rustin Napisano 6 września 2015 Udostępnij #1 Napisano 6 września 2015 Witam. Dom jest w SSZ , użytkowa 115m2 + garaż i kotłownia 30m2 , powierzchnia całkowita 190m2. Okna 3 szybowe Adamsa. Drzwi zewnętrzne KMT i brama Wiśniowskiego, segmentowa UNIPRO. Dom ocieplony 15cm styro. W domu elektryka, hydraulika i kanalizacja. 1. Co to za zaślepki na oknach , u doły ramy . Pod nimi są otwory , czy to jakaś wentylacja ? Nawiewniki ? 2. W domu mam 2 kominy . W kotłowni z kanałem wentylacyjnym i kanałem dymowym . Drugi jest na ścianie sąsiadującej z kuchnią , WC i salonem , na górze przechodzi przez łazienkę i w nim jest 4 kanały wentylacyjne. Jeden kanał będzie do WC , drugi do łazienki na poddaszu, trzeci dla kuchni i czy można pod niego podpiąć okap kuchenny czy okap dać osobno w ten czwarty kanał ? Jeżeli można razem to do czego mogę wykorzystać czwarty kanał ? 3. Czy na takim etapie budowy mogę myśleć o wentylacji mechanicznej? Jeżeli tak to jaki koszt mniej więcej byłby w takiej najbardziej ekonomicznej wersji i czy jest sens to robić ? 4. Czy w garażu powinna być jakaś wentylacja jeżeli jest okno czy wystarczy , że będzie ono na mikro ? Jeżeli trzeba zrobić to jak najprostszym sposobem ? 5. W kotłowni jest okno, drzwi i komin w którym jest kanał dymowy i wentylacyjny. W innym temacie pytałem ale nie mogę się zbytnio dowiedzieć czy wystarczy w tym wentylacyjnym wyciąć przy suficie otwór i wstawić kratkę czy potrzeba jeszcze gdzieś kratkę wentylacyjną przy posadzce . Jeżeli tak to gdzie i jak ją zrobić ? Na chwilę obecną ogrzewanie będzie paliwem stałym ale nie wykluczone , że zmienię zdanie i będzie gazem ziemnym , kotłem kondensacyjnym. Link do komentarza
rustin Napisano 7 września 2015 Autor Udostępnij #2 Napisano 7 września 2015 Cytat 2. W domu mam 2 kominy . W kotłowni z kanałem wentylacyjnym i kanałem dymowym . Drugi jest na ścianie sąsiadującej z kuchnią , WC i salonem , na górze przechodzi przez łazienkę i w nim jest 4 kanały wentylacyjne. Jeden kanał będzie do WC , drugi do łazienki na poddaszu, trzeci dla kuchni i czy można pod niego podpiąć okap kuchenny czy okap dać osobno w ten czwarty kanał ? Jeżeli można razem to do czego mogę wykorzystać czwarty kanał ? Dopiero zobaczyłem ,ze komin wentylacyjny nie jest w kuchni tylko w wc jak na foto,za ściana działową jest kuchnia.co teraz zrobić?i tak miał być sufit podwieszany w kuchni a w wc na ścianie działowej zabudowane bo idzie pion kanalizacyjny. Czy mogę jakoś rurę pociągnąć z wc do kuchni i w suficie wstawić kratkę ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2015 Udostępnij #3 Napisano 7 września 2015 A w projekcie jak jest rozwiązana wentylacja - czyli wentylacja kuchni i łazienki (chodzi o kanały wentylacyjne) ? Link do komentarza
rustin Napisano 7 września 2015 Autor Udostępnij #4 Napisano 7 września 2015 Jest napisane, że wentylacja grawitacyjna i to wszystko. A komin jest w tym samym miejscu tylko bez kanału dymowego bo nie chcemy kominka. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2015 Udostępnij #5 Napisano 7 września 2015 (edytowany) Nie co jest napisane, tylko co z rysunku (projektu, rzutu) wynika.Ile tam jest/powinno być kanałów ?dopisałem:Ile faktycznie jest kanałów w tym "ciągu kominowym" i co mają "obsługiwać". Edytowano 7 września 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
