Adam82 Napisano 8 kwietnia 2015 #1 Napisano 8 kwietnia 2015 (edytowany) Witam,Mam wykonaną instalacje rekuperacji. Rekuperator w pomieszczeniu użytkowym ogrzewanym. Duża część kanałów wentylacyjnych jest rozłożona na jętkach i ocieplona 2-3 cm wełną z aluminiowym ekranem. Strych nie będzie użytkowy (graciarnia) i nieogrzewany. Zabieram się za zamówienie materiałów na ocieplenie dachu. Jaką koncepcję ocieplania wybrać:1. Ocieplać dach do kalenicy (minusem tego jest dodatkowy koszt ocieplenia np. jedną warstwą wełny, u mnie 15 cm)2. Nie ocieplać do kalenicy tylko dodatkowo zaizolować przewody np. 15-20 cm wełny (+ ewentualnie na to folia by nie pyliło + styropian jaki został po elewacji) - rozwiązanie wydaje się być tańsze. Ocieplony będzie tylko sufit (jętki + wełna pod jętkami)Proszę forumowiczów o podzielenie się opiniami, doświadczeniami. Edytowano 8 kwietnia 2015 przez Adam82 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 8 kwietnia 2015 #2 Napisano 8 kwietnia 2015 Ocieplenie dachu nad strychem nieogrzewanym służy wyłącznie ochronie przed nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim - izolację ciepłochronną zapobiegającą ucieczce ciepła z części mieszkalnej układa się bowiem na stropie ogrzewanych pomieszczeń. Typowy układ warstw "na jętce" to:folia paroszczelna;ocieplenie z wełny gr. min. 20 cm;folia paroprzepuszczalna;pokrycie podłogi strychu z desek na legarach.Rury wentylacyjne umieszcza się w warstwie ociepleniowej, a strych powinien być wentylowany - np. przez otwory w ścianach szczytowych. 1
Adam82 Napisano 8 kwietnia 2015 Autor #3 Napisano 8 kwietnia 2015 (edytowany) Cytat Ocieplenie dachu nad strychem nieogrzewanym służy wyłącznie ochronie przed nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim - izolację ciepłochronną zapobiegającą ucieczce ciepła z części mieszkalnej układa się bowiem na stropie ogrzewanych pomieszczeń. Typowy układ warstw "na jętce" to:folia paroszczelna;ocieplenie z wełny gr. min. 20 cm;folia paroprzepuszczalna;pokrycie podłogi strychu z desek na legarach.Rury wentylacyjne umieszcza się w warstwie ociepleniowej, a strych powinien być wentylowany - np. przez otwory w ścianach szczytowych. Dziękuję za informacje.Czyli sugeruje Pan takie rozwiązanie (proszę mnie poprawić jeżeli źle to zrozumiałem) na jętce ułożyć folię paroszczelną, na to legary i pomiędzy wełna, polem folia paroprzepuszczalna. Kanały wentycyjne z racji tego że są na jętkach to były w warstwie ocieplenia. To rozumiem że płytak gipsow musiałaby być pod jętkami na stelażu.Mam pytanie czy wtedy zamiast desek na legarach można na legary dać płytę osb? I czy przestnień między płytą gipsową a folią paroszczelną wentylować? Edytowano 8 kwietnia 2015 przez Adam82 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 8 kwietnia 2015 #4 Napisano 8 kwietnia 2015 Układ warstw stropu na jętkach ma zabezpiecza/ograniczać przed wnikaniem pary wodnej w ocieplenie a także umożliwiać jej odparowanie do strefy nieogrzewanej. W przypadku ułożenia wełny między jętkami folię paroszczelną układa się bezpośrednio pod płytami g-k, a w przypadku "nagich stropów" na deskach sufitowych (widocznych). Niezależnie od tego od zewnątrz wełnę przykrywa się folią paroprzepuszczalną, zapewniają takie pokrycie podłogowe, które umożliwi odparowanie ewentualnej wilgoci. Poszycie z desek dzięki szczelinom na łączeniach jest przewiewne, natomiast płyta OSB stanowi przegrodę o niskiej paroprzepuszczalności i trzeba zapewnić w jakiś sposób wentylację przestrzeni nad folią paroprzepuszczalną (odsunięcie poszycia od legarów, wentylacja podpodłogowa). 1
Gość Strawman Napisano 12 kwietnia 2015 #5 Napisano 12 kwietnia 2015 Cytat Czyli sugeruje Pan takie rozwiązanie (proszę mnie poprawić jeżeli źle to zrozumiałem) na jętce ułożyć folię paroszczelną, na to legary i pomiędzy wełna, polem folia paroprzepuszczalna. Kanały wentycyjne z racji tego że są na jętkach to były w warstwie ocieplenia. To rozumiem że płytak gipsow musiałaby być pod jętkami na stelażu. Każdą wolną/pustą przestrzeń (także tą poniżej jętek, a w zasadzie pomiędzy jętkami a stelażem) warto wykorzystać na zwiększenie grubości ocieplenia dachu. W takim przypadku folia paroizolacyjna montowana jest na stelaż przed płytą gipsową !!! Co do samego ocieplenia - zwykle ocieplam do kalenicy. Strych (ponad jętkami) - wełna tylko pomiędzy krokwie z folią paroizolacyjną od wewnątrz. Takie rozwiązanie załatwia problem zabierania przez ocieplenie miejsca wewnątrz budynku i jednocześnie zwiększa skuteczność ocieplenia. Nabić na to płytę OSB to żaden koszt i prosta praca, a stryszek powstaje przyjemny. Co do wentylacji - jeśli dach zrobiony poprawnie, to w kalenicy, w polach pomiędzy krokwiami wylotowe kratki wentylacyjne.Membrana paroprzepuszczalna pod poszycie podłogi ... przy moim rozwiązaniu nie stosuję - rozkładam po raz drugi folię paroizolacyjną, w zasadzie nie dla zamknięcia pary w ociepleniu (bo i skąd tam para ma się wziąć? a jeśli już przeniknie przez folię od dołu, to równie dobrze przeniknie przez folię od góry!) a po prostu dla idealnego odizolowania pomieszczenia przed drobinami wełny mineralnej. 1
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się