Witam,
w domu 140m2 posiadam na dole ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki, piec junkers cerapur midi zwb24.
do ogrzewania podłogowego jest rozdzielacz cluro system z 5 pętlami. Temperatura na piecu około 60'C.
Problem są dwa:
-ogrzewanie grzeje bardzo nierówno w obrębie pętli.
- całe pętle nagrzewają się do różnych temperatur co skutkuje tym że w jednym pomieszczeniu jest cieplej a w drugim zimniej.

W rozdzielaczu jest tylko zastosowany zawór na zasilaniu który odczytuje temperaturę z powrotu.
Czy takie rozwiązanie jest dobre przy tylu pętlach? Czy powinien być zastosowany układ pompowo mieszający?

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
Ewidentnie nie wykonano regulacji przepływu na rozdzielaczu, tak żeby był właściwy w każdej pętli. Proszę upomnieć się o to u wykonawcy. Efektem niewłaściwego przepływu wody jest właśnie nierównomierne nagrzewanie się pętli.
Brak danych, żeby ocenić czy dodatkowa pompa jest potrzebna. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano
Rozwiązanie fatalne, zwłaszcza dla obiegów ułożonych w różnych pomieszczeniach. Standardem jest zamontowanie trójdrożnego zaworu termostatycznego i pompy mieszającej. Trzeba też zapewnić regulację przepływu w poszczególnych pętlach - w wersji podstawowej poprzez odpowiednią regulację zaworów na rozdzielaczu, a wersji lux - montaż zaworów elektrycznych sterowanych termostatami pokojowymi. Oczywiście pozostaje do uwzględnienia prawidłowość ułożenia samych pętli - ich długości i rozmieszczenia.
Napisano
Cytat

Witam,
w domu 140m2 posiadam na dole ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki, piec junkers cerapur midi zwb24.
do ogrzewania podłogowego jest rozdzielacz cluro system z 5 pętlami. Temperatura na piecu około 60'C.
Problem są dwa:
-ogrzewanie grzeje bardzo nierówno w obrębie pętli.
- całe pętle nagrzewają się do różnych temperatur co skutkuje tym że w jednym pomieszczeniu jest cieplej a w drugim zimniej.

W rozdzielaczu jest tylko zastosowany zawór na zasilaniu który odczytuje temperaturę z powrotu.
Czy takie rozwiązanie jest dobre przy tylu pętlach? Czy powinien być zastosowany układ pompowo mieszający?




Rozdzielacz nie jest wyposażony w rotametry, nie jest więc możliwe skorzystanie z nich dla ustalenia wartości przepływu w poszczególnych pętlach.

W takiej sytuacji, aby zlikwidować nierównomierne nagrzewanie się pętli grzewczych, należy:

(najlepiej na wychłodzonej instalacji)

- otworzyć wszystkie zawory na dolnej belce - niebieskie kapturki;

- uruchomić kocioł;

- obserwować temperatury powrotu z poszczególnych pętli - temperatury rur dochodzących do dolnej belki - można pirometrem lekarskim, termometrem przylgowym, ostateczne po prostu dłonią;

- pętle, które ogrzewają się najszybciej należy przydławić - dokonuje się tego na górnej belce - pod czerwonymi kapturkami jest wejście na klucz imbusowy 4mm - między położeniami skrajnymi zaworu jest pięć obrotów - można spróbować od skręcenia zaworu o dwa obroty;

- wszystkie czynności niestety trzeba powtórzyć kilkukrotnie aż do uzyskania tej samej prędkości rozgrzewania się wszystkich pięciu rur dochodzących do dolnej belki rozdzielacza. Ze względu na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego zmiany temperatury następują bardzo wolno, dlatego taka regulacja zajmuje dużo czasu.


