Witam,
w domu 140m2 posiadam na dole ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki, piec junkers cerapur midi zwb24.
do ogrzewania podłogowego jest rozdzielacz cluro system z 5 pętlami. Temperatura na piecu około 60'C.
Problem są dwa:
-ogrzewanie grzeje bardzo nierówno w obrębie pętli.
- całe pętle nagrzewają się do różnych temperatur co skutkuje tym że w jednym pomieszczeniu jest cieplej a w drugim zimniej.

W rozdzielaczu jest tylko zastosowany zawór na zasilaniu który odczytuje temperaturę z powrotu.
Czy takie rozwiązanie jest dobre przy tylu pętlach? Czy powinien być zastosowany układ pompowo mieszający?

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
Ewidentnie nie wykonano regulacji przepływu na rozdzielaczu, tak żeby był właściwy w każdej pętli. Proszę upomnieć się o to u wykonawcy. Efektem niewłaściwego przepływu wody jest właśnie nierównomierne nagrzewanie się pętli.
Brak danych, żeby ocenić czy dodatkowa pompa jest potrzebna. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano
Rozwiązanie fatalne, zwłaszcza dla obiegów ułożonych w różnych pomieszczeniach. Standardem jest zamontowanie trójdrożnego zaworu termostatycznego i pompy mieszającej. Trzeba też zapewnić regulację przepływu w poszczególnych pętlach - w wersji podstawowej poprzez odpowiednią regulację zaworów na rozdzielaczu, a wersji lux - montaż zaworów elektrycznych sterowanych termostatami pokojowymi. Oczywiście pozostaje do uwzględnienia prawidłowość ułożenia samych pętli - ich długości i rozmieszczenia.
Napisano
Cytat

Witam,
w domu 140m2 posiadam na dole ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki, piec junkers cerapur midi zwb24.
do ogrzewania podłogowego jest rozdzielacz cluro system z 5 pętlami. Temperatura na piecu około 60'C.
Problem są dwa:
-ogrzewanie grzeje bardzo nierówno w obrębie pętli.
- całe pętle nagrzewają się do różnych temperatur co skutkuje tym że w jednym pomieszczeniu jest cieplej a w drugim zimniej.

W rozdzielaczu jest tylko zastosowany zawór na zasilaniu który odczytuje temperaturę z powrotu.
Czy takie rozwiązanie jest dobre przy tylu pętlach? Czy powinien być zastosowany układ pompowo mieszający?




Rozdzielacz nie jest wyposażony w rotametry, nie jest więc możliwe skorzystanie z nich dla ustalenia wartości przepływu w poszczególnych pętlach.

W takiej sytuacji, aby zlikwidować nierównomierne nagrzewanie się pętli grzewczych, należy:

(najlepiej na wychłodzonej instalacji)

- otworzyć wszystkie zawory na dolnej belce - niebieskie kapturki;

- uruchomić kocioł;

- obserwować temperatury powrotu z poszczególnych pętli - temperatury rur dochodzących do dolnej belki - można pirometrem lekarskim, termometrem przylgowym, ostateczne po prostu dłonią;

- pętle, które ogrzewają się najszybciej należy przydławić - dokonuje się tego na górnej belce - pod czerwonymi kapturkami jest wejście na klucz imbusowy 4mm - między położeniami skrajnymi zaworu jest pięć obrotów - można spróbować od skręcenia zaworu o dwa obroty;

- wszystkie czynności niestety trzeba powtórzyć kilkukrotnie aż do uzyskania tej samej prędkości rozgrzewania się wszystkich pięciu rur dochodzących do dolnej belki rozdzielacza. Ze względu na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego zmiany temperatury następują bardzo wolno, dlatego taka regulacja zajmuje dużo czasu.


