nie może. Nie może odpowiedzieć bo nie liczył obciążeń,nie liczył odporu gruntu nie liczył nacisku i nic w tym temacie nie zrobi bo nie zna tych wartości i nie będzie wiedział czy zbrojenie tego jest konieczne czy nie. Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie. Edytowano 3 lipca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #20 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Ale zrozum,że Kierbud na to pytanie mu nie odpowie bo nie może. Nie może odpowiedzieć bo nie liczył obciążeń,nie liczył odporu gruntu nie liczył nacisku i nic w tym temacie nie zrobi. Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie. Rozwiń Ty sznurku wiejski, siermięgo niedorobiona, ćwierć-inteligentna, co ja napisałem w poście #5? Cytat Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem. Rozwiń Kierownik budowy wie co może, a co nie, od tego jest kierownikiem i możesz go najwyżej cmoknąć w podogonie. Dlatego kierownik przeanalizuje informacje zawarte w opisie technicznym, miedzy innymi rodzaj i nośność gruntu i wtedy podejmie decyzję, czy zwrócić się do projektanta z konsultacją, czy nie. Ja wiem, że nie jesteś w stanie przyswoić sobie nowej informacji wcześniej niż po dwóch tygodniach, ale nie mścij się już na biednym Autorze tematu i nie sraj już tu. Bo śmierdzi po tobie w coraz większej ilości tematów. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #21 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną. Rozwiń arturo, tym zdaniem odarłeś siebie z resztek i tak wątpliwej wiedzy budowlanej Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #22 Napisano 3 lipca 2016 Cytat Dlatego kierownik przeanalizuje informacje zawarte w opisie technicznym, miedzy innymi rodzaj i nośność gruntu i wtedy podejmie decyzję, czy zwrócić się do projektanta z konsultacją, czy nie. Rozwiń Bzdura,totalna bzdura. Kierbud nie ma tych informacji i wyliczeń dlatego nie jest w stanie nic na ten temat powiedzieć czy zbrojenie jest dobre czy nie. Inwestor zlecił przeprojektowac ławy na płytę Konstuktorowi i tam powinien się udać. Cytat arturo, tym zdaniem odarłeś siebie z resztek i tak wątpliwej wiedzy budowlanej Rozwiń To jest tak jak się jest zielonym totalnie ignorantem Ja mam zbrojenie płyty fundamentowej z fi12m z oczkami co 15cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?Pytający ma z oczkami 20cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?Chłopaki z płytami na FM maja zbrojenia z fi10 lub z fi8cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?KIERBUD ? Link do komentarza
Draagon Napisano 3 lipca 2016 Udostępnij #23 Napisano 3 lipca 2016 Panowie troszkę was hejt internetowy ponosi...Krzysiek88 się pyta nie gdzie jest jego Kierownik Budowy tylko porusza kwestię zbrojeń... płytyKrzysiu za mało informacji podałeś. ?Jaki to budynek, w jakim rejonie kraju ( np szkody górnicze ) Żeby rozwiać twoje wątpliwości to jak chcesz to dorzuć po dwa pręty 12 czy 16-tki jak ci zostały pod ściany i będziesz spał spokojnie, raczej od tego nie zbankrutujesz . Aczkolwiek płyta fundamentowa ma to do siebie, że równomiernie przenosi obciążenia tak więc byłbym spokojny gdyby to były faktyczne obliczenia, a nie kopiuj wklej lub płyta przezbrojona Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 4 lipca 2016 Udostępnij #24 Napisano 4 lipca 2016 Cytat Panowie troszkę was hejt internetowy ponosi...Krzysiek88 się pyta nie gdzie jest jego Kierownik Budowy tylko porusza kwestię zbrojeń... płytyKrzysiu za mało informacji podałeś. ?Jaki to budynek, w jakim rejonie kraju ( np szkody górnicze ) Żeby rozwiać twoje wątpliwości to jak chcesz to dorzuć po dwa pręty 12 czy 16-tki jak ci zostały pod ściany i będziesz spał