rustin Napisano 7 września 2015 Autor Udostępnij #6 Napisano 7 września 2015 (edytowany) Jest tak jak opisałem 4 kanały wentylacyjne a co mają obsługiwać to w projekcie dokładnie nie ma , tzn jest co co zamieściłem poniżej. Był jeszcze dymowy i wentylacyjny ale ich nie ma bo nie będzie kominka. Do wentylacji nawiewnej we wszystkich pomieszczeniach służą okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne......Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych (łazienka,wc ) oraz kuchni i pomieszczenia gospodarczego przyjęto wentylację grawitacyjną.A co do reszty pytań ? Edytowano 7 września 2015 przez rustin (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2015 Udostępnij #7 Napisano 7 września 2015 Wrzuć rzuty kondygnacji bo jest to istotne.Garaż ma być ogrzewany ? Od tego zależy wentylacja (w nim).Na innym forum pisałeś o kotle gazowym typu A, a teraz o kotle na paliwo stałe - są różne wymagania dot. wentylacji. Link do komentarza
rustin Napisano 7 września 2015 Autor Udostępnij #8 Napisano 7 września 2015 (edytowany) Bo ciągle się zastanawiam nad ogrzewaniem ale na na chwile obecną będzie to ekogroszek....Garaż nie będzie ogrzewany i nie będzie styro w posadzce.Zeskanowałem i dopiero zobaczyłem nie jest tak jak w projekcie , jak zwykle coś nie tak. Jak kiedyś wspominałem działkę kupiłem z wylanymi fundamentami , projektem itd. Z tego co widzę w projekcie powinna być wylana pod ten komin ława i ściana nośna w tym miejscu. Osoba od której to kupiłem tak nie zrobiła. Dlatego też murarze zrobili jak na foto. Człowiek nie pomyślał i nie przypilnował bo mogli go przesunąć 1m w prawo i byłby połowę w kuchni a połową w WC a tak jest cały w WC Jak to teraz rozwiązać ? Edytowano 7 września 2015 przez rustin (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2015 Udostępnij #9 Napisano 7 września 2015 Wrzuć jeszcze skan poddasza/piętra i dokładnie zaznacz rzeczywisty "przebieg tych kanałów - przyjmuję, że to te niebieskie "coś"Ad.2. Przy wentylacji grawitacyjnej stosowanie mechanicznych wyciągów okapowych jest ustawowo zabronione, a przy kuchence gazowej dodatkowe "zabronienie".Odpowiedź na ad.4 i 5 masz na pokazanym rzucie - bardzo szczegółową. 1 Link do komentarza
rustin Napisano 7 września 2015 Autor Udostępnij #10 Napisano 7 września 2015 (edytowany) Tak to niebieskie to komin. Na poddaszu przechodzi przez łazienkę."Ad.2. Przy wentylacji grawitacyjnej stosowanie mechanicznych wyciągów okapowych jest ustawowo zabronione, a przy kuchence gazowej dodatkowe "zabronienie"."Czyli okap musi być z wkładem a nie rura pcv lub spiro i w kanał wentylacyjny ?"Odpowiedź na ad.4 i 5 masz na pokazanym rzucie - bardzo szczegółową. "A wydawało się , że zna sie swój projekt , kilkanaście razy go oglądałem ale jak człowiek nie wie na co patrzeć....Teraz z wykonaniem tej Zetki ani wywietrzaka nie będzie problemu ze zrobieniem czy powinno być już w fazie budowy ścian i dachu ? Edytowano 7 września 2015 przez rustin (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2015 Udostępnij #11 Napisano 7 września 2015 Jasne.Ostatnie pytanie - istotne.Znasz przekrój/wymiary tych niebieskich kanałów wentylacyjnych ? Link do komentarza
rustin Napisano 7 września 2015 Autor Udostępnij #12 Napisano 7 września 2015 Jasne, że teraz to można zrobić tzn tą zetkę i wywietrzak dachowy w garażu ? i jasne , że okap musi być z wkładem a nie podłączony do wentylacji ?Pustak wentylacyjny PPW 00/24 380x250x240 , wymiar kanałów 130x170 Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2015 Udostępnij #13 Napisano 7 września 2015 No to teraz te kratki wentylacyjne: Dla uproszczenia nadałem im numery (licząc od lewej strony rzutu: 1. Np. WC na parterze. 2. Np. salon 3. Np. łazienka na poddaszu. 