Przyjmuje się, temperatura zasilania rozdzielacza ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55st.C. Wyższa temperatura może doprowadzić do zbyt dużych naprężeń posadzki i uszkodzeń. Jeśli nie ma, warto pomyśleć o jednym z systemów obniżenia temperatury zasilania. Zdjęcie wskazuje, że jest jeszcze miejsce na układ pompowy do rozdzielacza, który rozwiąże problem zbyt wysokiej temperatury zasilania.

Napisano
Cytat

Rozdzielacz nie jest wyposażony w rotametry, nie jest więc możliwe skorzystanie z nich dla ustalenia wartości przepływu w poszczególnych pętlach.

W takiej sytuacji, aby zlikwidować nierównomierne nagrzewanie się pętli grzewczych, należy:

(najlepiej na wychłodzonej instalacji)

- otworzyć wszystkie zawory na dolnej belce - niebieskie kapturki;

- uruchomić kocioł;

- obserwować temperatury powrotu z poszczególnych pętli - temperatury rur dochodzących do dolnej belki - można pirometrem lekarskim, termometrem przylgowym, ostateczne po prostu dłonią;

- pętle, które ogrzewają się najszybciej należy przydławić - dokonuje się tego na górnej belce - pod czerwonymi kapturkami jest wejście na klucz imbusowy 4mm - między położeniami skrajnymi zaworu jest pięć obrotów - można spróbować od skręcenia zaworu o dwa obroty;

- wszystkie czynności niestety trzeba powtórzyć kilkukrotnie aż do uzyskania tej samej prędkości rozgrzewania się wszystkich pięciu rur dochodzących do dolnej belki rozdzielacza. Ze względu na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego zmiany temperatury następują bardzo wolno, dlatego taka regulacja zajmuje dużo czasu.


Przyjmuje się, temperatura zasilania rozdzielacza ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55st.C. Wyższa temperatura może doprowadzić do zbyt dużych naprężeń posadzki i uszkodzeń. Jeśli nie ma, warto pomyśleć o jednym z systemów obniżenia temperatury zasilania. Zdjęcie wskazuje, że jest jeszcze miejsce na układ pompowy do rozdzielacza, który rozwiąże problem zbyt wysokiej temperatury zasilania.



Dziękuje za informacje.
W takim razie chętnie bym doposażył rozdzielacz rotometry i układ pompowy. Jeśli to możliwe to prosze o podanie kosztów i miejsca gdzie w trójmiescie można to zamówić.
Napisano
Cytat

Dziękuje za informacje.
W takim razie chętnie bym doposażył rozdzielacz rotometry i układ pompowy. Jeśli to możliwe to prosze o podanie kosztów i miejsca gdzie w trójmiescie można to zamówić.





Podaję sklepy, z którymi może Pan się skontaktować:
- TECHMONT Gdańsk TRAKT ŚW.WOJCIECHA 3/11 tel. 058-324 10 42
- U WITKA Luzino PROSTA 1 tel. 058-678 27 83

co do kosztów i dostępności towaru to musi się Pan kontaktować bezpośrednio z tymi punktami.
Napisano
Cytat

Rozwiązanie fatalne, zwłaszcza dla obiegów ułożonych w różnych pomieszczeniach. Standardem jest zamontowanie trójdrożnego zaworu termostatycznego i pompy mieszającej. Trzeba też zapewnić regulację przepływu w poszczególnych pętlach - w wersji podstawowej poprzez odpowiednią regulację zaworów na rozdzielaczu, a wersji lux - montaż zaworów elektrycznych sterowanych termostatami pokojowymi. Oczywiście pozostaje do uwzględnienia prawidłowość ułożenia samych pętli - ich długości i rozmieszczenia.




Witam,
dziękuję za informację, ale do developera nie przemawiają żadne argumenty. Twierdzi, że instalacja jest wykonana poprawnie.
Czy jest szansa uzyskania od Pana oficjalnej opinii co jest wykonane nie poprawnie i jak powinno się to wykonać zgodnie z wymogami sztuką?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...