spokojnie, raczej od tego nie zbankrutujesz . Aczkolwiek płyta fundamentowa ma to do siebie, że równomiernie przenosi obciążenia tak więc byłbym spokojny gdyby to były faktyczne obliczenia, a nie kopiuj wklej lub płyta przezbrojona Rozwiń Dlatego że za mało informacji podał to logiczne, że go odesłano do jego Kierbuda.Ot i cała filozofia w prostym jak drut zagadnieniu.A jeżeli by nawet podał dodatkowe informacje to nikt (normalnie myślący) mu tu nie doradzi jak ma to wykonać poprawnie bo to nie jest przepis na babkę piaskowa tylko jest to podwalina domu na której dom jego będzie stał. Link do komentarza
Krzysiek88 Napisano 5 lipca 2016 Autor Udostępnij #25 Napisano 5 lipca 2016 Dziękuję za odpowiedzi.Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.Pozdrawiam. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 5 lipca 2016 Udostępnij #26 Napisano 5 lipca 2016 Cytat Dziękuję za odpowiedzi.Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.Pozdrawiam. Rozwiń No i o to chodzi Link do komentarza
Barbossa Napisano 6 lipca 2016 Udostępnij #27 Napisano 6 lipca 2016 Cytat ......Płyta fundamentowa to nie jest nie istotna zmiana....... Rozwiń i tu się mylisz, zarówno od strony formalnej jak i gramatycznej Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 6 lipca 2016 Udostępnij #28 Napisano 6 lipca 2016 (edytowany) Cytat i tu się mylisz, zarówno od strony formalnej jak i gramatycznej Rozwiń Zobaczmy co na ten temat mówił sam bajbaga gdzieś tam: Cytat Rozumiem, że jest to równiez deklaracja pokrycia kosztów jeśli jednak jakaś 'łajza z PiNB" przyjedzie i zakwestionuje zmianę konstrukcyjną posadowienia domu, bez wymaganych uwarunkowań. Zarówno fundamenty jak i płyta powinny być "wyliczone", tak więc mimo, że zmaiana nie spowoduje zmiany PnB, to jednak musi być "zatwierdzona" przez uprawnionego "konstruktora", i fakt ten powinien znaleźć odbicie zarówno w projekcie, jak i odnotowany w dzienniku budowy.Każde inne postepowanie w tym zakresie może narazić inwestora na "konsekwencje" - równiez finansowe. I nie tylko ze strony PiNB, ale również w wypadku jakiegoś nieszczęścia losowego np. sprawy odszkodowawcze (ubezpieczeniowe). Rozwiń Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję. Edytowano 6 lipca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 6 lipca 2016 Udostępnij #29 Napisano 6 lipca 2016 co nie zmienia faktu, że się mylisz 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 6 lipca 2016 Udostępnij #30 Napisano 6 lipca 2016 Cytat Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję. Rozwiń Ku... ileż można trzepać ...?Przecież zostało napisane i to kilka razy, że kto jak kto ale Kierownik Budowy jest od tego aby stwierdzić czy zbrojenie płyty jest wykonane zgodnie z projektem.Uważasz, że tytuł Kierownika Budowy dostaje się po zawodówce murarskiej?Wiesz jaką wiedzę musi posiadać człowiek aby zostać Kierownikiem Budowy? Nie wiesz, bo gdybyś wiedział to byś takich głupot nie pisał.Znowu się poooooooooooopisałeś swoją wiedzą a raczej jej brakiem. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 6 lipca 2016 Udostępnij #31 Napisano 6 lipca 2016 Cytat Ku... ileż można trzepać ...? Rozwiń No jak widać barbossa ma nie spozyte siły w robieniu burdla na forum tak jak i Ty zresztą wszak inwestor zakończył sprawę nie słuchając głupich porad retrofood-a Cytat Dziękuję za odpowiedzi.Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.Pozdrawiam. Rozwiń Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 lipca 2016 Udostępnij #32 Napisano 7 lipca 2016 Cytat No jak widać barbossa ma nie spozyte siły w robieniu burdla na forum tak jak i Ty zresztą wszak inwestor zakończył sprawę nie słuchając głupich porad retrofood-a Rozwiń Śmiech na sali oczywiście My robimy burdel na forum a ty co robisz?Walisz babola za babolem, udowadniasz że Kierbud nie ma nic do powiedzenia na budowie, że projekt płyty fundamentowej to nie jest sztuka budowlana i zmiana projektu zbrojenia płyty to zmiana nie istotna, za takie herezje powinny Cię zablokować bo więcej szkód niż pożytku robisz a w dodatku bałamucisz niedoświadczonych inwestorów.A inwestor zrobił tak jak jest w projekcie zapewne po poradach tu udzielonych ale na pewno nie twoich. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 7 lipca 2016 Udostępnij #33 Napisano 7 lipca 2016 Cytat Śmiech na sali oczywiście My robimy burdel na forum a ty co robisz?Walisz babola za babolem, udowadniasz że Kierbud nie ma nic do powiedzenia na budowie, że projekt płyty fundamentowej to nie jest sztuka budowlana i zmiana projektu zbrojenia płyty to zmiana nie istotna, za takie herezje powinny Cię zablokować bo więcej szkód niż pożytku robisz a w dodatku bałamucisz niedoświadczonych inwestorów.A inwestor zrobił tak jak jest w projekcie zapewne po poradach tu udzielonych ale na pewno nie twoich. Rozwiń Cytat Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem. Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony. Rozwiń Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 lipca 2016 Udostępnij #34 Napisano 7 lipca 2016 Cytat Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem. Rozwiń Cytat Płyta fundamentowa to nie jest zmiana nie istotna,żeby niePłyta fundamentowa to nie jest nie istotna zmiana.Raczej Ty jesteś mało odporny na wiedzę i wprowadzasz inwestorów w błąd. Rozwiń Cytat Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie. Rozwiń Cytat Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję. Rozwiń To są twoje wypowiedzi a każda zaprzecza drugiej, nawet w pierwszej zacytowanej twojej wypowiedzi zaprzeczyłeś samemu sobie pisząc, że kierownik nie ma nic do rzeczy, a drugim zdaniu, że kierownik jedynie sprawdza czy budowa prowadzona jest zgodnie z projektem. To ma coś do rzeczy czy nie ma?A ostatni twój post to co jest? kierownik nie może stwierdzić czy zbrojenie jest właściwie wykonane? to kto ma to stwierdzić? babcia Leokadia z Komprachcic?Kto kogo wprowadza w błąd? Jak widać sam siebie ogłupiasz a przy okazji próbujesz i Nas w to wciągnąć. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 7 lipca 2016 Udostępnij #35 Napisano 7 lipca 2016 Cytat A ostatni twój post to co jest? kierownik nie może stwierdzić czy zbrojenie jest właściwie wykonane? to kto ma to stwierdzić? babcia Leokadia z Komprachcic?Kto kogo wprowadza w błąd? Jak widać sam siebie ogłupiasz a przy okazji próbujesz i Nas w to wciągnąć. Rozwiń Nie raz już pokazałeś,że mało masz wspólnego z inteligencją i czytaniem ze zrozumieniem: Cytat Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem. Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony. Rozwiń A tak brzmiało pytanie założyciela wątku: Cytat Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia? W projekcie nic na ten temat nie pisze. Rozwiń I to nie Kierbud ma odpowiedzieć na to pytanie inwestorowi tylko Konstruktor,który projektował płytę.Założyciel wątku w przeciwieństwie do Ciebie zrozumiał o czym ja pisałem: Cytat Dziękuję za odpowiedzi.Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.Pozdrawiam. Rozwiń Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 lipca 2016 Udostępnij #36 Napisano 7 lipca 2016 Trzepiesz pianę że zaraz bezy będą.Mydlisz ludziom oczy niczym za dobrych czasów Irbis. Link do komentarza
Redakcja Napisano 8 lipca 2016 Udostępnij #37 Napisano 8 lipca 2016 Temat wyczerpany. Link do komentarza
Recommended Posts