4 Kanał wywiewny do wentylacji kuchni. Przejście przez ścianę kolanem 90 stopni np. takim: Uwaga - wymiary muszą pokrywać się z wymiarami kanału. Uwaga 2. Obsługa pomieszczeń przez pozostałe kanały będzie zależała od umiejscowienia kratki na poddaszu i tego w WC. Pozostały wolny kanał powinien mieć wylot w salonie, ale kratka z żaluzją. Cytat Jasne, że teraz to można zrobić tzn tą zetkę i wywietrzak dachowy w garażu ? i jasne , że okap musi być z wkładem a nie podłączony do wentylacji ? Pustak wentylacyjny PPW 00/24 380x250x240 , wymiar kanałów 130x170 W garażu zetka nie jest potrzebna, ale w kotłowni i owszem. W garażu masz (zaprojektowany) wywiew rurą 160 aż nad dach, nawiew przez nieszczelności bramy. Okap tylko jako pochłaniacz.dopisałem: Ps. Drzwi między garażem a kotłownią muszą być szczelne - ważne.Powinny być ognioodporne. 1 Link do komentarza
rustin Napisano 7 września 2015 Autor Udostępnij #14 Napisano 7 września 2015 (edytowany) Dzięki bardzo.Wszystko w miarę jasne oprócz tegoUwaga 2.Obsługa pomieszczeń przez pozostałe kanały będzie zależała od umiejscowienia kratki na poddaszu i tego w WC.Pozostały wolny kanał powinien mieć wylot w salonie, ale kratka z żaluzją.Są 4 kanały które jak sam mi opisałeś już są zajęte, więc jaki pozostały wolny kanał.Myślałem aby w ten 4 kanał wpuścić okap , aby był w osobnym kanale ale skoro lepiej zrobić kratkę w salonie to tak zrobię O drzwiach wiem i takie też będą , ocieplone aby zimno nie przechodziło do domu za bardzo. Edytowano 7 września 2015 przez rustin (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2015 Udostępnij #15 Napisano 7 września 2015 (edytowany) Cytat Wszystko w miarę jasne oprócz tegoUwaga 2.Obsługa pomieszczeń przez pozostałe kanały będzie zależała od umiejscowienia kratki na poddaszu i tego w WC.Pozostały wolny kanał powinien mieć wylot w salonie, ale kratka z żaluzją. Bo ten zapodany rysunek jest tak "precyzyjny", że nie wiem, czy kanał nr.3 i 4 nie wchodzą (faktycznie) w lico ściany działowej między łazienką a pokojem na poddaszu.Określenie "wolny" zapożyczony od Ciebie - przed moim "przydziałem" Cytat Myślałem aby w ten 4 kanał wpuścić okap , aby był w osobnym kanale ale skoro lepiej zrobić kratkę w salonie to tak zrobię W pierwszej wersji w kuchni były dwie kratki wentylacyjne - ktoś to tak wyliczył i zapewne słusznie.Teraz nie ma możliwości aby kuchnia obsłużyła salon dwoma kratkami - stąd moja sugestia przeniesienia tej kratki do salonu.poprawiłem babola Edytowano 7 września 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
rustin Napisano 7 września 2015 Autor Udostępnij #16 Napisano 7 września 2015 (edytowany) Możliwe , że na poddaszu w ścianie działowej jest kanał patrząc od lewej na rzut projektu 3 i 4. Muszę sprawdzić.Reasumując mam 4 kanały wentylacyjne i w nich zrobić kratki dla WC,kuchni,łazienki na poddaszu i salonie na dole ?Tak jak kojarzę to pewnie wyjdzie od lewej.1.WC2.Łazienka3.Salon4. Kuchnia poprzez kolankoZnając wymiary 130x170 kanału , dokładnie tenhttp://kominy.zapel.com.pl/produkty/pustaki/wentylacyjne/To które kolanko wybrać i elementy do montażu wentylacji dla kuchni patrząc po zdjęciu ? Czy to będzie dobre ?http://wentylatory.istore.pl/pl/art-4005-k...-multiwent.htmlhttp://wentylatory.istore.pl/pl/art-460-ko...nowe-90-st.htmlhttp://wentylatory.istore.pl/pl/wp-mv-571-...-multiwent.htmlJeszcze jedna kwestia , czytam o okapach i pochłaniaczach i problem jest z ciągiem wstecznym. Coś piszą , że jeżeli jest dwa kanały wentylacyjne to w osobny podpiąć można okap z wyciągiem a druga kratka będzie jako wywiewnik , mimo to nie zawsze to usuwa problem ciągu wstecznego. Tak to zrozumiałem, poradź mi czy zamiast kratki w salonie dać w suficie podwieszanym jakąś rurę i wpiąć się w osobny kanał czy sobie odpuścić i zrobić okap jako pochłaniacz zapachów ? Edytowano 7 września 2015 przez rustin (zobacz historię edycji) Link do komentarza
