Skocz do zawartości

Prowadzenie rur C.O. i W.U. w ziemi.


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie.
W przyszlosci chce postawic garaz/budynek gospodarczy w ktorym ma być prąd, instalcja C.O. I W.U. Wszystko ma byc pociagniete z domu. Za kilka tygodni bede mial ukladany pozbruk, dlatego teraz musze zaszykowac instalacje C.O. oraz W.U. aby pozniej nie zrywac kostki. W tygodniu ma przyjsc takze elektryk ktory zrobi wykop od piwnicy domu do miejsca w ktorym bedzie stal garaz (glebokosc 90cm, szerokosc lopaty). W tym wykopie umiesci waz elektroinstalacyjny i w kazdym momencie bedzie mozna przeciagnac odpowiedni kabel bez koniecznosci zdywania kostki.
Rury preizolowane do C.O. sa bardzo drogie, dlatego chcialbym sie dowiedzieć czy mozna podobnie jak elektryk zaszykowac jakis kanal/tunel w ziemi np. z rur kanalizacyjnych przez ktory pozniej bede mogl przelozyc rury preizolowane C.O. i wody uzytkowej.

Bardzo prosze o odpowiedź na ponizsze pytania;

1) Jakie sa zasady prowadzenia rur C.O. w ziemi (glebokosci, czy posypuje sie piaskiem itd.)?
2) Jakie sa zasady prowadzenia rur W.U. w ziemi?
3) Czy mozna zaszykowac podobnie jak elektryk, narazie tylko jakis kanal? (np. z rur kanalizacyjnych ) przez ktory w dowolnym momencie bede mogl przelozyc rury preizolowane
4) Czy w takim jednym tunelu bedzie mozna razem poprowadzic rure do C.O oraz W.U.?
5) Najwazniejsze! Czy taki kanal z C.O. i W.U. moge umiescic razem z wezem elektroinstalacyjnym w tym samym wykopie? Np. Waz elektroinstalacyjny umieszcze na glebokosci x a kanal z C.O. i W.U. na glebokosci y. Jesli jest to mozliwe, prosze napisac jak to dokladnie zrobic.

Czekam na pomoc i z gory dziekuje,
Lukasz.
Napisano
Nie podajesz jaka będzie długość podłączenia i użytkowania nawierzchni (obciążenia). Profesjonalnie sieć c.o. układa się w kanałach żelbetowych a rury wymagają b, dobrej izolacji cieplnej. Przy kilkumetrowych doprowadzeniach można wykorzystać dowolne rury osłonowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie przewodów grzewczych o odpowiednio grubej izolacji cieplnej.

Ważne, aby do izolacji nie przedostawała się woda - znacząco zmniejsza jej ciepłochronność, co może wpływać na głębokość prowadzenia. Rurę zimnej wody można układać bezpośrednio w gruncie na głębokości poniżej strefy przemarzana - ok. 1,2 m.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Witam serdecznie.
W przyszlosci chce postawic garaz/budynek gospodarczy w ktorym ma być prąd, instalcja C.O. I W.U. Wszystko ma byc pociagniete z domu. Za kilka tygodni bede mial ukladany pozbruk, dlatego teraz musze zaszykowac instalacje C.O. oraz W.U. aby pozniej nie zrywac kostki. W tygodniu ma przyjsc takze elektryk ktory zrobi wykop od piwnicy domu do miejsca w ktorym bedzie stal garaz (glebokosc 90cm, szerokosc lopaty). W tym wykopie umiesci waz elektroinstalacyjny i w kazdym momencie bedzie mozna przeciagnac odpowiedni kabel bez koniecznosci zdywania kostki.
Rury preizolowane do C.O. sa bardzo drogie, dlatego chcialbym sie dowiedzieć czy mozna podobnie jak elektryk zaszykowac jakis kanal/tunel w ziemi np. z rur kanalizacyjnych przez ktory pozniej bede mogl przelozyc rury preizolowane C.O. i wody uzytkowej.

Bardzo prosze o odpowiedź na ponizsze pytania;

1) Jakie sa zasady prowadzenia rur C.O. w ziemi (glebokosci, czy posypuje sie piaskiem itd.)?
2) Jakie sa zasady prowadzenia rur W.U. w ziemi?
3) Czy mozna zaszykowac podobnie jak elektryk, narazie tylko jakis kanal? (np. z rur kanalizacyjnych ) przez ktory w dowolnym momencie bede mogl przelozyc rury preizolowane
4) Czy w takim jednym tunelu bedzie mozna razem poprowadzic rure do C.O oraz W.U.?
5) Najwazniejsze! Czy taki kanal z C.O. i W.U. moge umiescic razem z wezem elektroinstalacyjnym w tym samym wykopie? Np. Waz elektroinstalacyjny umieszcze na glebokosci x a kanal z C.O. i W.U. na glebokosci y. Jesli jest to mozliwe, prosze napisac jak to dokladnie zrobic.

Czekam na pomoc i z gory dziekuje,
Lukasz.

Rozwiń  

Minimalne przykrycie bez obciążeń dynamicznych wynosi 0,5m. W przypadku gdy ponad przewodem odbywa się ruch kołowy, rurociągi należy zagłębić na min 1m. Rurociąg powinien być umieszczony w podsypce z piasku o grubości co najmniej 10cm wokół rury. Piasek nie powinien zawierać ostrych elementów.

Rury kan. PCV zewnętrzne są w 3 wariantach wytrzymałości
sn2 , sn4 , sn8 dobierasz odpowiednie do inwestycji.
Są ze ścianką litą i ze ścianką z rdzeniem spienionym.
Napisów szukaj przy kielichu i wzdłuż rury .

Składaj na uszczelki żeby wody grunt. nie przedostały się do izolacji cieplnej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W takim razie co jest od poziomu ziemi do tej głębokości? Jakie tam jest uwarstwienie gruntu?To będzie podstawowa rzec do wyjaśnienia.  W przypadku rzeki 3 km to wcale nie tak dużo. Kiedyś wylewy mogły sięgać do terenu działki.
    • Ja zrozumiałam, że na takiej głębokości są.  Wg WZ nie. Rzeka w odległości ok. 3km od działki.  Edit: płynie jeszcze mały kanał 600m od działki.
    • Muł i mady są na głębokości 2,7 oraz 3,5 m (wyżej jest coś innego), czy są do takiej głębokości? To zasadnicza różnica, bo w przypadku domu bez piwnicy najważniejszy jest grunt do głębokości 2 m lub mniej.  Mady to gleby powstałe z naniesionych osadów rzecznych . Mogą sporo się różnić, bo bywają zarówno piaszczyste, jak i zawierające dużo próchnicy, lżejsze lub ciężkie ilaste. Bez znajomości ich dokładniejszej charakterystyki trudno powiedzieć na ile będzie to stabilne podłoże.  Czy to nie jest jakiś teren zalewowy? Bo mady to generalnie gleby powstające z nawarstwienia tego co rzeka przynosiła w ramach kolejnych wylewów. Muł też ma zwykle podobne pochodzenie. Ale to mogą być równie dobrze osady bardzo stare i obecnie nie ma nawet rzeki w pobliżu. 
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...