Skocz do zawartości

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki czy tynki ?


Recommended Posts

Napisano
Panowie mam sporą zagwozdkę i potrzebuję waszej pomocy
Na chwilę obecną mam zrobiona elektrykę , położone rury wodne , bez CO. Teraz miałem robić tynki a potem rozkładać izolację przeciwwilgociową.
Na forum muratora zobaczyłem kilka zdjęć gdzie izolacja jest tak jakby zatynkowana
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...olację-posadzki
zdjęcia w poście nr 5.

Przed tynkami robić izolację czy po ?

dzięki.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Panowie mam sporą zagwozdkę i potrzebuję waszej pomocy
Na chwilę obecną mam zrobiona elektrykę , położone rury wodne , bez CO. Teraz miałem robić tynki a potem rozkładać izolację przeciwwilgociową.
Na forum muratora zobaczyłem kilka zdjęć gdzie izolacja jest tak jakby zatynkowana
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...olację-posadzki
zdjęcia w poście nr 5.

Przed tynkami robić izolację czy po ?

dzięki.


Po tynkach. Jeżeli zrobisz teraz to przy tynkowaniu wszystko tynkarze rozpieprzą, nie wiem jakby się starali i uważali.
A jeżeli chcesz zrobić przed tynkami to musiałbyś wylać posadzkę.
Napisano
nie o to chodzi ,ze chce tylko zobaczylem tam i zbaranialem.

Mam zrobiona juz hydraulike bez co . Jak zgrzac pape tam gdzie biegna rury ?czy tam zlapac na lepik ?
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

nie o to chodzi ,ze chce tylko zobaczylem tam i zbaranialem.

Mam zrobiona juz hydraulike bez co . Jak zgrzac pape tam gdzie biegna rury ?czy tam zlapac na lepik ?


Ale teraz to Cię zupełnie nie rozumiem.
Ja tam wyraźnie widzę, że najpierw były zrobione tynki a potem szła hydraulika i izolacja.
O jakich rurach piszesz? od wody zimnej i ciepłej?
Jak dla mnie to niepotrzebnie się pośpieszyłeś z ta instalacja wodną. Powinieneś wszystko znaczy się c.o. i hydraulikę oraz kanalizę zrobić po tynkach.
Z tego co rozumiem chcesz dać jako izolację papę? a nie możesz dać folii?
Izolacja jaka by nie była musi być pod rurami, a rury powinny iść w otulinie, a najlepiej jakby były schowane między jedną a drugą warstwą ocieplenia podłogi.
Napisano (edytowany)
Kanalizację po tynkach ? i kuć ściany na piony czy podejścia pod umywalki a potem je lepić ? Kanalizę mam w posadzce zalaną chudziakiem a piony i podejście pod umywalki w ścianach.

Chodzi mi właśnie o rury od ciepłej i zimnej wody. Które idą po posadzce , są w otulinie. Pod nią wsunę izolację tylko jak ją skleić ? jeżeli będzie to papa to chyba tylko lepik na zimno ?

Jak ty tam widzisz , że najpierw tynki a potem izolacja skoro izolacja na ścianie ( post nr5 zdjęcie 3 ) jest pod tynkami ? Jak mogli ją wsadzić pod tynki skoro byłą robiona po nich ? icon_smile.gif Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Kanalizację po tynkach ? i kuć ściany na piony czy podejścia pod umywalki a potem je lepić ? Kanalizę mam w posadzce zalaną chudziakiem a piony i podejście pod umywalki w ścianach.

Chodzi mi właśnie o rury od ciepłej i zimnej wody. Które idą po posadzce , są w otulinie. Pod nią wsunę izolację tylko jak ją skleić ? jeżeli będzie to papa to chyba tylko lepik na zimno ?

Jak ty tam widzisz , że najpierw tynki a potem izolacja skoro izolacja na ścianie ( post nr5 zdjęcie 3 ) jest pod tynkami ? Jak mogli ją wsadzić pod tynki skoro byłą robiona po nich ? icon_smile.gif


Z kanalizacją chodzi mi o podejścia pod umywalki, bo wyjścia jak najbardziej przed. Znając życie podejścia pod umywalki będziesz jeszcze przerabiał, bo może być tak że zabraknie centymetr tu centymetr tam albo szafka pod umywalkę będzie miała półkę. To, że rozprujesz ścianę pod podejścia to nie ma nic na rzeczy bo i tak ich nie będzie widać. W łazience położysz płytki a w kuchni zasłoni je szafka pod zlewozmywak.

Rurki pomimo, że maja otulinę daj je w warstwie ocieplenia, dobrze Ci radzę, będziesz miał mniejsze straty ciepła.
Co do papy to na zakład i lepik na zimno może być. A izolacja musi być wywinięta na ściany.
A tak na chłopski rozum, co Ci da zrobienie izolacji przed tynkami? Roboty tym nie przyśpieszysz a możesz tylko wydać niepotrzebnie pieniądze, bo jak rozłożą rusztowania to nie ma siły że papę poprzerywają, może nie wszędzie ale to nie nieuniknione.
Na tej fotce to ta papa trochę za czysta mi wygląda jeżeli była ona faktycznie kładziona przed tynkami, albo inwestor porządnie ja wyszorował po tynkach icon_biggrin.gif Z opisu to wg mnie inwestor przeinwestował, zagruntował, dał papę termozgrzewalna i potem na nią folię czarna 300 potem styropian i znowu folia czarna 200 i na to folia aluminiowa. Tylko po co? Jak wystarczyło dać papę, styro i folie aluminiowa pod podłogówkę a jeżeli nie ma podłogówki to folię czarną.
Napisano
Cytat

Panowie mam sporą zagwozdkę i potrzebuję waszej pomocy
Na chwilę obecną mam zrobiona elektrykę , położone rury wodne , bez CO. Teraz miałem robić tynki a potem rozkładać izolację przeciwwilgociową.
Na forum muratora zobaczyłem kilka zdjęć gdzie izolacja jest tak jakby zatynkowana
Przed tynkami robić izolację czy po ?