rustin Napisano 8 września 2015 Autor Udostępnij #17 Napisano 8 września 2015 Bajbaga mógłbyś jeszcze pomoc mi w doborze materiałów do tej wentylacji? Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2015 Udostępnij #18 Napisano 8 września 2015 Niestety nie i raczej nie szukaj takiej rady "na odległość".Sam zrobisz to najlepiej.Wszystkie "dane" masz w projekcie, a zweryfikować musisz "organoleptycznie". Link do komentarza
rustin Napisano 8 września 2015 Autor Udostępnij #19 Napisano 8 września 2015 Ok , dzięki.Twoim zdaniem pochłaniacz wilgoci zakładać w moim przypadki a nie okap z wyciągiem ? Zetkę w kotłowni wiem jak zrobić, kolanku kanalizacyjne przy podłodze, od niego 2m rura pionowo na ścianie wewnętrznej a potem kolanko i na zewnątrz. Na to na elewacji kratkę wentylacyjną.Jak poradzić sobie z wentylacją garaż ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2015 Udostępnij #20 Napisano 8 września 2015 (edytowany) Cytat W garażu masz (zaprojektowany) wywiew rurą 160 aż nad dach, nawiew przez nieszczelności bramy.Okap tylko jako pochłaniacz. Luknij na rzuty, lewy dolny róg. Cytat Twoim zdaniem pochłaniacz wilgoci zakładać w moim przypadki a nie okap z wyciągiem ? Nie moim zdaniem: Cytat Przy wentylacji grawitacyjnej stosowanie mechanicznych wyciągów okapowych jest ustawowo zabronione, a przy kuchence gazowej dodatkowe "zabronienie". Tak stanowią przepisy.dopisałem:Ps. Doprecyzuję co jest zabronione. Zabronione jest stosowanie wyciągów/okapów mechanicznych, działających jak wentylacja wywiewna, czyli inaczej mówiąc "wyrzucających" powietrze na zewnątrz.Możesz zastosować taki (takiego typy, bez podłączenia do kanału wentylacyjnego) Edytowano 8 września 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
rustin Napisano 8 września 2015 Autor Udostępnij #21 Napisano 8 września 2015 (edytowany) Dostałem podpowiedź na temat nawietrzaków. Tak myślę aby takie coś zastosować w kotłowni zamiast zetki w postaci rury po ścianie , zawsze to estetyczniej , jeżeli zadało by to egzamin , jak uważasz?Myślałem też o takim nawietrzaku w garażu przy brami a drugim końcu garaży przy sugficie kratkę wentylacyjna na zewnątrz. Jeżeli nie potrzeba w garażu nawietrznika to wystarczy sama kratka wywiewna ?Co do okapu sugerowałem się np tym wpisemhttp://ladnydom.pl/budowa/1,106582,1177443...ntylacyjna.htmlPodłączenie wyciągu do oddzielnego kanału wentylacyjnego.Tylko , że trzeba by puszczać rurę pod sufitem i jakby miał być ciąg wsteczny to lepiej pochłaniacz. Edytowano 8 września 2015 przez rustin (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2015 Udostępnij #22 Napisano 8 września 2015 Pokazany nawietrzak nie nadaje się do kotłowni.Przepis jasno określa, że niezamykany dopływ powietrza ma mieć 200cm2 netto. Czyli można zakryć to kratką, ale trzeba zachować te 200cm2 netto - zwykle stosuje się kratkę (ramkę) z siatką.Dokładnie to samo masz w projekcie. Link do komentarza
rustin Napisano 8 września 2015 Autor Udostępnij #23 Napisano 8 września 2015 A czy jest jakiś nawietrzak który się nadaje do kotłowni ?W garażu wystarczy sama kratka czy przy suficie ? Link do komentarza