Przyjmuje się, temperatura zasilania rozdzielacza ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55st.C. Wyższa temperatura może doprowadzić do zbyt dużych naprężeń posadzki i uszkodzeń. Jeśli nie ma, warto pomyśleć o jednym z systemów obniżenia temperatury zasilania. Zdjęcie wskazuje, że jest jeszcze miejsce na układ pompowy do rozdzielacza, który rozwiąże problem zbyt wysokiej temperatury zasilania.

Napisano
Cytat

Rozdzielacz nie jest wyposażony w rotametry, nie jest więc możliwe skorzystanie z nich dla ustalenia wartości przepływu w poszczególnych pętlach.

W takiej sytuacji, aby zlikwidować nierównomierne nagrzewanie się pętli grzewczych, należy:

(najlepiej na wychłodzonej instalacji)

- otworzyć wszystkie zawory na dolnej belce - niebieskie kapturki;

- uruchomić kocioł;

- obserwować temperatury powrotu z poszczególnych pętli - temperatury rur dochodzących do dolnej belki - można pirometrem lekarskim, termometrem przylgowym, ostateczne po prostu dłonią;

- pętle, które ogrzewają się najszybciej należy przydławić - dokonuje się tego na górnej belce - pod czerwonymi kapturkami jest wejście na klucz imbusowy 4mm - między położeniami skrajnymi zaworu jest pięć obrotów - można spróbować od skręcenia zaworu o dwa obroty;

- wszystkie czynności niestety trzeba powtórzyć kilkukrotnie aż do uzyskania tej samej prędkości rozgrzewania się wszystkich pięciu rur dochodzących do dolnej belki rozdzielacza. Ze względu na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego zmiany temperatury następują bardzo wolno, dlatego taka regulacja zajmuje dużo czasu.


Przyjmuje się, temperatura zasilania rozdzielacza ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55st.C. Wyższa temperatura może doprowadzić do zbyt dużych naprężeń posadzki i uszkodzeń. Jeśli nie ma, warto pomyśleć o jednym z systemów obniżenia temperatury zasilania. Zdjęcie wskazuje, że jest jeszcze miejsce na układ pompowy do rozdzielacza, który rozwiąże problem zbyt wysokiej temperatury zasilania.



Dziękuje za informacje.
W takim razie chętnie bym doposażył rozdzielacz rotometry i układ pompowy. Jeśli to możliwe to prosze o podanie kosztów i miejsca gdzie w trójmiescie można to zamówić.
Napisano
Cytat

Dziękuje za informacje.
W takim razie chętnie bym doposażył rozdzielacz rotometry i układ pompowy. Jeśli to możliwe to prosze o podanie kosztów i miejsca gdzie w trójmiescie można to zamówić.





Podaję sklepy, z którymi może Pan się skontaktować:
- TECHMONT Gdańsk TRAKT ŚW.WOJCIECHA 3/11 tel. 058-324 10 42
- U WITKA Luzino PROSTA 1 tel. 058-678 27 83

co do kosztów i dostępności towaru to musi się Pan kontaktować bezpośrednio z tymi punktami.
Napisano
Cytat

Rozwiązanie fatalne, zwłaszcza dla obiegów ułożonych w różnych pomieszczeniach. Standardem jest zamontowanie trójdrożnego zaworu termostatycznego i pompy mieszającej. Trzeba też zapewnić regulację przepływu w poszczególnych pętlach - w wersji podstawowej poprzez odpowiednią regulację zaworów na rozdzielaczu, a wersji lux - montaż zaworów elektrycznych sterowanych termostatami pokojowymi. Oczywiście pozostaje do uwzględnienia prawidłowość ułożenia samych pętli - ich długości i rozmieszczenia.




Witam,
dziękuję za informację, ale do developera nie przemawiają żadne argumenty. Twierdzi, że instalacja jest wykonana poprawnie.
Czy jest szansa uzyskania od Pana oficjalnej opinii co jest wykonane nie poprawnie i jak powinno się to wykonać zgodnie z wymogami sztuką?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?    
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU  
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.  
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.    
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...