Na tych zdjęciach jest zrobione tak:
Izolacja pozioma ścian jest wywinięta na ścianę i do niej przyklejona.
Potem zostały położone tynki, którymi częściowo przykryto przyklejoną do ściany izolację.
A dopiero potem gość zaczął robić podłogę.

Cytat

Z opisu to wg mnie inwestor przeinwestował, zagruntował, dał papę termozgrzewalna i potem na nią folię czarna 300 potem styropian i znowu folia czarna 200 i na to folia aluminiowa. Tylko po co? Jak wystarczyło dać papę, styro i folie aluminiowa pod podłogówkę a jeżeli nie ma podłogówki to folię czarną.


Dobrze inwestor zrobił, w opisie zresztą wytłumaczył, dlaczego tak zrobił.
Mam podobnie: chudziak - papa - czarna folia - styropian - czarna folia - folia alu - wylewka
Folia izoluje styropian od papy, bo niektóre bitumy (czy jak je zwą) rozpuszczają styropian.

Jest jednak inna sprawa - odwieczna dyskusja toczy się wokół stosowania izolacji pod styropianem. Niektórzy twierdzą, że nie powinno jej być po to, by wilgoć se mogła wsiąkać w glebę. Ja nie wiem! Są też tacy co mówią, że na styropianie nie powinno być folii po to, by wilgoć z wylewki mogła spokojnie odparować.

I bądź mądry.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Dobrze inwestor zrobił, w opisie zresztą wytłumaczył, dlaczego tak zrobił.
Mam podobnie: chudziak - papa - czarna folia - styropian - czarna folia - folia alu - wylewka
Folia izoluje styropian od papy, bo niektóre bitumy (czy jak je zwą) rozpuszczają styropian.


Nie twierdzę, że źle to jest wykonane, tylko że przedrożył - przedobrzył.
W ostatnim wpisie strzeliłem byka, jest tak
Cytat

Jak wystarczyło dać papę, styro i folie aluminiowa pod podłogówkę a jeżeli nie ma podłogówki to folię czarną.

a powinno być
Cytat

Jak wystarczyło dać folię carną, styro i folie aluminiowa pod podłogówkę a jeżeli nie ma podłogówki to folię czarną.


Gość mhtyl
Napisano
Cytat

najpierw tynki potem izolacja i podłoga . Izolacja na gruncie , piasek ubity ,styropian 15-20 cm min . 2 x folia , wylewka min 7 cm


Czy ty wiesz o czym piszesz? Znaczy się w jakiej kolejności.
Nie udzielaj tak głupich rad bo nie będzie nikt Cie tu traktował poważnie.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
to jak wiesz lepiej to wyjaśnij jak powinno się prawidłowo zrobić taką izolację. A widzę że wielokrotnie pomogłeś to masz fachową wiedzę.
Napisano
Cytat

to jak wiesz lepiej to wyjaśnij jak powinno się prawidłowo zrobić taką izolację. A widzę że wielokrotnie pomogłeś to masz fachową wiedzę.


No przecież odpowiedź już padła jak to wykonać prawidłowo.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Panowie, sądzę, że temat izolacji został już dobrze już omówiony. Ze swej strony dodam tylko, że w przypadku ogrzewania podłogowego bardzo dobrze sprawdza się wylewka anhydrytowa. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu - lepiej przewodzi ciepło niż tradycyjna wylewka betonowa.

Pozdrawiam
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
A dla zastosowań ogrzewania podłogowego oraz równoczesnej izolacji cieplnej podłogi, można zastosować styropiany KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING EPS 200 λ 31, które ułatwiają układanie podłogówki oraz izolują od strat ciepła.

Dodatkowo na stronie www.knauf-industries.pl w zakładce Styropian Budowlany - Zastosowania są umieszczone schematy prawidłowego ocieplenia posadzki na gruncie oraz fundamentów.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć, Tło: Kupiłem miesiąc temu mieszkanie z 2008-go roku. To co dziś zauważyłem, to niepokojące czarne/szare kropki w szczelinach w ściankach kamiennych. Te ścianki są dekoracyjne, nie wiem co to za materiał - jakiś kamień. Jedna ze ścian to ściana zewnętrzna budynku (tzn. nie ma sąsiada już od tej strony). Druga ściana to ścianka działowa. Moje obawy dotyczą - czy to nie wilgoć? Co to może być? W mieszkaniu ogólnie nie czuć ani wilgoci ani innego podejrzanego zapachu. Nie widzę też nigdzie śladów wilgoci (na moje oko i mój nos). Natomiast może te kropki to ślady kleju? Nadmienię - te kropki są tylko w pomiędzy niektórymi "kafelkami" kamienia, ale jeśli są to tylko pomiędzy (na brzegach).  
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...