vip42 Napisano 8 września 2015 Udostępnij #24 Napisano 8 września 2015 (edytowany) a poco Ci nawietrzak? Wykuwasz otwór o odpowiedniej średnicy w ścianie i zamykasz go z obu stron kratkami z siatką.przykładowa kratka Edytowano 8 września 2015 przez vip42 (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
rustin Napisano 8 września 2015 Autor Udostępnij #25 Napisano 8 września 2015 A dlaczego robi się zetkę ? One nie tłumi jakoś dźwięku i wtedy nie wlatuje bezpośrednio zimne powietrze ?Od razu mówię, że się nie znam. Jeżeli taka kratka będzie spełniała taką samą funkcje użytkową , 'termiczną' jak zetka czy nawietrzak to , zrobię kratkę. Proszę powiedzcie czy w garażu wystarczy kratka przy suficie jako wywiewnik a powietrze będzie ciągnęło z bramy ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2015 Udostępnij #26 Napisano 8 września 2015 (edytowany) Ten projekt przewiduje wentylację grawitacyjną, kanałem z rury 160, wyciągniętej ponad dach, a nawiew nieszczelnościami bramy.Być może projektant zaplanował to tak, ze względu na kotłownię na paliwo stałe - co jest logiczne i zgodne z przepisami.W przypadku garażu nieogrzewanego, prawo dopuszcza przewietrzanie, dwoma "kratkami" na "przestrzał" jedna przy stropie, druga przy posadzce. Minimalne wymiary takich "kratek" 14 x 14 cm.W zasadzie zetkę stosuje się w kotłowniach, których posadzka jest niżej od gruntu - jest to jedyne uzasadnienie dla zetki.Jak posadzka jest powyżej lub równo z gruntem, stosowanie zetki jest bezcelowe.Przykładowo:dopisałem:Ps. Na FM jest niejaki Mikołaj, który uczył mnie co to jest zetka, a samą zetkę zalecał rustin-owi montować na drzwiach. Edytowano 8 września 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
rustin Napisano 8 września 2015 Autor Udostępnij #27 Napisano 8 września 2015 (edytowany) Widzisz bajbaga i to już mi dużo rozjaśniło wiec , dam zwykłą kratkę na przestrzał skoro to jest jako zwykły nawiewnik jak na foto."W zasadzie zetkę stosuje się w kotłowniach, których posadzka jest niżej od gruntu - jest to jedyne uzasadnienie dla zetki.Jak posadzka jest powyżej lub równo z gruntem, stosowanie zetki jest bezcelowe."Co do garażu , to dalej nie wiem Nie będę już robił rury 160 ponad dach. Zrobię kratkę przy suficie.Czy potrzeba też przy posadzce w garażu czy wystarczy nawiew nieszczelności bramy ? Edytowano 8 września 2015 przez rustin (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2015 Udostępnij #28 Napisano 8 września 2015 Cytat . Zrobię kratkę przy suficie.Czy potrzeba też przy posadzce w garażu czy wystarczy nawiew nieszczelności bramy ? Dla takiego przypadku ("przewietrzanie") powinna być też kratka przy posadzce. Kratki powinny być na przestrzał czyli na przeciwległych ścianach. Link do komentarza
vip42 Napisano 8 września 2015 Udostępnij #29 Napisano 8 września 2015 (edytowany) Cytat Czy potrzeba też przy posadzce w garażu czy wystarczy nawiew nieszczelności bramy ? zależy jak nieszczelną masz bramę p.s. dodałem cytat Edytowano 8 września 2015 przez vip42 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2015 Udostępnij #30 Napisano 8 września 2015 (edytowany) I czytaj dokładnie, bo wcześniej o tym pisałem: Cytat W przypadku garażu nieogrzewanego, prawo dopuszcza przewietrzanie, dwoma "kratkami" na "przestrzał" jedna przy stropie, druga przy posadzce. Minimalne wymiary takich "kratek" 14 x 14 cm. Cytat zależy jak nieszczelną masz bramę Przez nieszczelną bramę - tylko przy wywiewie grawitacyjnym.Chyba, że przez nieszczelność rozumiemy "kratkę" w bramie. Edytowano 8 września 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
