Skocz do zawartości

Fundamenty gazoszczelne


Recommended Posts

Napisano
Mam w Warunkach zabudowy zapis "Projektowane budynki powinny być posadowione na gazoszczelnych fundamentach, instalacje doprowadzające media użytkowe do budynków nie powinny przechodzić przez gazoszczelne płyty na których postawione będą zabudowania"

Na temat gazoszczelnych fundamentów wujek google niewiele mówi. Może ktoś tutaj wśród speców mi pomoże. Co to są te gazoszczelne fundamenty, czy droższe niż zwykłe ( znając życie to pewnie tak ). Dodatkowo co znaczą te gazoszczelne płyty. Bo w końcu nie wiem czy mogę mieć zwykły fundament (gazoszczelny), czy muszę dom stawiać na płycie fundamentowej (gazoszczelnej?). Nie bardzo wiem z której strony to ugryźć
Napisano (edytowany)
Pytanie dlaczego taki wymóg - czyżby radon ?

Mając na uwadze Twoje wcześniejsze informacje o zakazie budowy piwnic - obstawiam ten radon.

W takim przypadku, konieczne jest dokładne zaizolowanie nie tylko fundamentów, ale też podłogi na gruncie. Można do tego użyć dwóch warstw papy, folii lub mas uszczelniających.

Ale to dopiero początek. W takim przypadku konieczna jest wentylacja mechaniczna i to "skonfigurowana" pod "usuwanie" radonu.
W żadnym wypadku nie może być podciśnieniowa.

Wpisz w wujka G "radon fundamenty domu" - znajdziesz trochę więcej informacji w tym zakresie.



Ps. To musi zaprojektować projektant, w realizowanym projekcie budowlanym.

dopisałem:

Ps.2. Tu chodzi nie tylko o zdrowie, ale może i o życie Twoich bliskich. Wcale nie straszę. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Dzięki za odp. Ale nie o radon tu chodzi. Tereny są jakby to powiedzieć, gazonośne, tzn niedaleko wydobywają metan i o niego tu chodzi, nie o radon. Czytałem badania dotyczące tego terenu i jest możliwość wystąpienia na tym terenie metanu w powietrzu. Badania pokazują, że ilości są minimalne, niewiele przekraczające normy, a nawet są w normach, ale tak się zabezpieczają zapewne w WZ. Czy w związku z tym to co pisałeś będzie aktualne czy będzie to inna izolacja?
Napisano (edytowany)
Dokładnie takie same zasady - nie chodzi o to co już jest w powietrzu, tylko o to co wydobywa się z gruntu.
Metan, w przeciwieństwie do radonu, jest lżejszy od powietrza, a jego (ewentualny) wypływ z gruntu, może być łagodny (stały) lub gwałtowny. W zasadzie nie jest toksyczny, ale za to wybuchowy.

dopisałem:

A tak na wszelki wypadek, występowanie radonu:

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
No to mam punkt zaczepienia, wielkie dzięki. A co z drugą częścią warunków - instalacje doprowadzające media użytkowe do budynków nie powinny przechodzić przez gazoszczelne płyty na których postawione będą zabudowania. Trochę mnie to myli bo nie wiem czy mogę mieć zwykły fundament czy muszę mieć płytę fundamentową. Chyba, że termin - "gazoszczelne płyty" dotyczy czegoś innego a nie fundamenu jako takiego
Napisano
Problem rozwiązuje projektant stosownie do wymagań warunków zabudowy. Generalnie chodzi o utworzenie gazoszczelnej przepony separującą cześć użytkową budynku od gruntu, przy czym szczególną uwagę trzeba zwrócić na
jakość wykonania (ewentualne nieszczelności, uszkodzenia). Profilaktycznie po zamieszkaniu można zainstalować czujnik gazu i oczywiście zapewnić skuteczną wentylację.
Napisano
Cytat

Problem rozwiązuje projektant stosownie do wymagań warunków zabudowy. Generalnie chodzi o utworzenie gazoszczelnej przepony separującą cześć użytkową budynku od gruntu, przy czym szczególną uwagę trzeba zwrócić na
jakość wykonania (ewentualne nieszczelności, uszkodzenia). Profilaktycznie po zamieszkaniu można zainstalować czujnik gazu i oczywiście zapewnić skuteczną wentylację.




w przypadku metanu - bardziej stawiam na konstrukcję nie pozwalającą na stworzenie zbiornika pod budynkiem i gromadzenie się go w granicach obrysu budynku - tak na chłopski rozum - czyli przewiduję płytę

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    