Budowa ogrodzenia z bloczków łupanych na istniejącym fundamencie-jak wyrównać poziom?

Recommended Posts

Szanowni użytkownicy.
Zamierzam budować ogrodzenie z bloczków łupanych betonowych o wymiarze 390x190x190 mm zalewanych wewnątrz betonem. Mam wylany fundament, niestety w niektórych miejscach znajdują się nierówności 1-3 cm. Poza tym różnica poziomów między 2 końcami fundamentu to 5 cm. Długość fundamentu 20 m. Pomiędzy są miejsca na bramę wjazdową na posesję oraz furtki.
Mam pytanie.
W jakie sposób wyrównać różnicę poziomów aby masa uzupełniająca nie uległa sparzeniu? Czy mogę użyć do tego zaprawy wyrównującej Cekol ZW-04 i zaizolować przeciw podciąganiu kapilarnemu papą i lepikiem. Oczywiście będę również zbroił pionowo prętami żebrowanymi 10 mm.
Proszę o rady. Dziękuję.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
Wcale nie przejmowałbym się tymi pięcioma centymetrami na dwudziestu metrach...
Toż to jest nachylenie 2,5 promila icon_eek.gif , 2,5 mm na jednym metrze icon_eek.gif
Zgubisz je przy słupkach furtki, czy bramy wjazdowej.

Te nierówności "zagłaskaj" zaprawą, po wysezonowaniu zaizoluj i muruj! Bloczek tej długości nie będzie się "huśtał" na tych nierównościach 1-3 cm.
Moim zdaniem fundament masz wylany niemal idealnie icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Szanowni użytkownicy.
Zamierzam budować ogrodzenie z bloczków łupanych betonowych o wymiarze 390x190x190 mm zalewanych wewnątrz betonem. Mam wylany fundament, niestety w niektórych miejscach znajdują się nierówności 1-3 cm. Poza tym różnica poziomów między 2 końcami fundamentu to 5 cm. Długość fundamentu 20 m. Pomiędzy są miejsca na bramę wjazdową na posesję oraz furtki.
Mam pytanie.
W jakie sposób wyrównać różnicę poziomów aby masa uzupełniająca nie uległa sparzeniu? Czy mogę użyć do tego zaprawy wyrównującej Cekol ZW-04 i zaizolować przeciw podciąganiu kapilarnemu papą i lepikiem. Oczywiście będę również zbroił pionowo prętami żebrowanymi 10 mm.
Proszę o rady. Dziękuję.




Można wykorzystać Cekol ZW-04 jak zaprawę wyrównującą. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą Cekol DL-80.
Po wyrównaniu fundamentu i po jego wyschnięciu wykonujemy warstwę hydroizolacyjną - nie stosujemy w tym celu pap czy lepików, tylko IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokociśnieniowa jednoskładnikowa). Na zwilżony wcześniej wodą fundament nakładamy 1-2 mm warstwę masy EKO1K, która będzie stanowić dobrą warstwę hydroizolacyjną

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Można wykorzystać Cekol ZW-04 jak zaprawę wyrównującą. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą Cekol DL-80.
Po wyrównaniu fundamentu i po jego wyschnięciu wykonujemy warstwę hydroizolacyjną - nie stosujemy w tym celu pap czy lepików, tylko IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokociśnieniowa jednoskładnikowa). Na zwilżony wcześniej wodą fundament nakładamy 1-2 mm warstwę masy EKO1K, która będzie stanowić dobrą warstwę hydroizolacyjną



Czyli reasumując - skutecznie odcinamy się od podciągania kapilarnego stosując sprawdzone rozwiązanie systemowe

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×