rustin Napisano 8 września 2015 Autor Udostępnij #31 Napisano 8 września 2015 Brama chyba szczelna , segmenetowa unipro.Kratka przy suficie w ścianie to nie wywiew grawitacyjny dlatego potrzeba też kratki przy podłodze ? Jeżeli by był wywietrznik na dach wtedy by działało grawitacyjnie i wtedy nie trzeba dodatkowej kratki przy podłodze ? Cytat Ps. Na FM jest niejaki Mikołaj, który uczył mnie co to jest zetka, a samą zetkę zalecał rustin-owi montować na drzwiach. Nie kojarzę tego Zetki nie będę robił skoro nie ma to żadnej różnicy w porównaniu do kratki na wylot przy podłodze. Link do komentarza
rustin Napisano 10 września 2015 Autor Udostępnij #32 Napisano 10 września 2015 Kiedy wyciąć otwory wentylacyjne, przed tynkami czy po? Po będzie chyba ciężko trafić w nie. Czym je wyciąć aby nie pękł keramzyt?Czy to kolanko z WC do kuchni przez ścianę działowa założyć przed tynkami czy po? Link do komentarza
bajbaga Napisano 11 września 2015 Udostępnij #33 Napisano 11 września 2015 Tiaaa.Wszystko przed tynkowaniem - przeca musisz znaleźć odpowiednie kanały.Ale przed - odsłonić kanały (zwłaszcza te ze zdjęcia).Wiertarka, wiertło i zabawa w poszukiwanie właściwego kanału. 1 Link do komentarza
rustin Napisano 11 września 2015 Autor Udostępnij #34 Napisano 11 września 2015 Wyciąć juz na gotowo teraz czy tylko zrobić otwór wielkości piłeczki a potem po tynkach wyciąć tak jak ma być kratka? Ogólnie się nawierca wiertlem na kształt kratki a potem wybija to? To kolanko w ścianie działowej i kominie dać przed czy po tynkach? Link do komentarza
bajbaga Napisano 11 września 2015 Udostępnij #35 Napisano 11 września 2015 Wszystko na gotowo - łącznie z kolankiem.Przed tynkowaniem - ściągnąć.Ps. Moim zdaniem oczywiście. 1 Link do komentarza
rustin Napisano 21 września 2015 Autor Udostępnij #36 Napisano 21 września 2015 Szukam na jakiej wysokości powinna być kratka wentylacyjna w kuchni. Znalazłem , że 20-30cm od sufity. Jeżeli będzie 5-10cm od sufitu to będzie ok ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 września 2015 Udostępnij #37 Napisano 22 września 2015 Górna krawędź otworu wentylacyjnego w kuchni, łazience ..... nie powinna być w większej odległości od sufitu, niż 15 cm.Czyli od 0cm do 15cm. 1 Link do komentarza
rustin Napisano 5 października 2015 Autor Udostępnij #38 Napisano 5 października 2015 Zabieram się za montaż kanału wentylacyjnego do kuchni. W kanał wentylacyjny ma 13cm szerokości ale w ścianie działowej do kuchni co jest w pierwszym poście mogę dać kanał nie większy jak 15cm w pionie. Z tego co znalazłem na różnych stronach to wychodzi mi , że z płaskich największy jak wcisnę to 120x60mm lub okrągły 100mm , nie wiem czy w kanał 13cm udało by mi się wyciąć na kanał 125mm , na stronę zostaję po 2,5mm luzu. Który kanał wybrać ? Link do komentarza
PeZet Napisano 6 października 2015 Udostępnij #39 Napisano 6 października 2015 Cytat Zabieram się za montaż kanału wentylacyjnego do kuchni. W kanał wentylacyjny ma 13cm szerokości ale w ścianie działowej do kuchni co jest w pierwszym poście mogę dać kanał nie większy jak 15cm w pionie. Z tego co znalazłem na różnych stronach to wychodzi mi , że z płaskich największy jak wcisnę to 120x60mm lub okrągły 100mm , nie wiem czy w kanał 13cm udało by mi się wyciąć na kanał 125mm , na stronę zostaję po 2,5mm luzu. Który kanał wybrać ? Wciskanie kwadratu w kółko: twierdzenie Pitagorasa. Link do komentarza
rustin Napisano 6 października 2015 Autor Udostępnij #40 Napisano 6 października 2015 PeZet nic nie zrozumiałem twojej zagadki. Czy chodziło Ci o to , że koło będzie miało większą średnicę i taki kanał zastosować ? Link do komentarza
rustin Napisano 7 października 2015 Autor Udostępnij #41 Napisano 7 października 2015 Czy w kanale 13cm mogę spokojnie kuć otwór średnicy 12,5cm ? Link do komentarza
rustin Napisano 7 grudnia 2015 Autor Udostępnij #42 Napisano 7 grudnia 2015 bajbaga i inni , zdecydowałem tak jak radziliście w kotłowni nie robić zetki z racji , że jest ponad gruntem tylko wykuję dziurę w ścianie i dam kratki z siatką , mam nadzieję , że nie będzie jakoś bardzo pizgać po nogach Mam zagwozdkę w sprawie garażu. Nie wyjdą mi kratki na przestrzał , jak widać na rysunku z postu 8 ponieważ mogę je zrobić tylko na dwóch zewnętrznych ścianach. Dokładnie na skanie lewej ( długość garażu ) i na tej co brama ale tylko po lewej stronie bo po prawej mam skrzynkę z instalacją do bramy ogrodzenia itd.Czy może być , że dam kratkę u góry na ścianie zewnętrznej , tej długiej a tą kratkę u dołu przy bramie w rogu też z lewej ? czy wtedy wystarczy tylko kratka u góry ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 grudnia 2015 Udostępnij #43 Napisano 7 grudnia 2015 Okno jest otwierane ?Na jakiej wysokości od posadzki ? Link do komentarza
rustin Napisano 7 grudnia 2015 Autor Udostępnij #44 Napisano 7 grudnia 2015 w garażu okno rozwierno uchylone ok 90cm od posadzki. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 grudnia 2015 Udostępnij #45 Napisano 7 grudnia 2015 Cytat Czy może być , że dam kratkę u góry na ścianie zewnętrznej , tej długiej a tą kratkę u dołu przy bramie w rogu też z lewej ? Czyli - można tak jak piszesz.Jest to do przyjęcia - ale te kratki powinny być z żaluzjami regulacyjnymi (tak na wszelki wypadek - zwłaszcza ta u dołu ściany) 1 Link do komentarza
rustin Napisano 7 grudnia 2015 Autor Udostępnij #46 Napisano 7 grudnia 2015 mimo ze jest okno musza być dwie kratki nie wystarczy tylko ta u góry?jeszcze mi powiedz żebym był spokojny, jeżeli zrobię kratkę na wylot w kotłowni zamiast zetki nie będzie mi wyziebiac za bardzo kotłowni?dziękuję za pomoc, jak zwykle :-) Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 grudnia 2015 Udostępnij #47 Napisano 7 grudnia 2015 Cytat mimo ze jest okno musza być dwie kratki nie wystarczy tylko ta u góry? Jak wrota nie sa szczelne - może być. Cytat jeszcze mi powiedz żebym był spokojny, jeżeli zrobię kratkę na wylot w kotłowni zamiast zetki nie będzie mi wyziebiac za bardzo kotłowni? Będzie wyziębiać - dokładnie tak samo jak zetka. 1 Link do komentarza
vip42 Napisano 9 grudnia 2015 Udostępnij #48 Napisano 9 grudnia 2015 Cytat Jak wrota nie sa szczelne - może być.Będzie wyziębiać - dokładnie tak samo jak zetka. jak będziesz palił to w kotłowni zimno mieć nie będziesz Link do komentarza
rustin Napisano 13 grudnia 2015 Autor Udostępnij #49 Napisano 13 grudnia 2015 bajbaga w poście 8 jest rzut parteru. Za ścianą działową garażu jest komin , przylega do niej kanał wentylacyjny. Czy mogę dać jedną kratkę przy suficie w kotłowni a drugą przebić się przez tą ściankę , jakieś 30cm od sufity i wtedy będzie wentylacja dla garażu ? Nie musiał bym robić kratki w ścianie na zewnątrz przy suficie w garażu. Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 grudnia 2015 Udostępnij #50 Napisano 14 grudnia 2015 (edytowany) Teoretycznie jest to do zrobienia.Pytanie - jak jest w projekcie (w opisie) ?Może ten komin (wentylacyjny) ma wolny kanał i wystarczy "wpiąć" weń garaż.dopisałem:I nie bardzo rozumiem, dlaczego nie chcesz wykonać wentylacji tak jak w projekcie - czyli przez "wywietrzak dachowy fi 16" w lewym rogu garażu (przy wrotach) ? Edytowano 14 grudnia 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się